Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: čt srpen 06 2015, 11:02 Předmět: Využitie kapacitnej reaktancie
Ahojte,
v niekoľkých zapojeniach som videl použitý kondenzátor, resp. jeho reaktanciu využitú ako zrážací odpor. Zaujímajú ma straty v kondenzátore. Keď mi podľa ohmovho zákona víde tepelná strata 4 W, neverím že MKP kondenzátor takútu stratu prežije. Niekde som ale čítal, že kvôli fázovému posunu napätia a prúdu tieto straty prakticky nevznikajú. Napokon aj tak použijem trafo, zaujíma ma to ale z praktického hľadiska. Ako to s tými stratami teda je? V tomto mojom prípade by bol úbytok napätia 220 V ~, potrebný prúd 10 mA.
Naposledy upravil NEONI dne čt srpen 06 2015, 11:14, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1664 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt srpen 06 2015, 11:31 Předmět:
Ohmův zákon se nedá použít, kondem teče jalový proud, který vyvolá tepelné ztráty jen na reálném, ohmickém odporu. V kondu vzniknou jen ztáty dané ESR ( vnitřní seriový odpor, řádově desetiny, nebo jednotky Ω) a pak dielektrické ztráty, ty se ale uplatňují až u vyšších frekvencí.
Pozor na průrazné napětí. Pro běžné přepětí 250V je amplituda necelých 353V při ohmické zátěži. Je-li v sérii indukčnost a hrozí sériová rezonance, pak napětí letí nahoru.
Své přidají i napěťové špičky, které se mohou s amplitudou sečíst.
Osobně doporučuji kombinace provedení MP (metalizovaný papír), případný průraz není fatální.
Má-li být malá hodnota kondíku (pro 10mA /230V), pak sáhnout nejlépe po svitkovém provedení s průrazným napětím 1000V. Provedení MP má nevhodně velkou kapacitu.
Pozor, zátěž není oddělena od sítě a hrozí při dotyku možnost plného síťového napětí. Taktéž při vypnutí může zůstat na kondíku nebezpečné napětí.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.