Zaslal: so leden 31 2015, 3:30 Předmět: zajimava zavada
moc se predem omlouvam,za vynechani ceske diakritiky.Pisu z tabletu,kde nemam diakritiku
bydlim v byte,kde mam na jednu zasuvku napojenou 5 ti nasobnou prodluzku,ve kterej zapojen set top box,LCD monitor,PC,reproduktory...
ovsem kdyz do posledni pozice na prodluzce zastrcim nejaky spotrebic,tak u LCD monitoru zhasne obraz a za par sekund zase naskoci (LED ovsem stale sviti / asi diky nabitym kondenzatorum)..nekdy se i stane ze set top box ktery byl ve st.by se po zapojeni spotrebice sam zapne..
ovsem dela to jak kdy...(nekdy to udela tyto jevy hned pozasunuti spotrebice do zasuvky,a nekdy az po zapnuti toho spotrebice)
ze by jiskreni mezi kontakty to rusilo? ale prece na to je spotrebni elektronika chranena ne?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32249 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 31 2015, 6:22 Předmět:
Je to poměrně jasná závada - ta 5-násobná zásuvka je nejspíš kupovaná v nějakým super-hyper, ale ať je koupená kde chce, je to nejspíš výrobek prodanej pod značkou EMOS, tudíž "Made in Polska" - a malinkým písmem bylo na papírku dotištěno "Wyprodukowano v Chinach".
Osobně bych doporučil se takový rozbočovačky co nejrychlejc zbavit, nebo ji aspoň předělat tak, aby vyhověla deklarovaným parametrům - ona sice má na štítku 230V-10A nebo dokonce 16A, ale uvnitř jsou na místě přívodů drátky s průřezem zlomku mm² - obzvlášť pokud je tam vypínač s doutnavkou. Samotná připojovací šňůra je většinou dimenzovaná taktak na 6A, na 10A už jen s pevně zavřenýma očima a 16A by přes ni tahal leda sebevrah. Takže pokud už do ní na pozicích 1-4 máš zastrkaný nějaký spotřebiče a do poslední zastrčíš pátej, může vliven nabíjecího proudu kondíku v jeho spínaným zdroji dojít k tak velkýmu poklesu napětí na celým řetězci, že se některý přístroje můžou jeho vinou resetovat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so leden 31 2015, 6:59 Předmět:
Taky to může být jenom vadný kontakt který se přerušuje mechanickým pohybem při zasouvání vidlice nebo náhodně při zatížení. STB se často zapínají ze standby i po krátkodobém výpadku napěti.
Závada může být na libovolném místě, někdy i z důvodu mechanického poškození. Po rozdělání by mělo být jasno.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so leden 31 2015, 7:49 Předmět:
A protože se to dolakovi nejspíš rozdělat nepodaří, tak vyhodit a koupit novou a pořádnou, nebo sestavit (pětizásuvka s vypínačem - kabel - vidlice). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19642 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 31 2015, 9:09 Předmět:
Pořád nevíme, jaký spotřebič se připojuje z té poslední zásuvky, aby se dal odhadnout charakter jeho odběru při zapnutí. Stejně tak může být závada způsobená přechodovým odporem v kontaktu v zásuvce pevného rozvodu, a klidně i v něm - nedotažené svorky ve smyčkovém rozvodu zásuvek, přechodový odpor v jističi atd...
Co je to zač, ten poslední spotřebič? A co to udělá, když ty vidlice v zásuvkách posuneš a ten problémový spotřebič zapojíš do první zásuvky?
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7940 Bydliště: Earth
Zaslal: so leden 31 2015, 23:21 Předmět:
Eleman napsal(a):
A protože se to dolakovi nejspíš rozdělat nepodaří
Ano, většina hotových vícenásobných zásuvek je nerozebíratelných, protože místo šroubů mají jakési nýty. Proto kupuju zásuvku a kabel vždy samostatně. _________________ 010203
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12158 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne únor 01 2015, 12:18 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Eleman napsal(a):
A protože se to dolakovi nejspíš rozdělat nepodaří
Ano, většina hotových vícenásobných zásuvek je nerozebíratelných, protože místo šroubů mají jakési nýty.
dá se to rozdělat, opravoval a upravoval jsem jich už víc . . .
chce si to jen dobře prohlédnout a zvolit správné místo, kde zatlouct hřebík.
Musí to být přesně proti těm "nýtkům".
Ten hřebíček by neměl mít větší průměr, než asi 2 mm, vzniklá dírka je pak téměř "neviditelná" . . .
Tímto způsobem lze velmi dobře "vytlačit" nýtky a přitom neporušit izolaci od vnitřku skupinové zásuvky.
Jen je pak potřeba si sehnat vhodné vruty, kterými se to po opravě zase zašroubuje . . .
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 02 2015, 8:51 Předmět:
Jsou taky zásuvky smontované pomocí vrutů do plastu, které mají hlavičku skoro hladkou, jen se třemi malými záseky po obvodu. Ty jsem rozdělal jen odvrtáním hlaviček.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5096 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po únor 02 2015, 10:40 Předmět:
Tieto nity majú závit, a s týmto (obr.) sa dajú ľahko odšróbovať. Niekedy treba oba kusy aj ťahať od seba, lebo ten závit je slabý, zrejme to vo výrobe zatĺkali namiesto skrutkovania.
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Ideológie developerov niesu kompatibilné so šťastným životom.
všem zúčastněným děkuji za reakce.Upřesním celou věc.
ve zi je zásuvka..Z té vede prodlužka..V ní je napojen modem na internet a další prodlužka s vypínačem.zde jsou napojeny spotřebiče viz.výše.Jedno místo zůstalo volné.když sem zapnu trafopájku,nabíječku na tablet, zhasne obraz na monitoru,anebo se sám zapne set top box..ale udělá to jak kdy..
ano jinou prodlužku jsem zkoušel dávat.(taky ale kupovanou).v zásuvce ve zdi utažené vodiče jsou (je tu CU)...Do rozvaděče sahat můžu ale nemůžu ,protože jsem v nájmu (to by měl majitel bytu).
Ale koupím klasickou šňůru CYSY 3C*1,5 - 2,5 (podívám se jaké máme zde jištění v RZV.)
a koncovky.Pak se uvidí.
Ale nechápu tu věc,jak mi tu byla zatím psána,že v těch kupovaných prodlužkách jsou velice špatně dimenzované vodiče (slabý průřez žil)
jakou to má celkovou souvislost s tímto mým jevem.
Pochopím,že při zakoupené prodlužce (kde je třeba použita šňůra CYSY 3C*0,75) ,že při zkratu shoří (anebo i nadměrné zátěži při jištění zásuvek klasickou hodnotu jističe 16A.
To jako znamená ,že slabší průřez při větším odběru se nemusí zahřívat,ale může vznikat i úbytek napětí?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12158 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út únor 10 2015, 6:38 Předmět:
dolak napsal(a):
To jako znamená ,že slabší průřez při větším odběru se nemusí zahřívat,ale může vznikat i úbytek napětí?
ale zahřívá se, ono to totiž souvisí !
každý vodič má svůj odpor(čím slabší drát, tím větší odpor při stejné délce)
a při zatížení, na tom odporu, vzniká úbytek napětí.
No a součinem toho napěťového úbytku a protékajícího proudu je výkon, který se projeví oteplením vodiče a jeho vyzářením do prostoru.
Pokud je ten výkon větší než vodič snese, jednoduše se přepálí . . .
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.