Tady nepadlo vic veci, rozhodne to bude muset vypadat jinak, kdyz to bude slouzit nekde v prumyslu, bude tam 500m dlouhy kabel a pokud neco selze zkundi to masinu za pul milionu a nebo kdyz to bude aplikace typu domovni zvonek.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: st listopad 02 2016, 16:16 Předmět:
EKKAR napsal(a):
...tu funkci musí bejt kodér na vysílací straně schopnej NĚJAK namodulovat na elektriku přenášenou po požadovaným dvojdrátu a na přijímací straně zase musí bejt dekodér, kterej ty signály bude schopnej demodulovat....
Pošlu po "UARTU na RS-485" info typu * klasicka_data negovana_data # s opakovací frekcencí třeba 20ms, takže mě při 9600Bd zůstane timeout na zahození neplatnýho paketu minimálně 10ms a na přijímací straně jen pasivně přijímám a dekóduju. A můžu kontrolovat i paritu. Je to dost podobný modbusu, jen bez odpovědi a s jiným "CRC". Tohle 500m zvládne. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32338 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 02 2016, 16:22 Předmět:
Zdeňku - já to nepsal proto, aby ses musel nutně vyjádřit ke způsobu kódování a dekódování povelu, to bylo spíš směřovaný na prvotního tazatele Kutila&spol, aby se KONEČNĚ vymáčknul, co od takovýho řešení čeká a požaduje. Lidi se tady podivujou nad neschopností někoho dalšího odpovědět - ale pokud není jednoznačně položená otázka nebo zadání problému, nejde ani jednoduše odpovědět ... Někdy by se i na klábosnici doslova cpalo poněkud pozměněný rčení "na blbou otázku žádná, nebo stejně blbá odpověď" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Koukám, že jste to tady pořádně rozjeli. Nejsem na netu každý den abych mohl hned pohotově odpovědět, takže se vymáčknu teprve teď.
Ve zkratce, je potřeba spínat kontakty nezávisle. Bude to doplňěk k DVR rekordéru. Má 8 alarmových vstupů ale ve vedení cca 30m zůstaly volné už jen dva vodiče. Mám nějaké IR závory a při narušení potřebuji aby DVR poslal zprávu o narušení zóny. Případně přetočil PTZ kameru na určené místo. Je k dispozici napájení 12V max 1A. na straně čidel. Není to žádná jaderná elektrárna takže případná porucha v přenosu nic neohrozí ale určitá spolehlivost by nebyla marná. Nápad s Arduinem se mi líbí i bych to sám dal dohromady. Programovat nějaký soft - to sám neudělám takže spíš upřednostňuji co se dá v domácích podmínkách vyrobit. Nechci nikoho obtěžovat psal jsem tu jen pro nějaký rozumný nápad či tip. Cenu na díly max. 1500,- takže nějaké hotové moduly asi taky nepřipadají v úvahu. DTMF taky stojí za zamyšlení, nějaký starý Roger Beep z dob CB bych tu určitě taky našel. Jinak MCU si vygooglit umím zase taková lama nejsem ale zdálo se mi to složité na první pohled. Nemám s ničím takovým žádné zkušenosti, v práci by se dalo sehnat i nějaké starší PLC ale to se mi zdálo zase moc velké prostě něco malého ale šikovného a funkčního by to chtělo. Zaměřím se asi na Arduino, ty mám doma a moduly s relé taky takže se o víkendu vrhnu na testy a uvidím. Na internetu je ohledne tohoto spoustu návodů, přece jen je to v kurzu. Snad tím nikoho neurazím..
Díky tedy za nápady, když tak pisnu jaké jsou výsledky mého snažení
Nedočkavcům se omlouvám za pozdní reakci na dotaz.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: st listopad 02 2016, 18:15 Předmět:
No nevím, dneska se skoro každej mladej technik tváří jako programátor, ale jak mají něco ukázat a někomu pomoct, tak mlčí.
Ano, je to trošku provokace, ale těch zbývajících pár procent (viz BOBOBO) už se mohlo dávno ukázat - jenže ono to v Javě na 2051 za 20kč/kus nejde, co... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Uvidime, co na to ruseni.
Nicmene 8 vstupu natahnes do MCU treba pres 4021, posles to pres UART do prevodniku RS485.
Na druhe strane se to zpracuje z RS485 pres UART do MCU, vystupy se sepnou pres 4094 (nebo 74595) s ULN2803 a hura na relatka.
Nebo pri vice vstupech pres optocleny primo na analogove vstupy.
Reseni je jiste spousta
Taky se muze komunikovat pres RS485 primo s PTZ kamerou v jejim protokolu...
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: st listopad 02 2016, 19:49 Předmět:
Vy jste hlavně všichni posedlí tím, že relé musí mít velikost krabice od bot.
Jenže často stačí relátko velikosti cca 6x6x10mm, spínací proud cívky při 5V cca 25mA, takže jde řídit přímo procesorem, při větším počtu přes obyčejný budič sběrnice. Kontakty dají proudy kolem půl apéru, napětí přes 100V a hlavně je to tzv. signálové relé, takže umí i pidiproudy.
Nezvyk je jen v tom, že ta cívka má plus a mínus. Opačně to prostě nespíná.
P.S. Vývody = vrtání otvorů jen 0.6mm. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: st listopad 02 2016, 20:17 Předmět:
No, ono může spínat 230V, ale jen v případě, že není potřeba bezpečné galvanické oddělení od spínací cívky, včetně dodržení mechanických izolačních vzdáleností uvnitř relé...
Spousta lidí nečte,neví - ale až příliš mnoho z nich "myslí". Sám s tím bojuju často, že třeba kabelem UTP nelze krmit úspornou žárovku na 230V, i když žere jen 10W a ten kablík to teoreticky zvládne. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st listopad 02 2016, 20:24, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: st listopad 02 2016, 21:09 Předmět:
2x arduino NANO s peticou kde je svorkovnica. Ma to vlastni stabilizator a po doplneni kondiu na filtraciu to bude fungovat, k tomu releovy modul 12V s 8 rele. Troska programovanie a beha to. Vyhoda ziadne plosaky len poprepajat kablilami a venovat sa softu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18756 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt listopad 03 2016, 6:23 Předmět:
No však tyto soustavy jsou s posilovacími trandy , takže procák je "utáhne" a za cenu čtyřčete se svorkovnicemi tady koupíš relé jedno a toto mi přijde domů do schránky !! To nemá chybu !!! Sám to kupuju a používám .
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: pá listopad 04 2016, 20:03 Předmět:
Náhoda. Hledal jsem úplně něco jinýho.
Na větší vzdálenost nutno doplnit třeba budičem SN75176 (stojí pár korun), samozřejmě na obou stranách dvojlinky, jeden nastavit jako vysílač, druhý jako přijímač, nezapomenout na zakončovací odpor 120R pro klasický kroucený dvojdrát.
http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=54 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.