Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8014 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po září 22 2014, 17:41 Předmět:
Nevím co je zkoušečka R104 a rozhodně to nebudu někde na netu hledat. Proto by bylo fajn, kdyby jsi sem alespoň přiložil obrázek. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zkoušečku, přes kterou při "měření" nevyrazím fičko nechci. Na funkci fázovky (indikátoru fáze) mi stačí 2M odpor v bezpečnostním provedení a dvě modrý LED v antiparalelním zapojení, když neseženu doutnavku.
Měl jsem totiž podobný typ. Problémem těchto zkoušeček je jejich vysoký vnitřní odpor, takže ukáže i napětí, které se proplazí přes kapacitu delších kabelů. A navíc - Občas se hodí "přes" vadasku něco vyzkoušet - jestli sepne relé, stykač a podobně.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6017 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po září 22 2014, 20:29 Předmět:
R104 má i test chrániče, po stlačení tlačítka cca 32mA. Jinak si ale myslím že pro elektromontéra na běžné zkoušení je praktičtější a spolehlivější klasická vadaska.
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 423 Bydliště: Karviná
Zaslal: po září 22 2014, 20:41 Předmět:
Musíš vědět, na co hlavně budeš zkoušečku používat. Neměřil jsem s ní, ale jestli mám věřit manuálu, tak na běžné měření stačí. V silnoproudu na měření v zarušeným rozváděči fr.měniči, nedám na klasickou vadasku dopustit - a to ještě nosím v brašně elektronickou zkoušečku a digitál. Hlavně vědět co měřit, jak měřit a čím měřit.
Artaban001: dle manuálu testuje také funkci chrániče. Jinak s tebou souhlasím.
7. ZKOUŠKA HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU ( PROUDOVÝ CHRÁNIČ ) :
- Přiložte zkoušecí hroty na hlídanou fázi a ochranný vodič a stiskněte tlačítko ( 3 ) po dobu ne delší
než 2sec. Dojde-li k tomu , že proudový chránič obvod přeruší je stav izolace v pořádku. Nedojde-li
k přerušení je ochranný obvod nebo chránič vadný.
Tak koukám na odkaz,má prozváněčku dokonce test chráničů.Za ty peníze myslím na běžné použití dostačující.No možná sled fází,ale kolikrát ho potřebuješ.
Založen: Oct 25, 2009 Příspěvky: 146 Bydliště: Mor. Nová Ves, Břeclav
Zaslal: út září 23 2014, 16:15 Předmět:
Jelikož tuto zkoušečku vlastním, podělím se o zkušenosti. Zkoušečka R104 nemá bzučák, jak tu bylo zmíněno, ale zkrat indikuje spodní LED. Svit této LED je oproti ostatním velice slabý ( na přímém slunku bez šance). Ne, bateriemi ani přechodovým R to není. Spadá do bezpečnostní kategorie CAT II, to znamená, že rozvaděče bys s ní měřit neměl. Přijde mě, že tělo je vyrobené z křehkého plastu ( snad PS?). Napájena je dvěma knoflíkovými články.
Vřele doporučuju připlatit si a zakoupit kvalitnější UT 15B kde jako bonus dostaneš měření pořadí fází.
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 808 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: út září 23 2014, 20:17 Předmět:
Záleží, kolik chceš investovat, mám delší dobu Fluke T50 (již se nevyrábí, nyní náhrada T90). Cena už přes 1000Kč, ale je CATIII, pípák hlasitý, fíčko vyhodí, ale nemá pořadí fází, jinak funkce jako ta UNI-T.
Kvalita provedení odpovídá výrobci (velmi odolné), ale je lehoučká.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.