Odpojení zařízení při poruše ochranného vodiče
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
doktor365



Založen: Jan 28, 2006
Příspěvky: 1948

PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 17:53    Předmět: Odpojení zařízení při poruše ochranného vodiče Citovat

zdravím odborníky,kamarád hraje v kapele a má pro připojení koupený rozvaděč kde jsou zásuvky 400V a 230V,jističe,chránič. Potřeboval by něco co by ten rozvaděč odpojilo od sítě při poruše přívodního kabelu PEN,aby v případě poruchy nevyhořela připojená elektronika. Stačilo by to řešit 3f stykačem jehož cívka by byla napájená z jedné fáze a PEN? Děkuji Milan
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7996
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 18:03    Předmět: Citovat

Ne, do PEN vodiče se ti přes spotřebiče vrátí jiná fáze a stykač nevypne. Vyrábějí se přepěťová relé kde se dá nastavit spodní a horní napětí pro vypnutí a čas pro vybavení.
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
doktor365



Založen: Jan 28, 2006
Příspěvky: 1948

PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 18:07    Předmět: Citovat

No to mě nenapadlo,nějaké ty relátka jsem na netu viděl kde se nastavuje to napětí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Jirka525



Založen: May 22, 2013
Příspěvky: 325
Bydliště: Psáry JN79GW

PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 18:17    Předmět: Citovat

Co myslíš poruchou přívodního kabelu? Přerušení PE? N? fáze? nebo zkrat mezi některými vodiči?
_________________
Jirka
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7996
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 18:22    Předmět: Citovat

Pravděpodobně má na mysli přerušení PEN vodiče ve staré 4vodičové soustavě.
To znám, přežijou jen nesilnější spotřebiče-logicky. I když dnes už by taková instalace neměla projít revizí. A každá ext stage musí vždy před akcí mít revizi.

přepětové relé třeba tady
http://www.elkoep.cz/fileadmin/user_upload/archiv/hrn-1.htm

_________________
..to bude jen ňákej odpůrek


Naposledy upravil mi-ro dne út únor 10 2015, 18:26, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
doktor365



Založen: Jan 28, 2006
Příspěvky: 1948

PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 18:24    Předmět: Citovat

Přerušení PEN,protože kolikrát to připojení které je dispozici prý je strašné. Jde o to aby se v zásuvce 230V toho přenosného rozvaděče neobjevilo vysoké napětí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7996
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 18:30    Předmět: Citovat

Taky jsme tady řešili použití varistoru. Nutno předřadit jištění a k varistoru kontaktně tepelnou nevratnou pojistku kvůli zahoření.
http://www.ame.cz/Varistor-275V-20A-_d146560_10699.aspx

_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Jirka525



Založen: May 22, 2013
Příspěvky: 325
Bydliště: Psáry JN79GW

PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 19:34    Předmět: Citovat

Nejjednodušší se mě zdá instalovat do rozvaděče stykač před proudové chrániče. Cívka stykače mezi L1 a PE(N). Při přerušení PE(N) nebo ovládací fáze, stykač odpojí vše, co je za ním.
_________________
Jirka
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7996
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 19:59    Předmět: Citovat

Ale vždyť už jsem psal že to není pravda, namaluj si to i se zátěží, na vodiči po odpojení PEN se ti objeví fázové napětí nejvíce zatížené fáze. S pravděpodobností 66% to bude jiná fáze než ta která je připojená ke stykači a na cívce se objeví ne 230 ale 400V stejně jako na některých zásuvkách. Tudíž stykač neodpane! Horší ale v tomto případě je, že se může na ochranném vodiči objevit nebezpečné napětí. Pak by měl při dotyku vybavit ten chránič. To už ale může být spousty napáječů drahých přístrojů v ...
To není teorie, už se stalo, v kabelu od centrály se v krabici upálil nulák. To bys koukal jak bouchaly a čmoudily elyty v PC zdrojích. Pulzáky šly všechny.

_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kbulda



Založen: Oct 23, 2007
Příspěvky: 1540
Bydliště: u Mělníku

PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 20:56    Předmět: Citovat

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jirka525



Založen: May 22, 2013
Příspěvky: 325
Bydliště: Psáry JN79GW

PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 22:04    Předmět: Citovat

Máš pravdu mi-ro, nedomyslel jsem to do konce.
_________________
Jirka
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6626
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 22:59    Předmět: Citovat

Ale spolehlivost....
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18718
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 11:45    Předmět: Citovat

Jenom , mi-ro , nevidím rozdíl 4-5 soustavy .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dadofry



Založen: Oct 03, 2011
Příspěvky: 44

PříspěvekZaslal: čt únor 12 2015, 22:59    Předmět: Citovat

citace:
Nejjednodušší se mě zdá instalovat do rozvaděče stykač před proudové chrániče. Cívka stykače mezi L1 a PE(N). Při přerušení PE(N) nebo ovládací fáze, stykač odpojí vše, co je za ním.


Jirko 525 opatrně s těma radama, uvědom si, že by to někdo zrealizoval a pak se chtěl na tobě zahojit.Stykači by v ideálním případě shořela cívka ovládání asi by ale trvale spínal a rozpínal nebo zůstal sepnut.Jak píše mi-ro, ochrana spotřebičů až na druhém místě horší to napětí na nulových vodičích.To umí zabíjet.[/code]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7996
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 10:55    Předmět: Citovat

BOBOBO napsal(a):
Jenom , mi-ro , nevidím rozdíl 4-5 soustavy .

To je fakt, stykač by při přerušení N nevypnul ani u 5-ti drátu. Ale kdyby zůstal PE aspoň by to bylo chráněný na dotyk. Taky to byl hlavní důvod proč se zaváděla 5 soustava.
A pro názornost si můžete zkusit zapojit ze tří různých fází proti nule žárovky 10W, 100W a 1000W. Pak odpojte nulák. Přežije pouze kilowatka, slabší dvě se okamžitě přepálí. Drhý pokus, zapojte ze tří fází proti nule tři stejné žárovky. Co se stane po odpojení nuláku? Very Happy

_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.44 sekund