Zdravím.
Jsem fanda do raspberry.
Pro spínaní domcích blbostí používám relé RELEM3S05T
http://www.gme.cz/relem3s05t-p634-263
Už jsem udělal spoustu tištaku s těmito relatky a ok, zatím všechny žijí.
Na takové ty domácí kravin, kdy se používá třeba 5 X za den je to vpoho.
Známy však chce po mně abych mu to rozchodil na jeho firmě pro řízeni strojů.
Relé je spíše mechanická záležitost a nevím jak se bude tvařít, když pojede 24 hodím denně a bude co 3 minuty spínat nějaké zařízeni.
Je někde udána u relaték nějaká životnost?
Třeba počet sepnutí než se po-----.
Life expectancy Mechanical: 5,000,000 operations min. (at 18,000 operations/hr) Electrical: 100,000 operations min. (under rated load, at 1,800 operations/hr)
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt leden 22 2015, 17:42 Předmět:
Zdar, tak to není, zaručený počet sepnutí udává jen počet, který výrobek dle výrobce jistě zaručuje. Jestli bude relé spínat dalších X let sice už nezaručuje, ale jistě to není vyloučeno. Tím zaručovaným počtem sepnutí se výrobce chrání, aby nebyl nucen např. bezplatně měnit deset let stará relé. Hodně záleží v jakém prostředí (prach, vlhkost, agresivní výpary apod.) se relé provozuje, to ovlivní počet bezchybných sepnutí mnohem víc než nějaká únava materiálu.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt leden 22 2015, 18:35 Předmět:
Nevím jak dělal patice třeba omron, ale na relé bych měl celkem obavu dát něco, pokud to není bronzový kontakt/nebo bronz v kombinaci s ocelovým perkem. Přece jen IO neprodukuje ani žádné vibrace a málokdy je proudově tak zatěžován. Pokud je DPS kvalitní (větší pady s prokovy) a člověk pájí s citem - nevidím až tak problém..
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: čt leden 22 2015, 19:24 Předmět:
Velmi záleží na charakteru zátěže, při zátěži s velkým nárazovým proudem po zapnutí, či komplexní zátěži se můžou slepit kontakty klidně při druhém sepnutí. Obzvláště u levného relé.
Tak pokud by vydrželo rok, tak za 21 kč je to uspokojivé...
Pokud to ma do vyroby, tak te s takovou spolehlivosti pozene znamy nekam.
Nejde o tech 21korun, ale nekdo musi prijit, zavadu najit, relatko vymenit a hned mas pul smeny v prdeli.
Pokud se to stane treba na nocni, pres dovolene apod. masiny stoji, lidi houpaji nohama a ztrata muze jit do desitek tisic i v male firme. Nepocitam pripadne skody na materialu apod.
Proto se do prumyslu davaji prumyslove rele. Cena je radove vyssi, ale spolehlivost a zivotnost taky.
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 667 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: čt leden 22 2015, 20:00 Předmět:
p32 napsal(a):
No a nešlo by tam dát optorelé ?
Klidně i pořadne rele ale jak jsem už psal.
Mam udělaný tištak.
1 expander 8 relatek a 8 vstupu.
Nechce se mi to předělavat.
Kdyby měl zajem o vice kusu, vyplatilo by se to.
radekrd napsal(a):
Velmi záleží na charakteru zátěže, při zátěži s velkým nárazovým proudem po zapnutí, či komplexní zátěži se můžou slepit kontakty klidně při druhém sepnutí. Obzvláště u levného relé.
Bude to spínat jen cívku 3 faxového stykače na 24 V
Prostě u každého zařízeni bude 3 fázový stykač s civkou na 24 voltu a to malé relé ho bude sinat.
I průmyslová relé mají nějakou životnost. Ale je to jen statistický údaj, relé může vydržet podstatně víc ale i míň. Vzpomínám si, v jednom zařízení kde byla použita relé bylo v ovládacím programu počítadlo sepnutí a pokud napočítalo určitou předvolenou hodnotu, tak zařízení hlásilo potřebu servisního zásahu. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2807 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá leden 23 2015, 23:11 Předmět:
Není relé jako relé. Já bych zkusil hledat "milionspot" nebo bych se zajímal o "výrobky, na které se výrobce nebál podepsat", např. Schrack, Finder,...
Pro vaši představu jak jsou dělaná relé, na kterých závisí bezpečnost železniční dopravy:
www.azd.cz/admin/files/Dokumenty/pdf/.../47-Malorozmerova-rele.pdf
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.