Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: so srpen 30 2014, 19:22 Předmět:
ATMEGA64 má dva 8-bit a dva 16-bit timery, takže bys vše mohl pokrýt jednoduše. Jen má dost nožiček (64) a dodává se jen v pouzdrech TQFP a MLF.
Osobně bych to asi řešil tak, že v případě překrývajících se pulsů bych vypočítal délku překrytí a do timeru zapsal rozdíl v běhu přerušovací rutiny.
Nastav citac na preteceni treba za 50us, no a pokud bude potreba vyslat 1ms pulz, nastavis nejaky bajt v ram na 20 a na dany port 1. V obsluze preruseni zkontrolujes vsechny tyto "citace" jestli nemaji hodnotu nula, ty ktere nemaji snizis o 1 a pripadne vypnes pin na portu pokud dosahnou nuly. Takhle si jich muzes dat tolik, kolik ji stihnes v obsluze preruseni na danem MCU zpracovat.
Nepises kolik vystupu vlastne potrebujes, a jaky MCU mas v umyslu pouzit, ale napr. ted delam neco s AT89LP51RD2 ktery ma mimo 3 citace bezne u podobnych 51 jeste dalsi programovatelne pole peti citacu.
Mám něco podobného pro nepřekrývající signál, takto:
NAstavím si přerušení od timeru na nějaké potřebné časové kvantum(záleží jaké délky pulzů potřebuješ). V obsluze interuptu se při každém tiku časového kvanta inkrementuje čítač.
Podle počtu výstupů je počet sekcí v obsluze interuptu hned za incrementací. V každé sekci je porovnání zda už běžící čítač dosáhl shody s čítačem plánované údálosti konkrétního výstupu - pokud ano provede se akce(např. negace stavu výstupu) s výstupem a vypočítá(stávající stav čítače plus čas okamžik další akce) se nová hodnota čítače plánované události.
Výhodou je že můžeš generovat signály i podmíněně nebo s různou proměnnou délkou atd.
Jako čítače je dobré použít například proměnné typu unsigned Long, aby se zaručilo správné přetékání proměnných.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.