Zaslal: so říjen 29 2016, 16:05 Předmět: Segmenty a 4094 na delší vzdálenost
Zdravím,
řídím pomocí arduina přes 74HC245 obvod 74HC4094 pro zobrazení na segmentech. Když jich zapojím hodně zasebou tak na konci mám na CLK 0,5V a zadní čísla nefungují. Moje otázka zní jaký obvod použít pro zesílení v průběhu třeba cca po 5 číslech (4094)? Můžu použít hc245 nebo navrhujete jiné řešení?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32856 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 29 2016, 16:31 Předmět:
Jestli ti jde JEN o obnovení logický úrovně na sběrnici CLK (hodiny), tak dej hned na začátek dva NPN tranzistory zapojený jako dva invertující stupně za sebou - dvojí negací získáš původní průběh jen minimálně zpožděnej a budeš mít po starostech s úrovněma - napájení tam přece potáhneš pro ty 4094, tak není problém tu prodlužovačku udělat jen jako budicí a těma trandama si na místě vytvořit signál CLK s dostatečně nízkou impedancí, aby ho připojený množství těch registrů neovlivnilo ... Navíc můžeš stejnýma opakovačema posílit i signál DATA - ale to už by bylo výhodnější použít integrovaný NON-INVERT budiče sběrnice jako takový. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Obnovoval bych všechny 4 dráhy ( i když data je zbytečný ale když už tak už) Ty tranzistory se mi moc nezamlouvají spíš raději ten obvod ale 74LS07 je moc drahý není něco levnějšího?
Edit: Mám vždy za sebou 8 potom mazeru a drát 2m a pak dalších 8 ptoom mezeru 2m a zase 8 a možná ještě budu další 2m a dalších 8 přidávat
Na těch jsem to zkoušel když mi to nefungovalo. Pro zdejší je jednoduší napsat čísla než se rozepisovat, že mi to nespína návěstidlo s výhybkou. Potom jak to tady znám tak hledají problém spíše u té výhybky než u toho, že tam je dlouhý signál. + nejčastěji se ty 4094 používají na ovládání segmentovek co jsem na googlu našel
Koukal jsem i na osciloskop ale je to jednoduché na začátku mám tolik na konci tolik tak problém, bude určitě v tom, že toho je hodně na dlouhou vzdálenost.
je to jednoduché na začátku mám tolik na konci tolik
No a čím jsi tedy ty toliky měřil? Na pármetrovém vedení spíš bývají problém odrazy a zpoždění než úbytky. Předpokládám, že máš měděné vodiče a ne nasolené provázky.
Edit: Teď tady laboruji s možností použít logický obvod AND např: 74AHC08D.112 a 1A,2A,3A,4A dát na High a s 1A - CP, 2A - STR, 3A - D, 4A - OE a Výstup použít Klasicky Y co vy na to?
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: so říjen 29 2016, 17:47 Předmět:
Čo za vodiče to máš, a aké frekvencie CLK?
Záleží na priestorovom usporiadaní,...."vedenie s rozloženými parametrami, prisposobenie, charakteristická impedancia,....atď, atď.
Naposledy upravil procesor dne so říjen 29 2016, 17:52, celkově upraveno 1 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.