Zaslal: út leden 28 2014, 20:45 Předmět: Nepřehřátí solar systemu
Prosím ty, kteří tohle už mají o radu. Chci dělat solární ohřev vody. Klasický plochý kolektor, ohřev do hada bojleru, který bude předřazen klasickému el. bojleru. Na jeho vstupu je nežádoucí teplota vyšší, než 80°C. Pokud při ohřívání solárního bojleru překročím těch 80° a vypnu čerpadlo, nevadí stoupání teploty - respekrive na jakou vystoupá teplota kolektoru (má vydržet asi 130°) a zvýšení tlaku podchytí expanzka. Druhá možnost mixovat vodu na vstupu do druhého bojleru na těch 80° je složitější, ale šla by také realizovat. Vaše názory? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Není-li odběr tepla z kolektoru, dosahuje kolektor až tzv. stagnační teploty, která je cca 160-240C podle druhu kolektoru, ploché do cca 190C. Pokud kolektor"vydrží" jen 130C, asi bych s ním raději nic nestavěl. Problematika stagnace u solárních soustav není úplně triviální záležitost, doporučuji vyhledat hesla typu "stagnace solárních soustav".
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st leden 29 2014, 6:10 Předmět:
Koukl bych na to selským rozumem . Kdy máš největší spotřebu TUV ? Kdy je předehřev nejúčinnější ? Co dělá teplota vody v nevytápěném bojleru za 24hodin ? Co udělá voda vstupující do sekundárního boileru cestou k jeho výstupu ? No a v malém okruhu nemáš snad vodu .
Založen: Jan 24, 2005 Příspěvky: 53 Bydliště: Trnavský kraj
Zaslal: st leden 29 2014, 7:54 Předmět:
No rozmýšlal si nad tím žeby tam bolo zubové čerpadlo,nemrznúca zmes,beztlakový systém,a pri prehriatí ti vypne čerpadlo stečie nemrznúca zmes z panelu a tím sa nebude prehrievať.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1659 Bydliště: Blansko
Zaslal: st leden 29 2014, 10:03 Předmět:
Právě z důvodů zámrzu, přehřátí a obtížné regulace bych zvážil instalaci FV panelů místo teplovodních. Finančně to vyjde skoro stejně a výhod hafo. Nevýhodou je snad jedině cca 5x větší plocha.
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: st leden 29 2014, 14:25 Předmět:
Máte na instalaci OZE zdroje pověření o ministerstva a prošel jste jejich kurzem vymývání mozků že se chystáte dělat takové věci?
Postavte si tam raději kotel na dehet a odpady na to povolení nepotřebujete nebo jaderný zdroj ten vás bude stát méně papírování.
Povinnost stavebníků nebo vlastníku budov zajistit instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z OZE pouze osobou oprávněnou je podle přechodných ustanovení zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií platná od 1. ledna 2014.
Pokuta je stanovena na 100 000 Kč.
Ale zatím nevím jestli si po zaplacení pokuty budeme moci solárko nechat a používat, nebo ho přijedou úředníci zabavit nebo zlikvidovat.
Naposledy upravil medulin dne st leden 29 2014, 19:46, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6623 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st leden 29 2014, 19:05 Předmět:
Mám už teorií prolezlých dost. Např. ta s ohřevem vodou, která bez čerpadla steče dolů. Jsou na netu i kompletní návody. Takže teorie je dost (stejně jsem spíš praktik a "empirik" :-)) ). Takže-provozuje to konkrétně někdo? A fotovoltaika nebude za stejnou cenu, zdaleka! A pokud bych do ní šel, měla by jiné využití. Ale tady je rozhodující poměr výkon/cena a ten je konvektorů zdaleka největší.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6623 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st leden 29 2014, 20:07 Předmět:
Trochu jsem tu teplotu podcenil parametry : 1988x1041x90mm absorbční plocha:2,07qm;37kg;měděné trubky, absorber natřen vysoce selektivní barvou (Jako u Buderusu či Viessmannu) objem 1,1litru kapaliny,tlak max10bar, teplota stojící kapaliny max 211°C,4 výstupy měděná trubka průměru 18mm. Nové s účtenkou(fakturou) a 10.letou zárukou. účinnost 78,5%; Odolnost vůči kroupám: zkouška 150gr ocelová koule z 1 metru výšky.. 1,1 l kapaliny asi moc páry neudělá-relativně tedy. Takže bojler koupit- aukro, ostatní s sežene, regulace udělá:-) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Já jsem o teplovodním solárku taky uvažoval a skončil jsem na návratnosti.
Za elektrické vyhřívání boileru jsem dal loni 7.000 ročně (a to byl boiler řádně zanešený "blátem"). Takže moje návratnost při využití poloviny dnů v roce byla asi 14 let. Nic moc, a to jsem uvažoval nejlevnější profi kolektory (2xá10.000), dražický boiler (asi 250-300l/13.000), čerpadlo (asi 4.000 - teď nevím zdali bylo s expanzkou) atd. A nepočítal jsem trubky, měděné mám doma (i když lepší je asi nerez vlnovec zkrzeva tepelnou roztažnost).
Prostě se mi to nevyplatí.
Co se týče zákonů, tak jednak jsem někde slyšel o posunu o rok (tj. instalace zařízení využívající obdovitelné zdroje je samodomo možná do 1.1.2015 - ale to si prověř (asi na Ministerstvu průmyslu a obchodu)), druhak se tam psalo o instalaci v budově, ty to budeš mít na budově.
Ale fakt si to ještě propočítej, já si dal na spirálu boileru počítadlo motohodin a zjistil jsem opravdu, jak dlouho mi boiler jeden dejme tomu za měsíc. Pak není problém si spočítat, kolik Tě stojí za rok.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6623 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st leden 29 2014, 23:10 Předmět:
No, spotřebu el. mám změřenou, nemám to po ruce. Panel 6kKč, bojler 3kKč. Ostatní nebudu zde diskutovat, mám dost kámošů. Zákon mi může políbit pr..., nebude to zepředu vidět.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.