Založen: Dec 04, 2005 Příspěvky: 47 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 05 2016, 11:49 Předmět: Gosat GS 7056HDi, probíjí na kryt (brní)
Zdravím všechny. Mám problém se satelitním přijímačem GS 7056HDi. V poslední době jsem zjistil, že probíjí na kryt - brní. Je napájen dvoužilovou šňůrou a probíjí i při přepólování zástrčky-proti zemi se rozsvítí doutnavka. Díval jsem se na spínaný zdroj, ale nemám schema zapojení a při měření měřákem jsem nezjistil galvanický svod. Může mi někdo poradit nebo poslat schema? Děkuji.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út červenec 05 2016, 12:40 Předmět:
Může být, ale citelné napětí v některých případech může být i na anténním kabelu. Třeba přes kapacitu zdroje ve společném rozvodu. Někdy je zavlečeno určité napětí při nevhodném spojení některé části anténního rozvodu s PEN.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8011 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út červenec 05 2016, 14:09 Předmět:
Pokud mu to "brní" na krytu, bude se jednat o kapacitní proud o napětí 1/2 sítě ze síťového filtru. Malé napětí vzniklé různými potenciály mezi PEN je tak malé, že ho nemůže dotekem poznat. Spíš je pozoruhodné, že nemá systém nikde galvanicky spojený s PEN. V takovém případě by"brnění" okamžitě zmizelo. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19664 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červenec 05 2016, 14:29 Předmět:
Ano, je to tak: nejsou-li plášť koaxiálu nebo kostra televizoru (nebo obojí) spojené se zemí, brnět to bude.
Přesněji - bude to brnět vždy v případě, že k tomu není připojený žádný kabel, který by měl přímo nebo přes nějaké zařízení kontakt na zem nebo vodič PE v zásuvce. Jak píše Mi-ro, jde o normální kapacitní proud, přírodní jev, neškodný...
Nemusí být tak neškodný sám sobě, pokud nepropojuješ kabely v pořadí podle návodu: napřed připojit signálové kabely a teprve pak síťové šňůry do zásuvky. Jinak si koleduješ o průraz některé citlivé součástky v přijímači nebo v televizi.
To je věc, kterou musíš mít na paměti, jinak nezbývá nic, co bys musel řešit.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út červenec 05 2016, 15:33 Předmět:
Je to tak, ale měl jsem na mysli že na anténě se někdy může objevit zavlečené napětí vlivem dočasné nebo trvalé závady elektroinstalace. Odpojením antény se to snadno zjistí.
Například v mnohých lokalitách JM se pořád často vyskytuje zemnění, nulování, napěťové chrániče a jejich dovolené i nedovolené kombinace vedle sebe. Záměnu N, PE nebo PEN zvlášť u kutilských "oprav" a předělávek jsem viděl několikrát. V některých případech může být zavlečené napětí docela citelné.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.