Zaslal: pá srpen 21 2015, 16:40 Předmět: APC UPS SMART, teplota a stálý odběr?
Zdravím, mám UPSku APC SMART 700INET.UPSku jsem koupil starší a zdá se mi, že dost hřeje.I když jsou baterie plně nabité, tak je po oddeklování vnitří velké trafo pořád dost horké, odhadem tak cca 45-50°C.A navíc UPSka podle Wattmetru odebírá ze sítě 23-25W, což se mi zdá jako vlastní spotřeba docela dost.Je to normální, nebo je v ní nějaký problém?
700 apc jsem v ruce neměl. Ale APC 1000 bere naprázdno taky kolem 20W ze sítě. Pokud ještě nabíjí baterii tak je to i více. Připrav se na to, že i s baterie bez připojení k síti si vezme kolem 20W naprázdno.
Docela dost 20W, netušíte někdo, proč to bre tolik i když jsou baterie plně nabité a udržovací proud do baterií, určitě není roven odběru ze sítě 20W.Hlavně že se řeší Stand-By mód u různé elektroniky a tohle nikomu nevadí.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: ne srpen 23 2015, 18:37 Předmět:
A ty akumulátory jsou určitě OK?
50°C je pro akumulátory dost vražedná teplota. Zkus ji nechat den vypnutou, o kolik spadne napětí... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6648 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st srpen 26 2015, 21:14 Předmět:
Pře pár dny jsem měřil, kolik mi žere PC. UPS 500 AEG cca 20W. Tak ji teda vypínám. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Asi všechny ty staré UPS žerou na prázdno hodně.
Mám tu jednu APC 250W a ta si cucá na prázdno 10W.
Baterií to není do té neteče nic a odběr tam je.
Když se baterie dobíjí tak je to 10W+ odběr baterie. Klidně i 18W.
Ale mám tu něco novějšího BestPower a ta žere daleko méně. Naměřil jsem 1W.
Ta už však nemá klasický transformátor, ale feritové jak ve spínaných zdrojích.
Ne, myslím s odpojením 230V jen z baterek bez připojení zátěže - jaký bude odběr z aku. Ty APC UPS 1000 mají 20W, apc1400 má 30W(10W rozdílu dělá větrák).
Jen pro zajímavost kolik má ta best-upc odběr při běhu z baterie bez sítě naprázdno?
ta moje má co dodá zařízení + cca 8W a to tak mají všechny výkonnější i více. Ale jde o režim standby kdy se nenabíjí baterie a čeká se na výpadek.
Některé staré ludry prostě žerou.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.