Zaslal: st březen 23 2016, 0:44 Předmět: Problém s rušením kabel do mixpultu
Mám kabel 50m z podia do mixpultu. Je stíněný dvojžíla. Každá žíla stínění. Když zapojím mikrofon, nic se neděje je to v pořádku bez bručení. Kytara, také v pořádku. Ale jakmile se zapojí něco, co je napájené ze zásuvky ( Klávesy, synthetizéry, nebo nějaké zařízení) tak to začne bručet, ale zvuk tam je. Napájeno je ze stejné zásuvky. Zkoušel jsem zapojení kabelu symetrické i nesymetrické, ale problém je stále stejný. Kabel nevede ani blízko síťového kabelu. Čím by to mohlo být?
Děkuji.
Vzniká tam nějaká zemní smyčka, což je často duchařina. Ona totiž nemusí vzniknout jen mezi pultem a zařízením na vstupu, ale často přes pult mezi vstupním zařízením a třeba připojeným zesilovačem. Schválně jestli to dělá, pokud se do pultu připojí jen ty klávesy a nic jiného, výstup jen na sluchátka.
Někdy pomůže pro to zařízení vést prodlužku připojenou do zásuvky, kde je zapojen pult, a nic jiného do ní nezapojovat. Jindy zas odpojit stínění kabelu na jedné straně v případě symetrického zapojení. Také záleží na tom, zda je symetrický jen vstup pultu nebo i výstup předchozího zařízení, tam je pravděpodobnost brumu menší.
Některé mixpulty si pomáhaly tak, že měly přepínač, zda má být stínění spojené se zemí sítě nebo ne. Ale ani to nemusí pomoct, pokud jsou připojena další zařízení, která se zemí spojená jsou. Když nic nepomáhá, použije se oddělovací trafo, stínění se pak připojí jen na jedné straně.
Použi DIbox s galvanickým oddelením, ideálne na všetky vstupy. V tomto smere sú ideálne oddelovacie transformátory "vajíčka" z bývalej Tesly. Obvykle nestoja majland a vlastnosťami sú veľmi dobré.
Ak to výkonová dispozícia dovoľuje, je vhodné napájať nástrojovku a pódium z rovnakej fázi ako FOH. Rozvádzač je na pódiu a k pultu predlžka.
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: čt březen 24 2016, 8:35 Předmět:
Tohle jsem řešil vedením stínění na jednom konci skrz 4-přepínač DIP,jeden to stínění spojoval natvrdo,druhej přes R 10k,třetí přes C 100n a čtvrtej skrz paralelní RC 10k//10n.Pak se nechal zaplej jen ten spínač,co nebručel.Obvykle jsem to nacpal rovnou do zesíku,ale jde udělat i krabičku jako mezikus.Signálový vodiče jdou přímo,jenom stínění jde přes toto.
Nejlepší jsou samozřejmě tráfka 1:1 se Z=1kΩ při 1kHz s jádrem z kvalitního materiálu (na profi hraní asi "úsporkový trafa podle DANYKa" nebo "filtrový dvoutlumivky v režimu traf" vyhovovat nebudou) .
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8014 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt březen 24 2016, 11:22 Předmět:
Pokud je brum způsobený zemní smyčkou, dá se částečně eliminovat připojením napájecích kabelů do jednoho psa. Vůbec nejde o stejnou fázi ale o zem (PE vodič) z jednoho bodu. Dobře udělaný zařízení a kabely pochopitelně v symetrice musí být vůči zemním potenciálům odolné. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.