na jeho spin.a rozp. kontaktu je zátěž 0,4A což by neměl být problém,ale zajímá mě,jestli ta elektronika uvnitř vydrží skoro nepřetržitý sepnutý stav.
Toto relé mi rozepne (má možnost se chladit) až při výpadku el.proudu.
U stykačů s klasickou cívkou se často stane,že při trvalém sepnutí odejde cívka.
Urcite muze.
U stykacu ti civka bude odchazet kdyz pripojis napr. na civku urcenou pro 48V napeti 230V. Pokud bude napeti sedet, muze byt i stykac seply jak dlouho chce.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7122 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út červenec 05 2016, 21:27 Předmět:
A taky nemůžeš posílat stejnosměrné napětí na cívku určenou na střídavé napětí. Proud by pak nebyl omezován její reaktancí, ale pouze jejím činným odporem. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19698 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červenec 06 2016, 6:54 Předmět:
Vzhledem k tomu, že jde o motorovou zátěž, poněkud bych to předimenzoval s ohledem na životnost a šel do stykače. Má zaručovanou spínací schopnost jak AC-3, tak AC-7b, mezi nimiž se pohybuje charakter zátěže jednofázovým čerpadlem s pomocnou fází.
Na to, kolik stykačů po celé dny nepřetržitě sepnutých jsem za posledních řekněme 20 let potkal, jich odešlo strašně málo.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.