Zaslal: so květen 02 2015, 15:42 Předmět: Zkrat na objímce svítidla
Dobrý den,
mohl by mi někdo, prosím, rozumně vysvětlit, proč po zkratu na rozbité objímce žárovky svítidla v koupelně vypadl světelný jistič 10 A, dále hlavní bytový jistič 3 x 20 A a dále i centrální jistič pro celý dům 3 x 100 A (8 bytů), a to takovým způsobem, že světelný jistič i hlavní domovní jistič musely být vyměněny - nešly už nahodit. Stalo se v neděli a bezproudí trvalo až do pondělí (cca 20 hod.), protože servisní firma nebyla v neděli schopna sehnat náhradní jistič 3 x 100 A. Něco asi bylo špatně .
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: so květen 02 2015, 15:56 Předmět:
Tys tu elktroinstalaci ještě nenechal opravit?
Příště to bude (a zaplatíš ho) deon až v Temelíně _________________ Honza - kokúň
__________________________
Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so květen 02 2015, 19:19 Předmět:
Jak stoupá počet spotřebičů, používají se výkonnější transformátory, silnější rozvody...
Všechno to má vliv na to, že klesá tzv. impedance smyčky.
Pokud bude blízko trafačka, může být impedance na konci světleného okruhu pod 0,5 Ohmu a pak tam při zkratu může být proud přes 400A a to je špička, která stačí v vyvabení nejen okruhového jističe, ale i dalších, včetně hlavního, pojistek v HDS,...
Druhá věc je že existuje jistič a "taky jistič".
Při tvrdém zkratu mezi kontakty, které se rozepínají, vzniká oblouk, různí výrobci mají různě dělané zhášecí komory...
Malér je, když jistič není nejnovější, něco zažil, výrobce se s tím moc nes***, a při zkratu si to najde nějakou povrchovou cestu nebo díky ionozaci to přeskočí a vznikne mezifázový oblouk!
To dokáže jistič "vyhodit zde skříně"
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6017 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so květen 02 2015, 19:35 Předmět:
Stoampérový jistič tvrdý zkrat vyrazí snadno, zvlášť když je už zatížený dalším odběrem. Zkratový proud Iz=Uf / Z podle impedance vypínací smyčky může dosáhnout stovek ampér. Např. při impedanci 1Ω a fázovém napětí 230V je to 230A.
Jistič by měl mít přiměřenou vypínací schopnost (běžně instalační typy 6kA nebo 10kA) ale u některých by měli uvádět že vypnou jenom jednou a naposled . Starý deon J21 nebo podobný z Krompach by se tak snadno neodporoučel.
Zkrat v žárovce docela běžně vyrazí všechno co je v cestě až po hlavní 25A, u nových elektroinstalací kde je impedance po GO obvykle nižší tím snadněji. Doma provozuju přímotopy a musel jsem posílit i hlavní pojistky na 50A - jinak je jakýkoliv zkrat vyrazil taky.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.