Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 893 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: pá říjen 28 2016, 22:14 Předmět: Co to je?
Co je tohle za přístroj? Je to vidět ve vyřízlém otvoru ve dveřích rozvaděče v nemocnici. Na dveřích nad tím je červená (zhaslá?) signálka a černé tlačítko.
To je hlídač izolačního stavu?
Divné je že ta kontrolka "PROVOZ" nesvítí. Asi je prasklá ta tlf. žárovka.
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 893 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: pá říjen 28 2016, 22:24 Předmět:
Ajo , to bude fakt ono.
Jo, nevíte jak ta izolovaná síť vlastně v nemocnicích je zapojená? Tam je teda někde velký oddělovací transformátor na zásobení vybraných oddělení, třeba JIP, ARO, chirurgie, ...?
Naposledy upravil foxrider dne pá říjen 28 2016, 22:29, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32491 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 28 2016, 22:28 Předmět:
Vyhodil mi to Ujo Google po zadání "GZ 11 ZPA" jako asi 10 odkaz a já usoudil "že to je vono" s tím, že podle štítku z tý tvojí fotky ten typ GZ11 pochází ještě z dávný totality, kdy bylo podle normy fázový napětí ještě 220V ... A Ujo našel i fotku - porovnej si je sám: http://www.bucek.name/cenik/relemechzpa.dat/rl-gz12-f.jpg
Ta izolovaná síť se nedělá pro celej špitál, ale rozvádí se jen někam, typicky třeba pro rentgenovou místnost nebo pro nějaký oddělení, kde páchají elektroléčbu. Pro zdravotní techniku, kde přicházejí vstupní obvody přímo do kontaktu s tělem pacoše jsou navíc předepsaný trafa třídy "D", tzn. nejen se vzájemně izolačně odděleným primárem a sekundárem, ale dokonce s prostorově odděleným vinutím = každá špulka musí bejt na jiným sloupku jádra ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne pá říjen 28 2016, 22:33, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32491 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 28 2016, 22:37 Předmět:
Myslíš to před označením GZ11/GZ12 ? Ne, to je značka pro elektromagnetický relé, ZPA byl podnik nesoucí název Závody Průmyslové Automatizace - a jednotlivý fabriky byly klasicky rozstrkaný po celý bejvalý ČSSR - v Trutnově, v Jihlavě, ve Kbelích ... a každá dělala samozřejmě něco jinýho. Stykače, motorkem řízený časovače, spínací jednotky systému T-6 plus ovládací hlavice k nim, kontrolkový trafa TAH-2 a TAH-3, spoustu různě specializovanejch relé a spínačů jak na stejnosměr, tak i na střídavinu včetně subtypů pro různý ovládací napětí počínaje 12V přes 24, 48 až po normální "síťovinu", napájecí trafa pro řídící obvody s napětím 24V, měřiče nejrůznějších veličin a regulátory - prostě všecko to, co se používalo k řízení a ovládání. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne pá říjen 28 2016, 22:42, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32491 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 28 2016, 22:58 Předmět:
foxrider napsal(a):
...Jo prosím když tady jste - mohl byste juknout do sekce el. nářadí, už jsem rozebral částečně tu starou vrtačku
Sorry, nejsem kovanej tlustoproudař, natož revizák. Z tlustoproudu jsem se vždycky naučil jen tolik, kolik jsem k daný problematice v ten moment potřeboval ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32491 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 28 2016, 23:10 Předmět:
No, něco o těch převodech jsem ti tam přidal ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.