Zaslal: po březen 10 2014, 7:29 Předmět: Chránič má snad chránit?!
Ale chráNIČ může i ničit!. Až donedávna jsem myslel že to je jen fáma. Ale teď jsem byl svědkem že to tak může být. Vybavil chránič - nic zvláštního že? Po nahození chrániče ,( zapomněl jsem napsat že jde o 3f ) se začalo kouřit z elektroniky různých přístrojů (chránič nesepnul nulák). A tak se ptám zda norma určuje kde mohu zapojit přepěťovku na DIN lištu, resp. mohu ji dát až za chránič?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po březen 10 2014, 7:58 Předmět:
Bylo by zajímavé vědět co to bylo za značku chrániče. Bohužel toto nebezpečí se nedá vyloučit.
Pokud jde o přepěťovku za chráničem, popsaný problém žádná běžně dostupná přepěťovka nevyřeší.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po březen 10 2014, 11:39 Předmět:
Historie firmy sahá až do roku 1980 !!! _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: po březen 10 2014, 11:41 Předmět:
Jak jsou zásuvky rozdělený do fází a přeruší se N,má snahu si to vytvořit "umělou nulu" a tak tečou mezi fázema různě proudy.Čim menší má spotřebič napájecí proud/příkon/vyšší vstupní odpor L-N,tim vyšší napětí na něm bude.Když bude na jedný fázi viset lednička a na druhý mrazák,tak se to nějak obvykle srovná(kompresory v domácích ledničkách žerou skoro stejně),ale když k tomu bude na třetí fázi třeba TV,která bere nejmíň,tak to schytá.Někdy to jenom spálí třeba kond ve filtru EMI a pojistku,jindy ta vlna pak bere všechno v cestě.
Naposledy upravil weed_smoker dne po březen 10 2014, 11:43, celkově upraveno 2 krát.
[quote="weed_smoker"]Jak jsou zásuvky rozdělený do fází a přeruší se N,má snahu si to vytvořit "umělou nulu" a tak tečou mezi fázema různě proudy.Čim menší má spotřebič napájecí proud/příkon/vyšší vstupní odpor L-N,
to mi je jasné sepne bojlér-hoří satelit . Ale jakou použít ochranu, když výše se píše že přepěťovka toumu nezabrání?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po březen 10 2014, 12:03 Předmět:
Ona by to ta přepěťovka, mohla chytit, ale pouze ve spolupráci s rychlou pojistkou.
(weed_smoker už to vlastně zmínil.)
Mnohem tvrdší opatření by byl zkratovač vedení (stykač zapojený schválně tak, aby shodil jistič). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po březen 10 2014, 14:07 Předmět:
A nebolo by lepšie dať snímač medzi N a druhý vodič uzemniť, aby obvod napríklad pri 5V a viac signalizoval sirénou, prípadne prerušil obvod stykača? Prerušený PEN nie je až tak výnimočná závada, sám som to zažil už viackrát, raz mi dokonca odišla veľká UPS, ktorá sa porúčala pri 300V na vstupe, druhýkrát zasa som pri sprchovaní cítil nepríjemné brnenie, lebo kostra bojlera bola pospojovaná s PEN a proti zemi tam bolo asi 30V. Keby sme nemali v studni kvalitné prizemnenie, asi by som tu už dnes nepísal. Pri hľadaní závady som našiel v lese odpadnutý vodič PEN na stĺpe, ktorý si zrejme nikto predtým nevšimol. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8006 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po březen 10 2014, 14:37 Předmět:
Dávám pro jistotu varistory na 275V.
http://www.ame.cz/Varistor-275V-20A-_d146560_10699.aspx
Musí to být předjištěný tou rychlou pojistkou a dokonce by měla být nalepená na varistoru tepelná pojistka třeba 10A kvůli zahoření. Zatím jsem to nikde neupotřebil ale pro sichr. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: po březen 10 2014, 16:42 Předmět:
Na trhu byly také chrániče které nulák nevypínali, pouze měřili proud nulákem. Teď už je nemůžu najít, tuším že Bonega je vyráběla. Daly se použít i v síti TNC (protože nerozpínali PEN vodič) a tím podstatně zvýšit bezpečnost i starých instalací.
Vypínaní nuláku (všech pracovních vodičů) je v normách nařízeno pouze u tepelných spotřebičů a speciálních elektroinstalacích např. v nemocnicích a v prostorách s nebezpečím výbuchu. Patlat to různě dohromady (na některých přístrojích nulák vypínat a na jiných ne) je v ČR běžné zvěrstvo které normotvůrci nějak nedomysleli a takto to potom dopadá.
Naposledy upravil medulin dne po březen 10 2014, 19:58, celkově upraveno 1 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.