Zdravím, rád bych se zeptal na uvedenou věc, protože silnoproud není mým oborem. Při revizi v našem domě byla nalezena závada selektivity jištění pro zásuvku 3x32 A jištěnou jističem 3x32A. Chyba je v tom, že hlavní jistič režie je 3x25A. Revizní technik navrhuje vyměnit jistič za 3x16A, doplnit chránič - to je jasné. Není mi jasné, proč chce také vyměnit zásuvku za jinou - 3x16A. To nesmí být zásuvka 3x32A jištěna na 3x16A? Díky za odpověď.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32242 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 26 2017, 18:56 Předmět:
Určitě BY NEMĚLA BEJT - jestli ale přímo bejt nesmí, je otázka přímo na znění příslušný normy... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt leden 26 2017, 19:24 Předmět:
Nevím, jestli je to správna norma, ale ČSN 33 2130 logicky povoluje jenom maximální hodnotu jističe, ne minimální, takže bych řekl, že normou to zakázané nebude. Koneckonců - 1f zásuvky mají také udávané maximální proud 16A a často jsou jištěné slabším jističem.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt leden 26 2017, 19:55 Předmět:
Výsledek revize "není zákon". Porušení selektivity jištění je závada, u které bych si uměl představit, že provozovatel "přijme riziko, které to přináší a bude to dál s takovým rizikem provozovat".
Tam nehrozí nějaké škody na zdraví nebo majetku (zabití, zapálení), to přináší "jen" nějaké provozní omezení nebo zhoršení komfortu.
Jištění zásuvek (obecně pevných rozvodů) - všechny komponenty by měly být minimálně na proud, jak je okruh jištěn. Takže není problém mít jistič 3x25A a na tom zásuvku pro max. proud 32A.
Ale pozor, na jednom okruhu nesmí být 3f zásuvky pro různé proudy.
Takže jistič 3x 16A a za tím jedna zásuvka 16A a druhá 32A je špatně.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt leden 26 2017, 20:00 Předmět:
Asi bych k té zásuvce dal na zeď ceduli: "Jištěno 16A". _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32242 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 26 2017, 20:28 Předmět:
Jo, něco podobnýho už jsem viděl - podružnej nástěnnej rozvaděč, na něm zásuvka jak pro 16A tak pro 32A a u toho cedule s nápisem "POZOR, JIŠTĚNO 3X16A!" _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: čt leden 26 2017, 21:20 Předmět:
Zásuvka 16A nesmí být jištěna jističem 25 nebo 32A. Naopak to ničemu nevadí. Revizní technici se pořád ohání selektivitou jištění, ale takový pojem v žádné nové normě není. Z hlediska bezpečnosti je úplně jedno, který jistič vypne. _________________ Netřep se mnou!
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6624 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt leden 26 2017, 21:54 Předmět:
Žádná selektivita v domě stejně neexistuje. Možná C25 a B6. Ne elektrice.cz rozsáhlé debaty s tím, že to prostě nejde. Vyměnit tu 32 za 25, přinejhorším za 20A. Stejně to ale letí všechno při zkratu. Pokud není impedance 3Ω _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6624 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt leden 26 2017, 23:26 Předmět:
Myslím nechat tam tu zásuvku 32A a k ní dejme tomu 20A jistič. Hlavní 25A a za ním 16A poletí stejně vždy spolu. Při zkratu. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 629 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: pá leden 27 2017, 13:52 Předmět:
Selektivita jištění v běžném RD je blbost. Aby to mělo nějakej smysl, museli bysme mít hlavní jističe 125A, a kdo to má platit, že? Podívejte se někdy na charakteristiky jističů.
Pokud je po cestě více než dva rozvaděče, dá se použít pro vypnutí jenom vypínač a jištění nechat jen na začátku a na konci. (Pozor na průřezy vodičů) Já to takto mám a revizní technik souhlasil (hlavní B25, vypínač 32, domovní rozvaděč B25). Důvod pro jističe B25 v domovním je ten, že tam jsou tři (dům, garáž, kotelna) a jsou podstatně levnější než vypínače. Ale nechtěl jsem, aby to při zkratu vyletělo na na moc místech, proto ten jeden vypínač v cestě.
TO : luky
Když jsem psal, že to je možné, tak to je možné. Dodržet selektivitu v RD, prostě jde. Není to žádná blbost.!!!!!
Jen se musí vědět jak nato.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.