Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 357 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: st srpen 13 2014, 7:04 Předmět: Prosím o kontrolu zapojení
Zdravím všechny,
potřebuji procesorovou deskou s 5V logikou snímat stav několika signálů, kde je při aktivním signálu DC napětí 20-24V, jinak nic (linka odpojena). Strmost náběhu a poklesu napětí je poměrně nízká, řádově ms, vstupy mohou být vedeny i kabely s délkou cca 1m v rozvaděči souběžně s jinýmy, i silovými kabely. Galvanické oddělení není třeba.
Navrhl jsem tento vstupní obvod a prosím o kontrolu, zda mi něco neuniklo a je to použitelné?
Pro ochranu vstupů Schmittova obvodu 74HCT132 jsem použil dvojitou rychlou spínací Schottky diodu BAT54S.
Dnes by som nič čo vedie od niečoho niekam nazapojil priamo ale práve cez optočlen. Ak to teda nemusí byť extra lacné a nieje zámer nízkej životnosti. Pri užití optooddelenia nezabudnúť spojiť obidve strany paralelným RC článkom 100k/10N. Inak sa optočlen ľahko prešvihne.
Úplné oddelenie býva v praxi hodne problematické, pretože izolačná pevnosť býva 2,5kV a to je v reále strašne málo. Preto sa volí vzťažný bod, napríklad zem a voči nej sa potom viažú ostatné potenciály, a to práve RC článkom. Potom izolačná pevnosť obvykle stačí, pretože voči vzťažnému bodu /zemi/ je rovnaký potenciál.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.