Zaslal: ne listopad 10 2013, 15:33 Předmět: Zapojení zásuvky s Al vodiči
Budu dávat nové zásuvky v domě kde je starý rozvod s Al vodiči. Tak mne napadá a vrtá hlavou zda je lepší na vodičích ponechat očka nebo je zapojit tak jak se to dělá dnes u Cu vodičů tzn. rovný vodič pod šroubek....Jde o to jestli to u Al vodičů stačí....Děkuji
Osobní zkušenost výměna zásuvek na lince a v koupelně panelákové jádro, při sebeopatrnější manipulaci se vyhřáté Al dráty ulomí - rozpadnou a pak je to problém ( nastavení kabelu) . Nehledě na to,že jde obvykle o staré dvoužilové rozvody TN-C,které jsou po letech vyhřívání hliníku nebezpečné ( ulomení "nuláku" znamená fázi na kostře jiných el. zařízení !).Já bych to tedy nedělal,max.opatrně utáhl stávající spoje ,hliník teče.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19680 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 10 2013, 16:19 Předmět:
Nepatřily tehdy náhodou Senožaty do oblasti JME, kde se zhusta používala ochrana v sítích nn s napěťovými chrániči? Pak by bylo použití toho třetího vodiče opodstatněné už tehdy.
No ono to není přímo u mne, ten dům se nachází kousek vocad a jestli je tam ta ochrana to netuším. Jinak je to konec vedení(poslední barák)tak možná proto z nějakého důvodu. Ještě mne napadá jak víte že jsem ze senožat?
Akorát že ne do všech zásuvek dostaneš Al vodič, notabene s očkem. Některé typy zásuvek jsou uzpůsobeny pouze na dva vodiče do průřezu 2,5mm2.
V případě že někdo použil Al 4mm2, tak to nedostaneš do zásuvek.
Založen: Jan 11, 2008 Příspěvky: 110 Bydliště: Brno, hl.n.
Zaslal: po listopad 11 2013, 13:27 Předmět:
Já bych si dovolil několik faktických poznámek, pokud kecám, budu rád, když mě prosím někdo opraví…
1) Nevím, jak se to dělá dnes, ale pokud má zásuvka volně přístupné šroubky, jako např. ABB řada Classic, dělám na měděných vodičích stále očka; Jejich nepoužití považuji spíše za lenost montéra. Jiná věc je samozřejmě, když to konstrukce zásuvky nedovoluje.
2) Pokud si dobře pamatuji, učívali jsme se, že je to právě hliník, na kterém se očka z důvodu jeho mechanické pevnosti dělat nemají, ba nesmějí…
3) Pokud jsou na koncích Al vodičů očka použita, ponechal bych je a s vodiči bych se snažil manipulovat co nejméně. Pokud jsou původní zásuvky starého, u nás posledních 40 let používaného vzoru, nahradil bych je řadou ABB Classic protože vnitřky jsou ještě stále stejné jako dřív a vodiče není třeba jinak tvarovat.
4) Vůbec nejraději mám, když si někdo v baubau nakoupí do paneláku zásuvky a chce je pak vyměnit jen z „estetických“ důvodů… Ona původní keramická tělíska byla na Al vodiče asi nejlepší, bohužel někdy praskla a časem se povolovaly šroubky co drží "vnitřek" pohromadě...
Založen: Feb 21, 2013 Příspěvky: 375 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne listopad 17 2013, 20:12 Předmět:
Pozor na ČSN 33 2000 .. . , + připojovací podmínky ! Vyrábět kabelová oka v sítích TN-C , TN-S není povoleno , tedy zakázáno !
Do sítí TN-C , TN-S lze připojovat bezpečně přístroje s ochranou značkou ESČ .
Jedná - li se o výměnu přístrojů (zásuvky , vypínače , přepínače) z důvodu závady , doporučuji opálené , ztvrdlé AL vodiče odštípnout a nastavit vodičem Cu za pomocí svorek WAGO . Svorky jsou samosvorné . Izolaci na vodiči odstraníme zdrhovacími kleštěmi , nebo PODÉLNĚ ořízneme nožem .
Nikdy ne příčně (kolem do kola !) A očka ? No fuj !!!!!!!
Jedná - li se o výměnu přístrojů z důvodu estetického , doporučuji novou elektroinstalaci , a to bez pardonu , obzvláště budou - li se používat spotřebiče o velkém příkonu a oni se budou používat .
Mějte na paměti hlavně BEZPEČNOST ! _________________ Vladimír
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19680 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 17 2013, 21:26 Předmět:
Jak už se musí sáhnout do instalace tím způsobem, že se musí nastavovat hliníkové dráty, tak je o několik tříd bezpečnější je nahradit měděnými.
V domech s více byty už to nastavování může v důsledku vést k obecnému ohrožení.
Koukám, Artaban na to zatím upozornil taky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.