Zaslal: ne únor 16 2014, 15:19 Předmět: Solární dobíjení Pb aku
Zdravim,
řeším následující věc. V jednom objektu, kde není elektřina, bude nainstalován tento alarm. Klidový odběr má 8 mA, při činnosti (narušení objektu) 400 mA. Napájet bych to chtěl klasickým 12 V olověným akumulátorem. Provoz bude nepřetržitý.
Dotazy:
1) Jakou kapacitu aku mám zvolit? Bude stačit 5 Ah?
2) Ten aku bych chtěl dobíjet nějakým solárním panelem, jaký mám zvolit (kolik by měl dávat A, resp. mA)?
3) Bude k tomu dobíjení potřeba nějaký regulátor, např. tento?
Díky.
5Ah je podľa môjho názoru málo, oni totiž menovitú kapacitu dosiahnú len pri poriadnom nbíjaní-niekde to tu bolo popisované, pri nejakom udržovacom prúde to bude tak 70percent. V lete pri slnečnom počasí a dlhých dňoch som živil 7Ah akumulátor solárom cca 0,5m2 a na tom bola gsm kamera - cca 10mA pri 12V. Bolo to na hrane použiteľnosti v lete. V zime Ti slnko nemusí vôbec vyliesť mesiac. To by bolo potrebné aspoň 40Ah, staničnú aku. Prenos stavu akumulátora musí byť samozrejmosť.
Nezabudnúť na vyššie odbery gsm zariadení v odľahlých lokalitách!!
Častejšie než solár sa používa systém dvoch veľkých aku, jedna živý alarm a druhá sa nabíja, počase sa vystriedajú.
Myslíš že s Aku 9Ah nebudeš mať celoročne problém, keď ja s 7Ah som mal problém v lete? Omyl, na to zabudni chce to minimálne 18 - 25Ah ideálne 40. Meniť dve velké aku napr.po mesiaci je lepšie a lacnejšie. Ale pozor, chce to staničné baterky, gelové alebo štartovacie /auto/ sú len núdzovka s krátkou životnosťou.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7888 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 16 2014, 19:32 Předmět:
mihal- copá to bylo za GSM kameru která baštila při 12V jen 10mA??? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 17 2014, 8:02 Předmět:
Také bych byl tak pro 12Ah , ale místo zvláštní elektroniky bych dal jen výkonovou zenerku a ty FVP bych dal dva menší a na zimu zapnul do obvodu oba a od jara do podzimu ručně přepl jeden do mařícího odporu .
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7888 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 17 2014, 11:22 Předmět:
mihal- to mě nějak nejde do počtů, které znám- každé GSM zařízení si povídá s BTS, v takových chvílích jsou špičkové odběry až do 1A, průměrně třeba 200-300mA. Je pravda, že to je jednou za 5 minut, ale člověk s tím musí počítat. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Pracoval som len s Wavecomom a SIM300D /predpokladám, že ostatné novšie gsm modemy budú na tom podobne či lepšie/ a v Idle mode mi brali pod 15mA na 3V. Keď to skočilo do Talk mode tak podľa pásma cca250mA pri 900MHz a 150mA pri 1800MHz, pri dátach ešte o čosi viac. Hardcore bol počas handshaku na začiatku pri prihlasovaní, to boli milisekundové ampérové špičky. Potom to už bolo kľudné.
Vzhľadom na pomer Idle/Talk mode je možné počítať len s Idle, stredný prúd vyjde zaručene pod 15mA. Keď je však signál biedny, tak je to v prdeli a nedá sa to určiť, neustále sa to mení. V noci býva signál slabší, a keď je modem namontovaný v hraničných podmienkach, tak to si jeden užije, na to bacha.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.