Zaslal: st březen 18 2015, 10:55 Předmět: 3f ventilátor
zdravím, potřebuji pomoct se zapojením ventilátoru, je to velký ventilátor na střechu, motor 3f/ 3,4 kW a chtěl jsem ho zapojit na 3fáze a PEN , N není potřeba, jen si nejsem jistý zapojením od výrobce, co je v návodu, poradí někdo? díky
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st březen 18 2015, 12:12 Předmět:
Je to tak, pro 3x 400V obrázek 13 - zapojení do hvězdy (Y). N není třeba, pouze PE. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
diky za odpovedi, ja myslel ze zapojeni do hvezdy je jen na rozbeh a pak musi byt zapojeno na trojuhelnik, takze to takto muze byt a nemusim mit strach ze se motor spali neno prehreje? A to ze ma nad 3kw taky neva? Nekde sem cetl ze se spoustet muzou naprimo jen do 3kw, dik
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st březen 18 2015, 12:31 Předmět:
Pokud je jinak všechno O.K. nemusíš mít strach. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
eleman - vse ostatni ok? co tim presne myslite? je to novy ventilator, stary se pokazil tak se meni za jiny typ, ovladany to je tusim nejakym termostatem a stykacem - vypinani a zapinani, aspon si to myslim, jeste jsem se nedival do rozvadece co k tomu je.
vypadek faze - myslite jako kdyz vypadne treba jedna faze a motor pobezi jen na 2 a casem se spali?
Naposledy upravil czert666 dne st březen 18 2015, 13:01, celkově upraveno 1 krát.
a jak se tohle resi? ochrana proti vypadku fazi? dneska jeste omrknu rozvadec co je k ventilatoru jestli tam neco neni, vydel jsem jen jistic, nejaky termostat co ridi zapinani a vypinani a vic sem nezkoumal
Nenapsal jsi na co ten ventilátor bude a odkud a jak ho budeš napájet (myšleno zapínat) evidentně o této problematice nic nevíš.
tady např.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,8552.0.html/view
jinak potřebuješ motorový jistič tak si něco pogoogli
studuj ať neumřeš úplně blbý
tak je pravda, ze o tom moc nevim, bohuzel ale udelat to musim.
je to ventilator co bude na strese a bude odvetravat z haly necistoty.
stary ventilator je zapojen do 3fazove zasuvky a zasuvka je napajena z maleho rozvadece ktery sem nezkoumal jeste ( dnes se podivam) jen sem videl nejaky prepinac automatika, rucne, termostat na nastaveni teploty a nejaky jistice. diky za dalsi rady
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: st březen 18 2015, 13:56 Předmět:
Motor by měl mít štítek a na něm by měla být hodnota proudu. Jistí se motorovým spouštěčem, který nastavíte přesně na jmenovitou hodnotu proudu uvedenou na štítku motoru. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Naposledy upravil Soemtron dne st březen 18 2015, 14:22, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: st březen 18 2015, 14:22 Předmět:
Jedna věc je správně připojit větrák na tři fáze, ta druhá je mít k tomu v rozvaděči ta "správná střeva". A to už není pro laiky. Zvláště když se jedná o průmyslový provoz.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1541 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: st březen 18 2015, 22:55 Předmět:
Vůbec to není věda, ale musíš tomu trochu rozumět.
Toto vlákno založil někdo, kdo o tom nemá ani potuchy. Svým diletantským jednáním je schopný někoho zabít, nebo způsobit požár. Když to dopadne dobře, tak je schopen jen spálit nový motor. Vždyť ani neví, jak byl starý motor zapojen a jištěn.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.