Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7943 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 18 2016, 12:18 Předmět:
Zapojení by mělo být tak, že se bude řídit jednofázový přívod k čerpadlu. On je tam ještě vřazený reverzační přepínač (přímo na motoru), který se taky občas používá. Proto jej tam chce ponechat a řídit už na vstupu.
Ještě se dívám na tento: https://www.pohony-menice.cz/menic-unidrive-m200-012-00033-a-055kw?gclid=CJiy2a-SstACFVQ_GwodbWwDYQ
Pokud to chápu správně, má výhodu v tom, že jdou parametry nastavovat tlačítky přímo na měniči, což ten Siemens možná neumí? (nastavuje se přes rozhraní?). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6699 Bydliště: Praha
Zaslal: pá listopad 18 2016, 12:40 Předmět:
Jestli je čerpadlo jednofázový motor, tak k němu musí být měnič pro jednofázový motor, na třífázový měnič se jednofázový motor zapojit nedá, ten Sinamic G110 má třífázový výstup. A velký pozor je třeba dát na ten reverzační přepínač, u běžícího motoru se nesmí motor odpojit, hrozí průraz tranzistorů v měniči.
K tomu siemensackemu g110 si musis dokoupit jeste ovladaci panel.
Zapinani, reverzace a veskere ostatni ovladani se deje pomoci signalu do menice, na nejake externi prepinace zapomen, jak uz tu nekdo poznamenal.
Pokud s tim nemas zkusenosti, volil bych spis nejaky jednoduchy menic, nebo si to nech nekym zprovoznit. Napr. manual k Siemens G110 ma pres 500 stran. Si poctes Nerikam ze se takovy menic neda zprovoznit rychle, ale musis vedet co a jak.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6699 Bydliště: Praha
Zaslal: pá listopad 18 2016, 13:15 Předmět:
jestli je to jednofázový motor, tak pomocí měniče reverzovat nepůjde, tam se musí přepínat vinutí s C. Třífázový samozřejmě měničem reverzovat jde bez problémů.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7943 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 18 2016, 13:41 Předmět:
To čerpadlo u sebe nemám, tak se nemůžu kouknout na svorkovnici motoru.
Tady (na straně 12) je zjednodušený popis.
Tak pokud by se použil jednofázový měnič, třeba ten, co jsem uváděl výše, tak by to mělo jet, i včetně zabudované reverzace (přímo na motoru), jen by si musel pohlídat, aby nereverzoval za pohybu motoru? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7943 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 18 2016, 14:44 Předmět:
Lesano, díky, už to taky vidím v přiloženém .pdf.
Existuje tedy řešení v tomto smyslu?
P.S.: teď jsem si ještě v .pdf všiml této poznámky (strana 49):
citace:
4.2 Požadavky na napájecí síť
Rozsah napájecího napětí:
100V měniče rozsah: 100V až 120V ±10%
200V měniče rozsah: 200V až 240V ±10%
400V měniče rozsah: 380V až 480V ±10%
575V měniče rozsah: 500V až 575V ±10%
690V měniče rozsah: 500V až 690V ±10%
Počet fází: 3*
* 200V měniče typové velikosti 2 a typy 03200100 a 04200133
mohou být napájeny i jednofázově (tzv. duální měniče).
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6699 Bydliště: Praha
Zaslal: pá listopad 18 2016, 15:17 Předmět:
Obávám se, že rozumné reverzovatelné 1f řešení neexistuje, jestli už čerpadlo máte, podívejte se, jestli to přece jen není 3f motor, to by bylo ideální, pokud ne, tak vyměnit čerpadlo nebo jenom motor, pokud to jde, pokud čerpadlo zatím nemáte, tak sehnat třífázové. Na snížení výkonu by případně ještě šlo za předpokladu konstatního hydraulického odporu systému vložit nastavitelný bypass čerpadla, je to ale energeticky neefektivní řešení.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7943 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 18 2016, 15:49 Předmět:
OK, díky, zkusím o motoru zjistit víc. Třeba je fakt třífázový a dalo by se to vyřešit elegantně. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.