PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 12:19    Předmět: třífázový motor na jednu fázi Citovat

Zdravím, nejprve musím předeslat, že je mi známo, jak se připojuje pomocí kondenzátoru motor v zapojení do trojúhelníku na jednu fázi.
Jde o to, že jsem opravoval vrátek s 250W motorem zapojeným do Y a v místě opravy se nevyskytuje třífázový proud, tedy nemám ho jak vyzkoušet.
Nebudu kvůli vyzkoušení přepojovat motor do trojúhelníka, z jistých důvodů by to bylo komplikované.
Jde podobně pomocí kondenzátoru na chvíli připojit i motor v zapojení do hvězdy?
Provozovat se bude jinde a regulérně na tři fáze.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6012
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 12:23    Předmět: Citovat

Jaké napětí, případně zapojení má na štítku?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jade



Založen: Dec 28, 2004
Příspěvky: 968
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 12:48    Předmět: Citovat

Jooo, tak to se budu moct podívat až příští neděli Sad
Můžeš nastínit možnosti?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Sendyx



Založen: Jun 05, 2005
Příspěvky: 12403
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 12:54    Předmět: Citovat

Jestli je to motor s napětím Y 400V a chceš ho v D zapojit na 230 + kond, je to v pořádku.

Kdyby to byl Y230 (mám takové pro ventilátory), tam D na 230 pochopitelně nepůjde, rychle shoří.

_________________
Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dred



Založen: Apr 08, 2007
Příspěvky: 1858
Bydliště: Handlová

PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 13:00    Předmět: Citovat

pripojiť ho môžeš, ale výkon od neho nečakaj... možno sa ani nerozbehne až to ide tuhšie...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6012
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 13:09    Předmět: Citovat

No právě - ve hvězdě s kondenzátorem běžet může ale 250W a ještě při sníženém napětí leda tak naprázdno.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jade



Založen: Dec 28, 2004
Příspěvky: 968
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 16:24    Předmět: Citovat

O výkon tu nejde, potřebuji vyzkoušet, jak fungují stykače, reverzování a stop tlačítko.
Tak pokud tomu rozumím, jestli je na Y 230V, tak to zapojit s kondíkem nepůjde? Nebo do hvězdy ano ale do trojúhelníku ne? Nechám to do hvězdy, na vyzkoušení to bude stačit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
elektrosvit



Založen: Jun 27, 2016
Příspěvky: 2514

PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 16:56    Předmět: Citovat

Jestli je na štítku Y 230 V, tak do Y na 230 V s kondíkem pojede, nesmíš ho spojit do D.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kbulda



Založen: Oct 23, 2007
Příspěvky: 1540
Bydliště: u Mělníku

PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 16:57    Předmět: Citovat

Toto přece můžeš vyzkoušet i bez motoru.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jade



Založen: Dec 28, 2004
Příspěvky: 968
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 17:02    Předmět: Citovat

To reverzování je lepší vyzkoušet s motorem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kbulda



Založen: Oct 23, 2007
Příspěvky: 1540
Bydliště: u Mělníku

PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 17:58    Předmět: Citovat

To ano, ale zapojeným na 3 fáze !
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6012
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 17:59    Předmět: Citovat

Že by tam byl motor 220V/Y čili pouze na síť 3×220/120V je málo pravděpodobné. Jak už bylo řečeno takový motor lze v síti 3×400/230V připojit pouze jednofázově přes kondenzátor do hvězdy. Trojfázově by se v této síti ani připojit nemohl.

V případě motoru 380/220V - Y/D je trojfázové zapojení pro síť 3×380/220V Y, v síti 3×220/120V D.
Při jednofázovém zapojení tohoto motoru přes kondenzátor je naopak zapojení do trojúhelníka žádoucí pro zachování přiměřeného výkonu. Fázové napětí sítě 3×380/220V (3×400/230V) odpovídá sdruženému napětí sítě 3×220/120V.

Zapojením do hvězdy nic nepokazíš mimo ten případný pokles výkonu. Ale taky bych řekl že stykače stačí vyzkoušet i bez motoru - jednofázově to stejně v původním zapojení reverzovat nebude...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18718
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 19:48    Předmět: Citovat

Je to stejně sranda . Dlouhodobý člen , co chce popřít zákony . Nikdy tomu neporozumím .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
hakamusai



Založen: Apr 17, 2007
Příspěvky: 943

PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 21:20    Předmět: Citovat

Vhodnější by bylo řešit to frekvenčním měničem z 1F na 3F.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jade



Založen: Dec 28, 2004
Příspěvky: 968
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 21:31    Předmět: Citovat

Pokud by šlo o dlouhodobější používání, tak bych sehnal klidně měnič, ale jen na vyzkoušení to nemá smysl.
Ale myslím, že si s tím už poradím, díky za rady!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.32 sekund