Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 357 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: út červen 09 2015, 9:47 Předmět: Měření průchodu velkého střídavého proudu
Nikdy jsem nic podobného nedělal a tak zatím střílím do neznáma, proto prosím, aby někdo znalý posoudil mou myšlenku:
Budu potřebovat dát do kupy konstrukci hlídající průchod vysokého střídavého proudu (cca desítky Ampér) topnou spirálou. Nejde o přesné měření velikosti proudu, spíš jen orientačně + hlídání, zda se spirála nepřerušila.
Zatím jsem objevil tzv. proudové transformátory na principu Hallova efektu, do oka mi padl např. typ ACX-1100, výrobce Talema.
Chápu dobře, že středem transformátoru musí vést "živý" přívod ke spirále, trafo má poměr proudů 1:2500, takže například pokud vodičem poteče 50A, a já trafo zatížím dle datasheetu doporučenou rezistancí 33OHM, poteče tímto odporem 50/2500=0,02A? Takže se mi na tom odporu vygeneruje AC napětí cca 0,66V, které stačí jen usměrnit, a následně analogově nebo digitálně zpracovat?
Díky za reakce nebo nasměrování k jednoduššímu řešení
Vypusť výraz "živý". Vodičem prostě musí téct proud.
Mimochodem Hallův efekt a transformátor jsou dvě odlišné věci.
Talema ACX-1100 je proudový transformátor. S Hallovým efektem nemá nic společného. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Udělej to jednoduše, vezmi nějaký toroidní transformátor, třeba ze staré jehličkové tiskárny, nebo z novodobého domácího kina s vypálenými zesilovači, nebo poruchou DVD mechaniky a jeho středem provleč jeden přívod ke spirálám a na vinutí připoj multimetr na rozsah střídavého napětí s trimrem pro kalibraci ukazované hodnoty v ampérech.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: út červen 09 2015, 10:24 Předmět:
css napsal(a):
Chápu dobře, že středem transformátoru musí vést "živý" přívod ke spirále, trafo má poměr proudů 1:2500, takže například pokud vodičem poteče 50A, a já trafo zatížím dle datasheetu doporučenou rezistancí 33OHM, poteče tímto odporem 50/2500=0,02A? Takže se mi na tom odporu vygeneruje AC napětí cca 0,66V, které stačí jen usměrnit, a následně analogově nebo digitálně zpracovat?
- "živy" naznamena ze to musi byt faza, zname to ze tym vodicom musi prechadzat prud ktory ide do spiraly, zvysok myslienky je spravny a je to hadam najjednoduhsie riesenie
to co ti tu popisuje samponek je vlatne vyroba toho prudoveho trafa doma, a ak iba potrebujes vediet ci tam nieco tecie (indikator +- ampere) tak by som isiel touto cestou namiesto kupovania nejakeho presneho trafaku
Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 357 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: út červen 09 2015, 10:32 Předmět:
Díky za reakce, takže základní myšlenka je ok.
Žádná samodo výroba nepřipadá v úvahu, to jsem dělal v 15ti letech . Navíc konstrukce bude pro zákazníka a při ceně toho trafa do stokoruny je to úplně scestná rada.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5117 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út červen 09 2015, 11:07 Předmět:
No 13$ je dosť, pokiaľ už má ostatné vyriešené. Stačí akákoľvek cievka, jej stredom pretiahnuť živý vodič od ohrievača. Na cievke sa bude indukovať nejaké to napätie, stačí odmerať a prispôsobiť zvyšok signalizácie. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Ideológie developerov niesu kompatibilné so šťastným životom. Ide im iba o zisk.
Měřit napětí nedává smysl. Proudový transformátor má mít sekundár prakticky do zkratu, a měří se sekundární proud. A vést středem "akejkoľvek" cívky primární drát, to nefunguje. Když už, tak "Rogowski coil".
Kdyby si napsal hned, že se jedná o komerční záležitost a přišel si sem získat informace, vůbec bych na tebe ze "scestnou " radou nereagoval, tohle je ebastlírna.
Výraz "hallův transformátor", nebo Hall transformátor se běžně používá. Jedná se o měřící transformátory, který umí měřit i stejnosměrné proudy. V magnetickém okruhu není sekundární cívka, ale magnetický snímač "hallova sonda" a kompenzační cívka, který je napájená z výstupu obvodu zpracujícího signál snímače. Kompenzační cívka má za úkol magnetizmus "zrušit" protisměrně působeným polem. Zabraňuje se tím zmagnetování magnetického jádra. Při správném zapojení se dá výstupní signál přímo zpracovat. Vyžadují napájení.. Nutno zjistit podle produktu z návodu a technických parametrů.
Pak máš ještě možnost použít klasický bočníkový ampérmetr ze všema jeho výhodama a nevýhodama, nebo výše zmiňované průvlakové proudové trafo (pouze na střídavý proud). Na jeho výstup se připojuje přímo ampérmetr, nebo zátěžový odpor s voltmetrem - NIKDY ne NAPRÁZDNO bez zatížení. Zase záleží na typu a parametrech. Několikerým protažením vodiče zvyšuje citlivost měření a snižuje maximální možný měřený proud.
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: út červen 09 2015, 20:39 Předmět:
Proudový snímače s HS (ACX,LEM...) jsou pro danou aplikaci škoda,když se má měřit jenom střídavina,stačily by obyčejný třeba 1:1000 (50A/50mA,25A/25mA...),který vypadaj jako zalitý 230V trafo do DPS.Každopádně kupovaný,cpát homemade s neznámou el.pevností do komerční konstrukce zavání ohněm a průserem.
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 888 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: čt červen 11 2015, 20:00 Předmět:
A co takhle použít jistící transformátor co se používá k tepelným ochranám R100?
Převod třeba 100/1A nebo jiný.. je to profi výrobek, nějakým normám to vyhovuje....
Někde ve fabrice by se možná dal vyzískat i levně.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.