Zaslal: st červenec 29 2015, 19:00 Předmět: Upálená myš v HDS
Zdravím všechny vespolek.Máme přípojku provedenou kabelem AYKYz (venkovním vedením).Dnes jsem musel vyměnit pojistku v HDSce a uviděl jsem tam upálenou myš.Tak jsem opatrně vyčistil atd.....ale hlavně mě zajímají vaše názory.vlezla tam horní částí HDSky.Je tam díra jak do prd..e.
já bych tu díru rád zaomítal atd...ale přívody jsou samozřejmě pod proudem a nemůžu si dovolit chybu,abych odpojil část vesnice od elektriky.Ale zase takto to taky být nemůže.Mám strach,aby nezačala okusovat ten přívodní a odvodní kabel.To by ještě scházela.
Napadlo mě pouze toto...vyndat z HDS pojistky..přívody zakrýt igelitem,skříň zavřít.nad skříní opatrně omlátit omítku okolo toho přívodního kabelu, tu díru od myši..zacpat sklem atd. a pak znovu zaomítat.Elektrikář sem s vyhl.50,ale toto jsem nikdy doposud neřešil.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 29 2015, 19:30 Předmět:
Ta díra by mohla jít zapěnit montážní pěnou, jen zespodu dát na chvíli kus polystyrenu, nebo kartonu, než pěna zatuhne. Pak by jsi nemusel mít strach z elektriky. Pro jistotu dej přes přívody kus igelitu.
Takhle by to šlo myslím v pohodě, ale pracovat opatrně, přeci jen je tam elektrika _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Díky chlapi zkusím to nějak.je to ještě ta stará kovová se závitovkama.
Úplně nejlepší by bylo,když by EO-Náci vyměnili tu skříň za tu novou (ta už je tuším s nožkovkama).
za jakých podmínek to oni vlastně mění? vím,že 3/4 lidí z naši vesnice to již má vyměněné
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 29 2015, 20:34 Předmět:
Asi to mění, když dělají nové přívody, jinak bych se zkusil zeptat přímo na energetice pro Tvou oblast. Ale pokud to jinak nezlobí, tak bych jen zapěnil tu dírku a dál to neřešil. Snad by bylo dobré utáhnout ten hliník, ale asi jen to co je za pojistkami po odpojení a ještě pro jistotu s gumovými rukavicemi _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Díky ohledně spojů.Utáhnul jsem i ty pod napětím (ještě hliník).dvě fáze byly docela hodně volné.
Do ELMER RZV jsme před 6 roky tahali nový kabel CYKY 4B*16
Já se jen bojím ,aby některý z kabelů nebyl někde nakousaný
Proto jsem volil,to osekávání omítky atd...Ale zase silového kabelu pod napětím by si myši všímat neměli,ale....
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červenec 29 2015, 21:44 Předmět:
Myši nenosí vadasku a nemají dostatek znalostí, klidně ožerou kabel pod napětím. Viděl jsem cca 3x120+90 v metrovém úseku (jinde byl v trubkách) ožraný na více místech až na hliník, a fungovalo to tak nejspíš několik let až do zatečení vody. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18108 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červenec 29 2015, 21:49 Předmět:
Hlavně dávej bacha na přívod na pojistky. Před mnoha lety mě spadl na přívod z AYKY 3x150+70 šroubovák s dříkem cca 10 mm. Fázovej zkrat, rána jak z děla, zůstala jen rukověť, vše pokovený včetně mýho břicha, naštěstí to vaták neprotavilo. Ještě že jsem k tomu nebyl ohnutej. _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt červenec 30 2015, 9:43 Předmět:
Proti náhodnému zkratu na kostru skříňky při manipulaci s přívodem pod napětím je vhodné pro jistotu vyšroubovat pojistky, odpojit a zaizolovat přívodní PEN, případně i přizemnění pokud tam je. Nestojí za to přijít o zrak. Pozor - PEN nelze rozpojit u smyčkovaných skříní! Pokud situace vypadá rizikově a snese odklad tak to radši po nahlášení dělám za vypnutého stavu.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: čt červenec 30 2015, 22:18 Předmět:
Před pár lety za mnou přišla kamarádka , že má na baráčku vypálené pojistky 50A na přívodu. Dal jsem nové a zapnul hlavní jistič. Postupně jsem zapínal jističe v domovním rozvaděči , až přišlo na jistič pro sporák. Rána jak z kanonu a byly zase fuč! Tak jsem začal pátrat , proč?
