Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Wifi stmievac vyzaduje fazu, nulak, zem - co s tym?
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
drcain



Založen: Jan 20, 2017
Příspěvky: 16
Bydliště: BA - SK

PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 13:41    Předmět: Wifi stmievac vyzaduje fazu, nulak, zem - co s tym? Citovat

Zdravim, nie som elekrikar, preto potrebujem poradit.

Potrebujem doma v byte zapojit stmievac na svetlo, ktory vsak vyzaduje zapojenie fazy, nulky aj zeme. V krabici pre vypinac mam len hnedy a cierny kabel - takze aktualny vypinac v podstate sluzi len na prerusenie fazy. V krabici nad vypinacom mam cierny, hnedy a zlto-zeleny, cize v je tam faza a zem, ktoru pouziva aktualne svietidlo (hnedy z vypinaca do lampy a za lampou zem). Nulak tam vsak chyba.
Podla vzoru starych komunistickych panelakov som zvyknuty na to, ze zem je zaroven aj nulak - v zasuvkach v starom byte to tak bolo vzdy zapojene, tak som myslel, ze potiahnem z hornej krabice zem do krabice s vypinacom a tam ju pouzijem sucasne na zapojenie nulaka aj zeme do noveho stmievacu. Co som sa vsak kdesi docital, ze toto dvojvodicove zapojenie, kde nulak a zem je to iste, je zastarale a nove budovy uz pouzivaju trojvodicove zapojenie, kde sa podla vsetkeho tieto dva kable (zem a nulak) nemozu spajat. Takze som doma skontroloval ako mam zapojene zasuvky a samozrejme - mam tam pekne po poriadku fazu nulak aj zem - teda trojvodicove zapojenie. Takze otazka za milion: viete poradit, ci ozaj nemozem v tomto novom byte spojit nulak a zem a musim odniekial dotiahnut do stmievacu vsetky tri kable, ked ich stmievac vyzaduje? Ten stmievac je v podstate zaroven aj maly spotrebic (WiFi).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6814
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 13:54    Předmět: Citovat

Zásuvky 3x a světla 2x? I tak je to možný. Přiveď ZŽ z krabičky do vypínače a rozděl na PE a N. To PE tam je asi jen kvůli odrušení.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
drcain



Založen: Jan 20, 2017
Příspěvky: 16
Bydliště: BA - SK

PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 14:53    Předmět: Citovat

OK, taky bol povodny plan, len sa stretavam s protichodnymi nazormi.
Jeden nazor je, ze najhorsie co sa moze stat je, ze to vyhodi prudovy chranic na ochrannom (ak ho mam).

Druhy nazor je (coho sa aj ja obavam), ze ked nahodou bude dany stmievac "prepustat" prud do nulaku a ja ho budem mat spojeny so zemou, tak sa mi niekde v byte objavi nieco ukostrene (uzemnene) pod prudom na kostre (pracka napr.), kedze cely byt je zapojeny seriovo.

Posledny nazor je zapojit zem v stmievaci do nulaku a pripojenie zeme uplne vynechat. Lenze tym pridem o odrusenie - obavam sa, ze stmievac bude bzucat alebo jeho wifi funkcia bude mat problem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 16:32    Předmět: Citovat

Nojo, stmívač má filtr, aby prošel zkušebnou. Fungovat bude i bez PE, jen může víc rušit.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
drcain



Založen: Jan 20, 2017
Příspěvky: 16
Bydliště: BA - SK

PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 16:42    Předmět: Citovat

ZdenekHQ napsal(a):
Fungovat bude i bez PE, jen může víc rušit.


OK, vdaka za potvrdenie - takze to je sice mozna cesta, ale kym nevyskusam ako sa realne takto bude spravat, tak v podstate nic neviem. Asi si viete predstavit, ze bzuciaci stmievac nechcem. A tiez nechcem aby bolo obmedzene alebo nefunkcne jeho wifi pripojenie.

Stale vsak neviem, co sa stane, ak PE kabel zapojim v stmievaci do N a zaroven do PE vstupu. Je to bezpecne, ked mam v celom byte PE a N oddelene? Je tu niekto profesional, kto sa tymto zivi a vie jednozncne povedat ANO alebo NIE?

_________________
:: we come to move your soul ::
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 16:47    Předmět: Citovat

PE u stmívače nech nezapojenej a neřeš to. Je daleko víc (na)rušitelů. Nic funkčního tam proti PE být nemůže.

