Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5116 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá leden 20 2017, 19:33 Předmět:
Veď tu nieje čo riešiť. Máš L (fázu) a PEN (nulák+ochranný vodič v jednom). Ten WiFi zázrak má L (fázu), N (nulák) a PE (ochranný vodič). Žltozelený PEN rozdeľ do PE a N. Čiže sa rozdeľuje, nespája. Spájanie by bolo keby si niekde v krabici spojil modrý a žltozelený, čo je zakázané. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Ideológie developerov niesu kompatibilné so šťastným životom. Ide im iba o zisk.
Založen: Jan 20, 2017 Příspěvky: 16 Bydliště: BA - SK
Zaslal: pá leden 20 2017, 19:41 Předmět:
V zasuvkach mam L (cierny), N (modry), PE (ZŽ) - vsetky oddelene.
Pre svietidla modry N chyba.
Ako som spominal vyssie - som amater - niekde som sa docital, ze akonahle mam v zasuvkach L+N+PE oddelene, je tak zapojeny cely byt a PE nemozem spojit s N.
Je mozne, ze len zasuvkova cast je robena L+N+PE a osvetlenie len L+PEN? A teda je uplne v poriadku, ked PEN rozdelim na PE + N? (uz som pochopil, ze modry N so zž PE v tomto pripade nikde nespajam). _________________ :: we come to move your soul ::
Je mozne, ze len zasuvkova cast je robena L+N+PE a osvetlenie len L+PEN? A teda je uplne v poriadku, ked PEN rozdelim na PE + N? (uz som pochopil, ze modry N so zž PE v tomto pripade nikde nespajam).
To jsrm videl často že při rekonstrukci se zásuvkové obvody natáhnout v mědi v TNCS a světelný se nechá v hlíně TNC
Založen: Jan 20, 2017 Příspěvky: 16 Bydliště: BA - SK
Zaslal: pá leden 20 2017, 20:18 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
To jsrm videl často že při rekonstrukci se zásuvkové obvody natáhnout v mědi v TNCS a světelný se nechá v hlíně TNC
Toto je "17 rocna novostavba" ALe v podstate je to novsi barak, vsetko je v medi a original - neprerabane. _________________ :: we come to move your soul ::
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: so leden 21 2017, 2:21 Předmět:
To je věčnej problém PE vs. PEN.
Pokud "to žlutozelený" v krabici je PEN, mělo by to být na konci dodatečně označeno modrou. Pokud to označení chybí, je to pro mě PE a nelze ho použít jako pracovní vodič, t.j. jako náhradu N. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5116 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so leden 21 2017, 11:07 Předmět:
Označenia.... Keď mám v krabici len fázu a žltozelený vodič evidentne používaný ako PEN, tak to asi bude PEN a môžem ho teda použiť ako PE a aj ako N zároveň. Že zásuvky sú TN-S ma nezaujíma. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Ideológie developerov niesu kompatibilné so šťastným životom. Ide im iba o zisk.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: so leden 21 2017, 13:31 Předmět:
Pokud nemáš chránič, nemusíš ani poznat, že to zapojuješ blbě. Pokud je to skutečně PEN, musí mít taky odpovídající průřez. Za sebe můžu říct, že TN-C vymyslel nějaký vůl, já bych to vůbec nedovolil používat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6648 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so leden 21 2017, 15:56 Předmět:
Za komančů se muselo šetřit. Na co tři dráty. A ve stávající instalaci dooznačit modře, všude? Je to dle starých norem, tak co. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: so leden 21 2017, 18:27 Předmět:
Přeznačovat se nesmí. Ale označit se musí. Bohužel pro PE a PEN neexistují rozdílné barvy.
ČSN 33 2000-5-51 ed. 2, čl. 514.3.2:
- Vodič PEN, pokud je instalován, musí být označen barevnou kombinací zelená/žlutá po celé délce vodiče a navíc modrým označením na koncích
Pokud ovšem neplatí nějaká novější norma, já nejsem silnoproudař.
Něco málo je i zde: http://elektrika.cz/data/clanky/barevne-oznacovani-vodicu-podle-platnych-csn _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so leden 21 2017, 19:02 Předmět:
Pro ochranné vodiče PE je vyhrazená zelenožlutá.
Pro vodiče PEN platí současně tyto možnosti označení:
1) - zelenožlutá po celé délce s modrým doplňkovým značením u zakončení
2) - modrá po celé délce se zelenožlutým doplňkovým značením u zakončení
V praxi se ale na barvy dá jakž-takž spolehnout snad u nových instalací a to ještě jak kdy... Radit na dálku zvlášť osobě neznalé přes kusé informace o barvách může být dost risk protože nikdo neví (kolikrát včetně tazatele) jak je ta instalace slátaná...
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: so leden 21 2017, 19:32 Předmět:
Ten bod dva je trošku spornej, silnoproudaři se kolem toho dost hádají. Já ho raději ani neuváděl. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6648 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so leden 21 2017, 19:35 Předmět:
Ale podle starých norem je PEN zelenožlutý a nikdo to nebude předělávat, to je snad jasný. V nových instalacích je samozřejmost tam ten modrý konec přidat.
Pokud tazatel stáhne dolů do krabice ZŽ PEN a dole strčí do svorky PE a pak N, tak co. Nebo to rozdělí ve vago na dva vodiče, nemá na tom co zk.... Někdo teď namítne, že to má přizemnit:-) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so leden 21 2017, 19:59 Předmět:
Právě se má přednostně používat kombinace dle bodu 1.
Ještě k těm barvám - i u novostaveb se nezřídka použije to co je někde ve slevě bez ohledu na barvy. S přeznačením se pak nikdo neobtěžuje. Nebo když schází kus kabelu a nahradí se tím co je po ruce - nikdy není jistota že to bude stejné v druhé krabici nebo místnosti. Dodatečné přepojování vypínačů na schodišťové nebo lustrové s využitím "volného" zelenožlutého vodiče jako fáze taky nejsou výjimkou, staré kabely s novými, odlišná ochrana na některých obvodech ve stejném objektu atd atd...
Takže na barvy pozor - v praxi někdy nemusí platit i když to dělala firma.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: so leden 21 2017, 20:08 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Někdo teď namítne, že to má přizemnit:-)
Máš vidět, jakej je to průšvih, když se na to třeba v novostavbě v rozvodně "zapomene". Pak občas "kope" i pohovka a revizák se láduje práškama. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6648 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so leden 21 2017, 21:09 Předmět:
Achabe, to už musí být dobrý prasata. Neříkám něco provést s modrým, ale s ZŽ sekat ruce. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4Další
Strana 2 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.