Pod sporákovou kombinací byla varná konvice. . Tak mne hned napadla zuhelnatělá doutnavka od páry a spínač jsem odkrytoval. Nevěřil jsem vlastním očím! Měli doma kočku a ta si přitáhla na hraní myš. Nebyla velká. Ale ta mrcha se dokázala v zápalu boje "protáhnout !" tím husím krkem mezi kabelem až do té sporákové kombinace! Tam to ale chuděra odprdla. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červenec 30 2015, 22:19 Předmět:
Kdyz jsem jeste bydlel u nasich, tak nam zacaly doma blikat zarovky. Zavolal jsem kamaradovi, ktery dela leta u Eonu (jeste driv JME), dojel, rozdelal HDS a zjistil, ze si tam sykorky udelaly hnizdo. Uz sice byly po smrti, ale porad to.tam melo nejaky svod ci co. Tak to vsechno vyhazel, zafoukl penou a byl pokoj. Pozdeji jsme delali zatepleni, tak je tam dnes uz nejaka ta plastova skrinka.
Az budu v CR, tak se tohoto kamarada muzu zeptat,co je potreba pro vymenu HDS. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18108 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červenec 30 2015, 23:01 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Az budu v CR, tak se tohoto kamarada muzu zeptat,co je potreba pro vymenu HDS.
Peníze na HDS. Pokud není výměna v jejich plánu hromadný rekonstrukce, tak si ji zaplatíš sám a vpodstatě ji daruješ rozvodnýmu závodu. _________________ Jirka
Založen: Jul 13, 2014 Příspěvky: 364 Bydliště: Petřvald U NJ
Zaslal: so srpen 01 2015, 13:12 Předmět:
Jenys napsal(a):
Ta díra by mohla jít zapěnit montážní pěnou, jen zespodu dát na chvíli kus polystyrenu, nebo kartonu, než pěna zatuhne. Pak by jsi nemusel mít strach z elektriky. Pro jistotu dej přes přívody kus igelitu.
Takhle by to šlo myslím v pohodě, ale pracovat opatrně, přeci jen je tam elektrika
Za tohle by tě by tě RT pochválil
Igelit polystyren karton PUR pěna samé nehořlavé materiály.
A nehledě k tomu jakákoliv "nekvalifikovaná" oprava je zásah do konstrukce výrobku.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: so srpen 01 2015, 20:16 Předmět:
cechpk napsal(a):
Jenys napsal(a):
Ta díra by mohla jít zapěnit montážní pěnou, jen zespodu dát na chvíli kus polystyrenu, nebo kartonu, než pěna zatuhne. Pak by jsi nemusel mít strach z elektriky. Pro jistotu dej přes přívody kus igelitu.
Takhle by to šlo myslím v pohodě, ale pracovat opatrně, přeci jen je tam elektrika
Za tohle by tě by tě RT pochválil
Igelit polystyren karton PUR pěna samé nehořlavé materiály.
A nehledě k tomu jakákoliv "nekvalifikovaná" oprava je zásah do konstrukce výrobku.
Asi jsi to špatně četl. Zůstala by tam nakonec jen ta pěna, která by se dala přeštukovat. Šlo o jednoduché rychlé zadělání větší díry.
Ono je asi sporné o jakém zásahu by se jednalo. Pořádně nevíme, nemáme fotky, co a kde vlastně je děravé. Pokud je to skříňka na šroubovací pojistky, může tam byt akorát díra pro kabel a tudy se zřejmě dostala myška. Takže zadělání této dírky je jaký zásah do konstrukce
Oni RT chodí pořád po kontrolách baráků Já jsem ho doma neviděl už několik desetiletí, tak co by chodil k němu a chválil
Asi po zadělání dírky si dojde nechat udělat odbornou kontrolu za RT _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.