Viz schema ze stránek jednoho uživatele EB: http://amarokcz.wz.cz/img/FILTER.gif


_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
drcain



Založen: Jan 20, 2017
Příspěvky: 16
Bydliště: BA - SK

PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 16:56    Předmět: Citovat

Dakujem za schemu, zial aj ked zakladom tohto zapojenia rozumiem, urcite nerozumiem detailom (nie som elektrikar) Smile Netusim aku dolezitost a vyznam maju niektore znacky a ich popis.

Keby som mohol poprosit - da sa ta schema nejak zjednodusene ludskou recou popisat pre laika - na co presne sa teda pozeram?

Ale ak sa nikomu taku trivialnost tu riesit nechce, pochopim.

_________________
:: we come to move your soul ::
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 17:04    Předmět: Citovat

Kondenzátory ve filtru proti PE potlačují (většinou jen částečně) nesymetrickou složku rušení, kterou produkuje zařízení za filtrem. Stačí ?
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
drcain



Založen: Jan 20, 2017
Příspěvky: 16
Bydliště: BA - SK

PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 17:11    Předmět: Citovat

Hmm.. cize ak tomu spravne rozumiem: ked spojim PE s N uz na urovni kablu, obidem tak spominane kondenzatory a tym padom nie je rozdiel ci takto "zbastlene" PE je zapojene v stmievaci alebo nie je zapojene vobec. Tak?
_________________
:: we come to move your soul ::
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 17:16    Předmět: Citovat

PE stmívače nikam nezapojuj, pokud není k dipozici, jinak jen zhoršíš vlastnosti filtru a kdoví, co na to řekne chránič, když "smotáš" nesprávný dráty...

Co je za tím stmívačem? Dvoudrátová žárovka nebo třífázový motor ( Very Happy ) ?

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
drcain



Založen: Jan 20, 2017
Příspěvky: 16
Bydliště: BA - SK

PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 17:24    Předmět: Citovat

No tu konkretne su za stmievacom dve stmievatelne retrofit LED ziarovky Smile
Retrofit = mali by sa spravat v podstate ako bezne ziarovky len s minimalnym odberom.. Smile A pre ten minimalny odber bezne stmievace bez N pripojenia ich nevedia poriadne stmievat.. (par som uz skusal)

_________________
:: we come to move your soul ::
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 17:35    Předmět: Citovat

Pokud ty ledky nemají vyvedený PE, nemělo by to nikoho přímo ohrozit na zdraví, pokud PE u stmívače zůstane nezapojený. Very Happy

Ale ten stmívač může být krám, co zaruší kde co - a pak majitele stmívače ohrozí na zdraví soused, co rád poslouchá rádio na dlouhých vlnách.

Vyber si. Já končím.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
drcain



Založen: Jan 20, 2017
Příspěvky: 16
Bydliště: BA - SK

PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 17:45    Předmět: Citovat

Jo. Snad takych susedov nemam Smile Diky moc za konzult.
_________________
:: we come to move your soul ::
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6814
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 18:59    Předmět: Citovat

Píše, že v krabici je černý, hnědý a žlutozelený, tak jaké spojení N a PE. Kde jako?
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
drcain



Založen: Jan 20, 2017
Příspěvky: 16
Bydliště: BA - SK

PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 19:13    Předmět: Citovat

Takto vyzera krabica:



Z coho mi vyplyva:

2x PE (ZŽ) vodic = privod a pokracovanie do dalsej krabice
1x PE (ZŽ plochy) kabel = "nulak" pre svietidlo
3x L (cierny) vodic = privod a pokracovanie do dalsej krabice + privod do vypinacu
1 x L (hnedy) vodic = pokracovanie fazy od vypinacu
1 x L (biely plochy) kabel = pokracovanie hnedeho L od vypinacu do svietidla

Povodna idea bolo potiahnut ZŽ vodic do krabice vypinacu, kde ho zapojit sucasne do PE aj do N vstupu (a ak som spravne pochopil aj teba TAKJAN, navrhoval si to iste), len sa mi to velmi nepozdava pripojit PE do N a zaroven PE do PE v byte, kde je vsade v zasuvkach oddelene PE + N.

Po konzulte so Zdenkom je aktualna idea potiahnut ZŽ do krabice vypinacu, kde ho vsak zapojim len do N vstupu, PE necham nezapojeny.

Stale som otvoreny namietkam, radsej sa 3x uistim ako nieco spravit zle.

_________________
:: we come to move your soul ::


Naposledy upravil drcain dne pá leden 20 2017, 19:35, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4  Další
Strana 1 z 4

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.34 sekund