Založen: Jan 14, 2012 Příspěvky: 18 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út září 23 2014, 12:11 Předmět: Převodník proudu 4 -20 mA na odpor 0-100
Zdravím,
Potřeboval bych poradit s tímto problémem:
mám zařízení (nějaký automat), na které je připojen ručkový tlakoměr s odporovým vysílačem 0-100 ohm. Tento snímač (resp. vysílač) je však náchylný na okolní prostředí (je to navinutý drát) a na opotřebení vůbec.
Tak se stalo, že přestal fungovat. Jelikož tu mám v šuplíku několik snímačů tlaku s proudovým výstupem, myslel jsem, že bych je použil a poohlédnul se po nějakém převodníku, ale k mému překvapení jsem nic takového neobjevil. Lze nějaký takový převodník někde pořídit? Pokud neexistuje, myslíte že by bylo možné něco takového "zbastlit"? Díky za rady.
Ten odporový vysílač je patrně dvojpól. Aby zařízení poznalo, jaký odpor právě má, musí do něj poslat nějaký proud a změřit úbytek napětí. Kdyby ten proud byl konstantní a ty bys věděl, jakou má hodnotu. dal by se udělat převodník proudu 4..20 mA na tvrdé napětí 0..X V, které by hlásilo ten tlak.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1387 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út září 23 2014, 13:09 Předmět:
Ten odporový vysílač je lineární? Nebo má nějaký obecný vztah k tlaku a řídící systém to přepočítává? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: út září 23 2014, 19:21 Předmět:
Asi by bylo lepší zjistit co má vůbec "nějaký automat" za vstup. Takže pro začátek bych změřil proud ve smyčce při odporu: 0Ω, 50Ω a 100Ω.
Případně "nějaký automat" trochu specifikovat...
Asi zatím nejjednodušší je koupit stejný tlakoměr, případně prohlídnout ten starý vysílač, jestli mu někde neupadl drátek, který půjde jednoduše opravit. Jinak odporový vysílač by měl fungovat jako dělič napětí, takže vzít převodník 4-20mA/ 0-5V a napěťový výstup převodníku ještě trochu přizpůsobit
To Ruprecht: Myslím že je to lineární. Má to měřit tlak od 0 do 600 kPa (při 0kPa=0 ohm, při 600kPa= 100 ohm).
To frantajetel11:
Je to nějaká jednoúčelová jednodušší specialita pro doplňování tlaku do systému otopné soustavy. Stáří 10 - 15 let. Víc jsem to zatím nezkoumal. Příští týden se chystám že se tomu "podívám na zoubek", a určitě změřím co budu moct.
To voitano:
Dát tam nový tlakoměr s vysílačem na první pohled vypadá jednodušší, ale já se právě chci vyhnout odporovému vysílači. Časem se totiž stává, že nemá jezdec správný kontakt s navinutým drátem ve vysílači a měření není přesné nebo " přeskakují" hodnoty. Možná působí i oxidace. Každopádně opravy jakéhokoli druhu selhaly.
Pokusím se na to příští týden podrobněji podívat a hlavně změřit.
Díky za rady.
Dnes jsem tam byl a byla tam hodnota okolo 420 kPa (4,2 bar), což je cca 70% rozsahu použitého manometru. Jedná se o věžák, proto tak vysoký statický tlak.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: po září 29 2014, 14:17 Předmět:
OK Tak to potom ten tlak chápu...
Pro tebe není důležitý měřit (vysílat) spojitě tlak. Jestli to dobře chápu, tak ti stačej dvě meze - jedna, při který sepne solenoid (nebo co tam je) dopouštění, druhá, při který vypne.
Možná by v tomhle případě stačil tlakovej spínač. Klasickej má na výstupu mikrospínač. Třeba některej z těchhle http://www.bhvsenzory.cz/data/products/file/600.pdf
Takže bych zjistil, jakej odpor to má mít na napouštění a jestli je tam nějaká hystereze spínání. A pak k tomu spínači dát dva odpory příslušný hodnoty, který by ten spínač spínal (zkratoval nebo rozpínal).
P.S. Převody jednotek mi psát nemusíš, myslel jsem to tak, že 2 bary = 200 kPa = třetina rozsahu 600 kPa
Založen: Jan 14, 2012 Příspěvky: 18 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po září 29 2014, 16:42 Předmět:
Tak tvoje řešení rozhodně použít můžu.
Což ostatně na větších teplovodních výměníkových stanicích dokonce i mám.
Jsou to obyčejné manostaty na kterém si nastavím tlak a hysterezi a je to.
Někde je kvůli kmitům vsazeno zpožďovací časové relé. Takhle to funguje někde i více jak třicet let a není s tím vůbec problém.
Tady je ale situace trochu jiná.
Je to o něco chytřejší zařízení, které se o to dopouštění ( ale i odpouštění ) stará. Nechci tam prostě neustále kupovat snímač (zbytečně drahý), když mi v podstatě obdoba leží v šuplíku.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.