Zaslal: út červenec 05 2016, 20:06 Předmět: SSR nesepne na stejné fázi s ovládáním...
Mám tři samostatné SSR, zapojené na tři fáze, ovládané 24V DC a za nima zapojené triaky.
Jedno SSR odmítá sepnout (i když kontrol dioda se rozsvítí). Pokud se za SSR úplně vypojil triak, SSR spínalo bez probléma.
Vyzkoušel jsem bez úspěchů vše možné i nemožné, až jsem nakonec zjistil, že SSR je na přívodu napojné na stejnou fázi jako ovládací trafo a vyzkoušel přepojit SSR na sousední fázi a začalo krásně spínat, zato přestalo samozřejmě spínat sousední SSR, nyní napojené na stejnou fázi s trafem.
Jak co nejednodušeji vyřešit tento problém, který netuším proč vznikl?? Triak vydává takové rušení i zpětně po fázi...
A provozovat dvě SSR na jednu fázi opravdu nechci, přetížilo by to sít.
SSR AR je relé aurduino 12DC/24DC (PID by neutáhl přímo 3 SSR)
Při sepnutí zkratovací spínače Z1-3 a tím vyřazení triaku pro průtok proudu, ani v tomto případě nesepne hlavní SSR1. (i když kontol dioda na SSR svítí)
SSR1 sepnulo jen při úplném fyzickém odpojení triaku nebo přepojení na sousední fázi L2.
Usměrnovač - můstek je přímo součástí profi trafa Legrand na DIN lištu.
Takže by celý problém mohlo způsobovat ovládací DC 24V??
Ale že tedy kontrol dioda na SSR1 svítí, jakoby ovládací okruh s foto diodou v SSR1 byl funkční...
Stejné ovládání pomocí SSR na spínání topených spirál jsem kdysi dělal s PIC který spínal tranzistor a ten poté 24V do vstupů SSR. SSR jsem použil co je fotografii ten má již triak v sobě. Napájení topných spirál je 230VAC na přívodech L1, L2, L3 jsou osazeny odrušovací filtry.
Jaký typ SSR jsi použil?, můžeš nakreslit pouze to ovládání triaku tím SSR?.
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: st červenec 06 2016, 16:16 Předmět:
Nechápu tu cívku s nápisem Triak ve schématku.
Pokud máš SSR se spínáním v 0V a díky nevyhlazení ovládacího napětí toto napětí také ve stejný okamžik spadne na 0V tak je jasné že SSR nikdy nesepne i když na něm LEDka svítí. Ta LEDka signalizuje že je přítomno ovládací napětí, ale v okamžiku kdy se SSR chystá sepnout tak ovládací napětí na okamžik spadne na 0V, ale to bliknutí na LEDce očima neuvidíš a také bude zřejmě fitrované napájecím obvodem LED v SSR.
Ta cívka s nápisem triak, tj. jednoduché...spěchal jsem s tím nakreslením, až tak, že jsem ten první triak zapoměl nakreslit a uvědomil jsem si to ve chvíli, kdy jsem právě kreslis tu cívku, která původně měla značit spirálu top. tělesa...
Zkoušel jsem ted paralelně na výstup zdroje 24DC/1A zapojit kondík 100uF/35V , ale napětí poté vyskočilo na 42V ... asi to bude chtít vybrakovat někde nějakou vhodnou tlumivku a zapojit ??
(SSR1 zapojením kondíku seplo a funguje)
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6670 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá červenec 08 2016, 19:25 Předmět:
Vstup-INPUT LED v optočlenu. Tak jsme to dělali. Limitem bývá proud ledky, takže do serie. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.