Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32348 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 16 2016, 8:21 Předmět:
Napiš rovnou, že potřebuješ převodník z nějaký vstupní veličiny (třeba z napětí) na měřicí proudovou smyčku 4-20mA ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32348 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 16 2016, 9:51 Předmět:
Operák libovolnej s malým offsetem vstupů. Ale s tlakem bych si teda zrovna moc nehrál, hlavně ne s nějakým nahrazováním signálu tlakovýho čidla - k čemu to bude sloužit? Nerad bych se ocejtil mezi spoluviníkama nějakýho křápnutí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nevím, co na tom rozvádět, jde o ten nejjednodušší převodník U/I, jeho přesnost je dána kvalitou OZ a přesností snímacího odporu 250Ω, který zároveň určuje "převodový poměr" převodníku. Zdrojem napětí musí být to tvoje "čidlo tlaku" a zátěží třeba měřidlo nebo regulátor.
p.s. orig. článek - stačí kliknout na schema.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32348 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 16 2016, 9:57 Předmět:
Snork86 napsal(a):
EKKAR chtěl bych nějakým obvodem nahradit čidlo na měření tlaku plynu v oblasti chlazení.
Ideální by bylo nějaké blbuvzdorné zapojení.
On chce oblbnout elektroniku u kompresoru klimy, aby mu přestala snižovat výkon => aby dosáhnul vyššího tlaku za kompresorem a rychlejc tak dosáhnul vyšší intenzity chlazení. No, až mu to křápne pod držkou, bude se divit - naštěstí freony/ledony a podobný sračky nejsou jedovatý. Jestli to ale chce namontovat na čpavkovej okruh, pak teda Pámbu s náma a s jeho sousedama - a zlý pryč ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jde o předvádění regulátoru a jeho práce v závislosti na výstupu čidla při prezentacích v kanceláři, takže v ideálním případě otočím potenciometrem, regulátor zpracuje změnu tlaku a zareaguje na to rozsvícením LED která bude simulovat zapnutí kompresoru. Bude to zcela bezpečné. Nikdy se k tomu nedostane žádné chladivo.
Potřebuju tedy mít krabičku s potenciometrem a 9V baterkou a z krabičky povedou dva drátky s proudem 5-20mA. To je můj ideál a jsem rád za každou radu, která mě k tomu přiblíží.
Ohledně toho schématu, kam se tam připojí ten "můj" potenciometr?
Můžu tedy použít OZ 741 a nějaký potenciometr na regulaci vstupního napětí?
Jo takhle by to teoreticky mohlo být, ale musíš počítat s tím, že pozice potenciometru nebude lineární s nastaveným proudem.
Tj.
100 % odpovídá 20 mA a to je pozice potenciometru 0 Ω
75 % odpovídá 16 mA a to je pozice potenciometru 62.5 Ω
50 % odpovídá 12 mA a to je pozice potenciometru 166.7 Ω
25 % odpovídá 8 mA a to je pozice potenciometru 375 Ω
0 % odpovídá 4 mA a to je pozice potenciometru 1000 Ω
Prakticky to tak nebude, protože ten regulátor bude mít nějakou ztrátu napětí.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3Další
Strana 2 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.