Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: pá červen 12 2015, 14:52 Předmět: Řízení ventilátoru v koupelně.
Ve vlákně o srážecím kondenzátoru jsem se zmínil o hygrostatu a ve vlákně Zpožděné vypnutí 230V světla jsem potřeboval zpožděně vypnout světlo, ale až když vypnu vypínač.
Tady jsem to dal dohromady. Nevleze se to sice do instalační krabice na zeď, ale má to všechny výhody, co jsem potřeboval.
Senzor vlhkosti HDS10 (ebay) je připojen na svorky X2-1 a X2-2 k operačnímu zesilovači. Nula je připojena na X5, X7 jde na fázi. Svorka X6 je připojená na výstup instalačního vypínače - spínaná je fáze. Svorka X3 a X4 je spínaná fáze a nula pro ventilátor.
Edit: Ve schématu opravena hodnota tranzistoru a schéma doplněno o hodnoty některých součástek a upraveno pro lepší přehlednost.
Naposledy upravil Victronix dne ne červen 14 2015, 12:29, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19659 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červen 14 2015, 7:40 Předmět:
Navíc lze na obrázek kliknout pravým myšítkem a nechat ho zobrazit v nové kartě nebo okně, nebo ho stáhnout na disk a otevřít v prohlížeči či editoru obrázků.
V Mozille toto funguje vše.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: ne červen 14 2015, 13:07 Předmět:
Eagle schema a tišťák.
Nekamenujte mě, prosím, za mix průchozích součástek a SMD. Většina součástek je šuplíkových.
Ještě mám jeden rest:
Ve svém prototypu nemám oddělovací diodu za operačním zesilovačem. Když byla venku ráno zima (asi nízká vlhkost), tak se nesepnul ventilátor při ručním zapnutí (sekce časovače), ale LED 1 i 2 svítily. Pravděpodobně OZ uzemňuje výstup z časovače. Ve schématu je doplněna D4, ale nemám to 100% odzkoušeno.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: út březen 01 2016, 21:18 Předmět:
Bylo nutno upravit hodnoty součástek.
Snímač vlhkosti dlouhodobě nevydrží proudové zatížení.
Časem se zvyšuje odpor snímače při stejné vlhkosti.
Zjistil jsem to tak, že ventilátor běžel i když vlhkost klesla.
Postupem času (asi půl roku) již nešlo trimrem nastavit nižší citlivost.
Vyměnil jsem snímač a rezistory. Nyní je to OK.
Zvýšen odpor rezistoru R6 ve zpětné vazbě prvního stupně OZ na 1M,
zvýšen odpor rezistoru R4 v sérii se snímačem na 680k,
zvýšen odpor R2 na 4k7 pro zvýšení citlivosti.
Edit:
Další poznatek: při teplotě kolem -10°C opět nespínal (elektroniku mám na půdě), tentokrát optočlen. Rezistor 330Ω před optočlenem vyměněn za 150Ω. Ledkou nyní prochází cca. 11mA a to už spíná spolehlivě. Samozřejmě, pokud použijete jiný optočlen, je nutno rezistor upravit podle potřeby.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.