Ja u svych zarizeni stavim opticke oddeleni, jako maji zarizeni QUIDO od Papoucha .
V jejich dokumentaci, co maji na webu, je zapojeni vstupu nakreslene.
Jde o podobne zapojeni, doplnene na vstupu LED a antiparalelni diodou a rezistorem.
Jsou samozrejme i slozitejsi zapojeni, napr. jako vstup do komparatoru s OZ, a sledovat i napr. vyvazeni pripojeni detektoru a detekovat tak i preruseni nebo zkrat na vedeni k vlastnimu detektoru, tak, jak je tomu u klasickych zabezpecovacich ustreden.
Naposledy upravil Cowley dne čt únor 04 2016, 12:54, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2815 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt únor 04 2016, 13:24 Předmět:
99% by nestačilo?
Jakmile se začneme u tak dlouhého vedení výrazně blížit 100%, je třeba vzít v úvahu i to, že se něco může naindukovat do dlouhého vedení, že tam může dojít ke zkratu na trase a tím k vyřazení koncového bodu.
Takže jednou z možností je odporově vyvážená smyčka. To znamená dát ke spínači odpor 1 kiloOhm a vyhodnocovat na konci jeho odpor. A aby to hlásilo jak přerušení smyčky, tak zkrat.
Další možností je napájet kontrolní vedení střídavým malým napětím, u spínače mít diodu a vyhodnocovat jestli prochází právě 1 půlvlna.
Jaká je konstrukce dveří? Ono se dá těmi nejlevnějšími "papundeklovými" projít a "neotevřít" je... Taková aku pilčička toho kraválu tolik nenadělá.
Pohybové čidlo je jistější...
To s tím odporem bych bral (to mají i profesionální zabezpečovačky) ale jak vyhodnocovat na druhé straně odpor s odptickým oddělením? Dveře jsou v dobrém stavu, protipožární s kovovými zapatkami do futer.
Taky bych chtěl pořešit jaký kabel tam mám použít? Mám ještě možnost vybrat a dát do zdni enbo na zeď je to vcelku jedno nebo je tam rozdíl?
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko Děkuji za pochopení, Killroy
Pokud opravdu potrebujes 100m dlouhy drat, vyhodnot to hned u dveri a posli nejakym malym MCU pres RS485. Indikace zkratu a preruseni kabelu za to stoji.
Osobne mam nekolik km kabelu od desitek kontaktu bez galvanickeho oddeleni a neni s tim zadny problem. Nejdelsi kabel je ale jen neco pres 30m. Na vstupu mam transil a RC clen, a pak to jde primo pres multiplexer do MCU.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7131 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt únor 04 2016, 21:19 Předmět:
Jestli to má být spolehlivé, tak mají být použity čtyři dráty, jeden kontakt spínací a jeden rozpínací. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
No je otazka jestli to chce spolehive ve smyslu ze to jednou namontuje a pojede to co nejdyl bez poruch. A nebo ze kdyz se tam cokoliv pokazi, okamzite to bude vedet. V pripade alarmu bych videl lepsi tu 2 variantu.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7131 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá únor 05 2016, 21:38 Předmět:
Vyšší spolehlivost tkví v tom, že pokud jeden ten kontakt z jakéhokoliv důvodu zůstane viset v jednom stavu, tak uvidíš že se překlápí ten druhý a že máš začít hledat závadu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.