Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5052 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 21 2010, 22:54 Předmět:
PetrDv1 napsal(a):
Ještě bych se chtěl zeptat jak ověřit funkčnost? Zapojit do série se žárovkou?
Když se takhle ptáš, tak by asi bylo vhodné vyfotit i stranu kde jsou nějaké svorky.
Žárovku zapoj na svorky, které vypadají jako výstup s proměnným napětím. Pravděpodobně tam bude víc svorek, některé budou mít pevné napětí, např.120V, 220V, 250V a jedny svorky by měly mít proměnné napětí 0-250V. Žárovka musí plynule měnit jas podle natočení hřídele, to asi chápeš.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18726 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 22 2010, 6:02 Předmět:
PetrDv1 připoj 3žílovku a ukostři na plech , co nese trafo . Cizímu by se to nechtělo dělat . To změření Ti pak udělají bez problému , jelikož nebudou muset nic "dělat" . A na výstup také namontuj zásuvku s kolíkem a propoj !
ja bych prvni test zkusil bez zateze do serie sat primar a min. 200W zarovku. pokud bude moc svitit, tak asi bude chyba v trafu. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5052 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 22 2010, 10:58 Předmět:
to PetrDv1: Je tady těch žárovek moc a pokaždé se jedná o jinou metodu:
Jednou tu žárovku použiješ jako ochranný sériový odpor mezi sítí a spotřebičem(trafem) pro případ hrubé poruchy přístroje (viz milan222). Aby nevyletěl jistič.
Podruhé použiješ žárovku na výstupu trafa jako zátěž , coby indikátor správné funkce regulačního trafa. Tak jsem to myslel já.
Pokud máš doma multimetr, dá se s ním odhalit odhalit hrubá chyba v izolaci (nepředpokládám, že by tam byla) a pak taky pochopitelně funkce přístroje.
Každopádně připojení kostry na ochr. vodič je základ.
Dělá se tu z toho věda. Prostě to zapoj podle BOBOBO, strč do zásuvky a uvidíš. Buď to prskne nebo ne. Neprskne.
Naposledy upravil PavelFF dne po únor 22 2010, 15:55, celkově upraveno 1 krát.
to me pripomina jednoho kamarada- laika prez radia.
on zkousel radio: zavru oci a je*nu to do zasuvky, a kdyz to jde tak je to dobre...
ja mu rikal ze se musi formovat kondik, ale on vzdy mavl rukou...
pak mu bouchlů jkond a znicil mu hadry a postrikal asi dve radia
od te doby formuje.... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5052 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 22 2010, 19:23 Předmět:
milan222 napsal(a):
PavelFF napsal(a):
strč do zásuvky a uvidíš.
to me pripomina jednoho kamarada- laika prez radia.
on zkousel radio: zavru oci a je*nu to do zasuvky, a kdyz to jde tak je to dobre...
ja mu rikal ze se musi formovat kondik, ale on vzdy mavl rukou...
pak mu bouchlů jkond a znicil mu hadry a postrikal asi dve radia
od te doby formuje....
Musíme doufat, že v tomto sovětském autotrafu jsou všechny kondíky již naformované a nebudou stříkat.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5052 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 25 2015, 1:14 Předmět:
S měřením proudu je to trochu ošemetné, protože proud může mít podle typu zátěže hodně nesinusový tvar a tedy běžný měřák (co měří ve skutečnosti střední hodnotu) může ukazovat i hodně nepřesně. Pro měření proudu by byl vhodný ručkový měřák s elektromagnetickým ústrojím, co měří efektivní hodnotu (ale má nelineární stupnici s potlačeným počátkem). Ale když není, vždycky je lepší alespoň nějaký údaj o proudu než nic.
Ke starému střídavému zdroji jsem si po mnoha letech doplnil měření - přidal jsem dva panelové ručkové měřáčky(magnetoelektrické) MP40. Schéma zapojení usměrňovačů je na obrázku. Je to běžný usměrňovací můstek. Kvůli úbytku jsem na měřáček proudu použil schottky diody.
Co tě může zajímat víc, je , že jsem tam ještě vecpal dva střídavé miniaturní digitální voltmetry z Ebay. Vyjdou obvykle levněji než tvůj LCD měřák. Jeden voltmetr je na na pevné napětí kolem 230V a pokud zakoupíš hotový, ani nepotřebuje zvláštní napájecí zdroj. Umí měřit asi od 50V výš.
Druhý dig. voltmetr, co měří od nuly do 260V má svůj napájecí zdroj, který jsem získal prostrkáním několika závitů vodiče do oddělovacího trafa. Každopádně i pro LCD měřáček potřebuješ samostatný oddělený zdrojík.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5052 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 25 2015, 17:16 Předmět:
fredis napsal(a):
Nebo si kup zde nabízený DMK 16. A máš v tom všechno..
To je pravda. Ten měřák je fakt dělo a je za pár stovek. Škoda, že ho na nic neužiju. Bral bych ho hned .
kachle napsal(a):
Moc děkuji za nasměrování. Ale stejně bych potřeboval nějaký usměrňovač k tomu LCD modulu.
Usměrňovač k LCD modulu se podle mě v principu neliší od usměrňovače pro ručkový měřák. Tedy pokud mluvíme o měření 50Hz a napětí do 300V. Nemusí tě asi trápit lehká nelinearita na začátku "stupnice" vlivem úbytku na diodách.
Takže bych zapojil za usměrňovací můstek odporový dělič a na výstup děliče připojil vstup tvého LCD měřáku. Měřák musí mít samostatný, od zbytku obvodu oddělený zdroj! Proud děličem nesmí být příliš malý, aby se škodlivě neprojevovaly parazitní kapacity, ani moc velký, aby se dělič zbytečně nehřál. Dal bych dělič takový, aby na něm bylo třeba (0,5-1)W při napětí 260V (maximum, co leze z autotrafa).
U měření proudu je to podobné jako mám na obrázku u Ampérmetru. Na místo ručkového ampérmetru zapojíš paralelně k bočníku vstup voltmetru. Opět je nutný samostatný zdroj napájení. Takže celkem budeš potřebovat dva zdroje.
Obě metody jsou zatíženy chybou, která je podle mě zanedbatelná vzhledem k účelu použití a je vyvážena jednoduchostí, přehledností a spolehlivostí.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3Další
Strana 2 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.