Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Názor proudová ochrana dílna.
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
prexip



Založen: Jan 27, 2011
Příspěvky: 191
Bydliště: Jižní Čechy Lipno

PříspěvekZaslal: út říjen 20 2015, 4:07    Předmět: Názor proudová ochrana dílna. Citovat

chci jen radu jestli ano či ne. Dělam novou elektr. ve sklepě (dílna) vedeno lištou, mam dát proudový chránič?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18700
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út říjen 20 2015, 4:48    Předmět: Citovat

Chráničů není nikdy dost . Ale JEN na zásuvky , ne na světelný okruh .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4049
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: út říjen 20 2015, 5:18    Předmět: Citovat

Pokud máš na to peníze použij jističochrániče. A u světel je to sporné. Ale já už je tam dávám také. Nedávno jsem viděl při jedné vytopeném baráku že právě chránič se osvědčil. Voda zatekla právě do světel Cry
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18700
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út říjen 20 2015, 5:20    Předmět: Citovat

Co je sporného na tom , že tam dá jeden chránič na vše a pak ho činností vybaví a zůstane ve sklepě potmě ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4049
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: út říjen 20 2015, 5:27    Předmět: Citovat

Aby Ti potom místo žárovky nesvítila svíčka na kerchově Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18700
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út říjen 20 2015, 5:34    Předmět: Citovat

Už 100x jsem se zde ptal každého bijce , tak i tebe , kolik máš zdokumentovaných případů smrtelných úrazů elproudem doma za posledních 20 let v ČR ? Je to jen ochotničina . Ne , nejsem pro , aby se silovými rozvody zabývali laici , ale vše s rozumem .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4049
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: út říjen 20 2015, 5:46    Předmět: Citovat

Sám píšeš že chráničů nní nikdy dost. A samostatný NE společný! Pro světelný okruh odsuzuješ. Nevím co je to za sklep. Ale sklepy koupelny a venek zásadně zapojuji s chráničem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18700
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út říjen 20 2015, 6:02    Předmět: Citovat

Ale jo , rozlišuj sklep s dílnou , kde občas k vyražení dojde s nedílnovým sklepem , tam potom ano . Tam se nebude s elproudem jinak blbnout .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19614
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: út říjen 20 2015, 6:47    Předmět: Citovat

V dílně může být někdy i docela nebezpečné zhasnutí světla při vypnutí chrániče, zvlášť, jestli se zrovna pracuje s nějakým soustruhem, ruční vrtačkou a podobnými lahůdkami.
Proto doporučuji použít proudový chránič 30 mA samostatný na zásuvky a:
- buď druhý chránič se stejným reziduálním proudem na světla nebo
- celé rozvodnici předřadit chránič 100 mA zpožděný (jen protipožární opatření) a samozřejmě zásuvky hlídat tím 30 mA chráničem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Milan



Založen: Apr 02, 2012
Příspěvky: 1334
Bydliště: Vysočina

PříspěvekZaslal: út říjen 20 2015, 8:35    Předmět: Citovat

V roce 1999 jsem nechal udělat komplet novou instalaci v domě s jedním centrálním chráničem 30mA. Za celou dobu vypadl chránič 2x, v obou případech to byla zateklá voda do cívky vibračního čerpadla ve studni (už je nepoužívám,nevydrží to více než 2 roky,pak zálivka proteče). Dělení na okruhy pro jednotlivé chrániče (světla,lednice,mražák..... a bůhví co ještě)
považuji vzhledem k četnosti výpadků za zcela zbytečné ,lednice mi vyteče
spíše při výpadcích a odstávkách sítě ,EON zvlášť tento rok zářil, padlé stromy,neohlášené prořezávky kolem vn,havárie izolátorů,vadné vn trafo atd.,celkem asi 10x t.r. v průměru tak 5-8 hodin. Bez baterky u postele tu stejně existovat nemohu,dodávka proudu může zkolabovat kdykoliv.
Takže centrální chránič a třívodičový rozvod určitě ano, ale ostatní vidím v rodinném domě jako vyhozené peníze.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19614
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: út říjen 20 2015, 9:13    Předmět: Citovat

Jenže o tom, jestli má dům instalaci TN-S, natož aby měl chránič 30 mA, nevíme nic.
Je řeč o dílně, o jejímž vybavení (a tím i o rozsahu rizik úrazu či požáru) víme zrovna tolik.

Proto tu doporučujeme na výběr nějaká univerzální řešení, i když celkem zbytečně, protože konkrétní provedení instalace může být jasné jen elektrikáři, který to na místě viděl a situaci v domě zná.
Kdo se tu na takové věci ptá, patrně o domovních instalacích a silnoproudařině vůbec, má jen mlhavé představy a zkušenosti žádné. Asi příště zvážím, jestli tu máme na takové dotazy odpovídat, nebo je rovnou smáznout.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6616
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: út říjen 20 2015, 9:53    Předmět: Citovat

Na zásuvky určitě. Ono taky před těmi lety co se nic nestalo, byla v dílně asi tak vrtačka. Dnes je tam 10 spotřebičů a prodlužek
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Milan



Založen: Apr 02, 2012
Příspěvky: 1334
Bydliště: Vysočina

PříspěvekZaslal: út říjen 20 2015, 9:53    Předmět: Citovat

Asi máš pravdu Hille, otázkou zůstává, když se již rozhodl si to udělat a něco tuší o potřebě chrániče, zda to smazat, či jej alespoň navést.
Když se na toto zeptá na elektrika.cz, pošlou jej někam - a někdy i docela neslušně a arogantně.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15579
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: út říjen 20 2015, 10:03    Předmět: Citovat

Nakonec ty základy si na internetu určitě každý najde. Radit amatérovi, který není schopen si to najít na internetu a použít správným způsobem, tak to je už částečná spoluvina.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19614
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: út říjen 20 2015, 11:36    Předmět: Citovat

Milan napsal(a):
...Když se na toto zeptá na elektrika.cz, pošlou jej někam - a někdy i docela neslušně a arogantně.

p32 napsal(a):
...Radit amatérovi, který není schopen si to najít na internetu a použít správným způsobem, tak to je už částečná spoluvina.

S oběma souhlasím.
Psanému označení "amatér" bych se zde bránil - velmi záleží na tom, jakým tónem je to slovo vyřčeno. Na jednu stranu proto rozumím přístupu redakce Elektriky: je to vlastně obranný postoj proti neustávajícímu tažení národa za vidinou, že "ty dva dráty si snad dokážu natáhnout a zapojit sám, na tom nic není, a Franta odvedle je vyžírka, neví, co za to chtít, myslí si, že když na to má živnostňák, že je něco víc... to by se mi to prodražilo, kdybych si to nechal udělat od něj... atd". Prostě boj za to, aby řemeslo elektrikářské zase nabylo vážnosti, jejíž kontinuita byla na řadu desetiletí přerušená. Ale to potkalo snad všechna řemesla...
Pro někoho to možná překročilo hranici elitářství a, jakkoli jsem se ještě nepřiměl mezi tu elitu registrovat jako ověřený člen, akceptuji to. Totiž i podle mne musí elektrikář znát a umět tolik věcí, že by měl být pokládaný za elitu tak nějak automaticky. Jenže to většina nemůže tak nějak strávit.
Proto se omlouvám za to, že jsem se pokusil poradit, aniž bych věděl, jestli ty rady vůbec měly nějakou cenu. Pro elektrikáře určitě měly, jenže někomu by bylo lépe nabídnout dvě špejle - jednu na hlavu a druhou pod nohy...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.