Zaslal: ne prosinec 08 2013, 9:42 Předmět: Měnič s modifikovanou sinusovkou
Dobrý den,
Moc Vás prosím o radu, mohl byste mi prosím poradit, jak udělám z modifikované sinusovky čistý sinus??? Koupil jsem si měnič ke kotli, ale leze z něj ta modifikovaná sinusovka a já potřebuji čistou…
Mohu vás poprosit o nějaké schéma nebo jenom o nějakou radu, jak to udělat?? Na netu nemůžu nic najít.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19766 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 08 2013, 10:27 Předmět:
To přece záleží na tom, jak vysoký je kmitočet vzorkování, tedy, kolik schodů ta imitace sinusovky na výstupu má.
Obecně levné měniče mají na výstupu místo sinusovky po dvou úrovních v obou polaritách a rozhodně nejsou vhodné pro napájení motorů, dokonce ani použití sinusového filtru (což je v podstatě dolní propust LC) není dostatečně účinné, nebo se musí zlomový kmitočet filtru ladit tak nízko, že začne omezovat užitečný výkon motoru.
Měniče, které s motorovou zátěží počítají, pracují s vyšší vzorkovací frekvencí (více "schodů" aproximujících sinusovku), jejich výstupní průběh se proto vyhlazuje snadněji, často stačí jen poměrně malá indukčnost v sérii s motorem a paralelně k němu vhodná kapacita.
Ovšem tyto měniče se pohybují ve výrazně jiné cenové kategorii a omezení pro napájení motorů mají zvlášť uvedená v návodu.
Kde to nepíšou, tam je napájení motorů vždy problematické.
Pokud je to čerpadlo klasický motor s kotvou nakrátko s posouvacím kondem, tak mu to moc jedno není, točí se pomalu a hřeje, kolikrát se na ten měničovej paskvil nerozjede.
V případě třeba alfy 2 to jedno bude, má měnič.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2807 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne prosinec 08 2013, 12:11 Předmět:
rnbw napsal(a):
... kup vhodny menic/UPS.
To je ten problém. VHODNÝ! Zdaleka ne všechny měniče a UPS mají na výstupu sinus.
Problematika je jasná. Aby se motor točil, musí mít vytvořeno točivé magnetické pole.
U 3f soustavy je to jasné.
Pokud je 1f přívod, dává se rozběhový (běhový) kondenzátor, který posune průběh proudu a napětí ve druhém vinutí a výsledkem je točivé magnetické pole, které sice není kruhové, ale eliptické, ale pro běh motoru to vyhoví.
Jakmile se ale objeví vyšší harmonické, vzniká stojící magnetické pole (např. pro 3. harmonickou) nebo magnetické pole s opačným směrem rotace (např. pro 5. harmonickou). Výsledek ja jasný - pokud je obsah vyšších harmonických příliš velký, více to zatěžuje motor, působí "horší" chod, zvyšuje teplotu...
Pokud budeme mít měnič s trafem na výstupu, pro nějaké zatížení je šance kondenzátorem "doladit" výstup na 50Hz a výrazně tím potlačit vyšší harmonické. Ale pozor, při běhu naprázdno tam může vzniknout přepětí, které může ohrozit jak elektroniku na primáru, tak nějaký "slabší" spotřebič, pokud jej připojíme na nezatížený měnič.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2599 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne prosinec 08 2013, 13:14 Předmět:
Jenda_KL napsal(a):
V případě třeba alfy 2 to jedno bude, má měnič.
Já právě Alfu2 mám ale ne zálohovanou UPSkou.Částečně mě to topí samotížně.U měničů se sinusovkou píšou že je právě vhodná na elektronicky řízená čerpadla a o těch co maj modifikovanou píšou opak že nejsou vhodná na elektronická čerpadla.Osobně si myslim že je to jedno když měnič síťové napětí nejprve usměrňuje.
elektronicky řízené čerpadlo asi zřejmě může znamenat triakem spínané odbočky, nebo jiným způsobem ovládaný motor, ne nutně synchronní motor s měničem, to totiž trochu problém je.
TO : mirajab
Použít měnič s výstupem (modifikovaný sinus), je úplně špatně.
Převážná část kotlů, ať už plynových a nebo elektrokotle, je většinou vybavena čerpadly, které pohání 1 fázový asynchronní motor. Ten prostě potřebuje ke své správné činnosti čistý sinus. Použití měniče s modifikovaným sinusem na výstupu, vede k celé řadě problémů, (nedokonalé točivé magnetické pole, přehřívání motoru), a většinou končí zničením čerpadla.
TO : Jenda KL
To že by tam výrobci kotlů, dodávaly čerpadla se synchronním motorem, si nějak nevybavuji. To by to čerpadlo bylo mnohem dražší.
Odejde dřív, to je pravda. Na druhou stranu - jak dlouho a často je provozované na měnič? Předpokládám, že pouze v případě výpadku rozvodné sitě. Takže maximálně pár hodin ročně, možná ani to ne. O životnost čerpadla bych se tudíž z tohoto důvodu asi nebál. Mám za posledních 12 let víc než deset instalací čerpadel zálohovaných obyčejnými UPS a dosud jsem ještě žádné neměnil.
TO : feliz navidad
Tak to já jsem za minulý rok měnil 5 čerpadel, které krmil měnič s modifikovanou sinusovkou. Prostě a jednoduše, zařízení se má používat, dle pokynů výrobce.Není k tomu co dodat.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.