PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 15:11    Předmět: Rozběh malého motoru softstartérem Citovat

Zdravím,
mám malý 3f motor 2kW D/Y 230/400V, takže nemůžu použít klasické zapojení D/Y pro rozběh.
Potřebuju aby se motor postupně rozběhl a myslel jsem na použití softstartéru. Cena profi řešení je kolem 6000,- korun, což mi přijde dost a myslím, že by to šlo postavit levněji.

Na toto fórum kdosi před mnoha lety dával schéma na triakový softstartér, odkazy ale už nefungovaly. Nemáte to někdo?

Na Svarfóru jsem ještě objevil návod http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2006020401, který by snad nebyl problém postavit. Jen nemám to trafo na 400V. Možná by šlo použít trafo na 230V proti PE?

Ten triakový softstartér by byl asi lepší. U toho ze svarfóra je nejistá doba zpoždění, která by mohla být pro elektromotor krátká a moc by mi to nepomohlo.

Díky
Michal
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 32247
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 15:25    Předmět: Citovat

Nepíšeš, jestli budeš motor rozbíhat odlehčenej, nebo se zatížením - a případně jakým. To je dost podstatná informace, od který se odvíjí i možný použitý řešení. Jestli máš rozběh naprázdno, je docela možný že vyhoví i rozběh jen snížením napájecího napětí z toho triakovýho regulátoru - jestli ale rozbíháš motor zatíženej, frekvenčnímu měniči se na 90-95% nevyhneš...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
MichellBoy



Založen: Dec 12, 2014
Příspěvky: 2

PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 15:41    Předmět: Citovat

Bude to zatížený. Stavím malou hoblovku a motor bude roztáčet hoblovací válec (38cm dlouhý).
Jde to sice zlehka, ale napřímo to zapojovat nechci.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Olchor



Založen: Nov 18, 2009
Příspěvky: 1660
Bydliště: Blansko

PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 15:48    Předmět: Citovat

Možná by stačilo vrazit do každé fáze výkonový termistor NTC.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
stasek



Založen: Aug 15, 2005
Příspěvky: 2191

PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 17:06    Předmět: Citovat

Přepínačem přes odpory by to mohlo jít, mám takovej soft start na třífázový trafo. Normálně padal jistič skoro pokaždý a takto pohoda. Odpory cca 10 ohm 50W.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6666
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 17:41    Předmět: Citovat

Ano, rozběh přes odpory v tomto případě vyhoví, pokud to má pracovat automaticky, tak nějakým časovačem, klidně s 555 s malým zpožděním sepneš stykač, který odpory přemostí, je to lepší, než ruční varianta, protože nehrozí, že obsluha nepřepne a shořely by odpory.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
omegatv



Založen: Feb 08, 2006
Příspěvky: 401
Bydliště: Okr.Prešov

PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 23:04    Předmět: Citovat

Viem že sa použiva sofstartove rele, jedno mam rozobrane v praci neviem jeho cenu no nebude mala.Je v nom odpalene prepinacie rele a bežne neni možne ho zohnat,Tak mi to tam leži na stole.Ale to je myslim na vetšie vykony 25KW.
_________________
...Laco...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2801
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2014, 12:46    Předmět: Citovat

MichellBoy napsal(a):
Zdravím,
.... Možná by šlo použít trafo na 230V proti PE?
...
Michal


No to snad ne!

Pokud budeš mít 5-i kolíkovou zásuvku, 5-i žilový kabel, kde bude i vodič N, tak mezi fázi a N by to šlo.
Zapojení zpožďovače pro svářečku nepotřebuje velké zpoždění, tam jde především o proudový náraz při první magnetizaci trafoplechů, motor pro rozběh potřebuje delší čas a tak přes odpory jde proud delší dobu a je třeba je mít podle toho dimenzované. Především v prostředí, kde je plno hořlavého odpadu a prachu, není dobré riskovat přehřátí čehokoliv!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.12 sekund