Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1521 Bydliště: J H
Zaslal: po červen 12 2017, 21:10 Předmět:
ty co šly k původnímu vypínači, to máš Lin a Lout, potřebuješ tam ještě N vodič (nulák) _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6039 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út červen 13 2017, 6:44 Předmět:
nulda napsal(a):
Mám k dispozici fázi (hnědý) a neutral (modrý)...
Záleží odkud jsou ty dva vodiče k dispozici, pokud z vypínače tak to musí být přívod fáze a odvod fáze do světla jak píše dobrman. Odvod fáze pouze "vrací" N přes žárovku ale přímá nula to není. Na barevné značení zvlášť u vypínačů kolikrát není spoleh.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6039 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út červen 13 2017, 8:04 Předmět:
Pokud je zelenožlutý ve vypínači jako nadbytečný nezapojen tak ho pro tento účel bude nutné v předchozí rozvodné krabici připojit na pracovní N, v ovladači na Nin. Hnědá fáze na Lin, zbylý odvod fáze do světla na Lout.
Vodiče by se měly přeznačit - původně zelenožlutá na modrou (N), původně modrá na barvu fáze (odvod do světla - hnědá, černá, šedá), stávající přívod fáze hnědá odpovídá.
Je to klasický příklad použití kabelu 3C do vypínačů když nebyly jiné k mání nebo je někdo sehnal levně a natahal s tím celý barák. Někdy taky z neznalosti nebo nedbalosti ale dělalo se to ve své době docela často.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6039 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út červen 13 2017, 9:46 Předmět:
to nulda: na dva vodiče to fungovat nebude - přístroj potřebuje pracovní N čili při instalaci místo vypínače musí být k dispozici minimálně tři vodiče. V případě lustrového nebo jiného přepínače kde jsou využity všechny vodiče je nutné jejich přepojení (obvykle v rozvodné krabici). Původní funkce přepínače (nebo přepínačů) se tím samozřejmě zruší.
Bez úprav by šel použít jedině vypínač se signální doutnavkou který má N přímo přivedený ale ty se v obytných místnostech běžně nepoužívají.
Naposledy upravil Achab dne čt červen 15 2017, 17:59, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1521 Bydliště: J H
Zaslal: út červen 13 2017, 10:38 Předmět:
No, když tak čtu posty tazatele, asi by bylo lepší se obrátit na nějakého elektrikáře. "Experimenty" se síťovým rozvodem, když o tom nemám ani šajn, můžou být hodně nebezpečný..... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
nejsem na to sam, jen sbiram informace. myslim si, ze neni spatne se pozeptat a neco zjistit. zapojit zasuvku a vypinac zvladnu, ale tenhle ovladac bohuzel nevim. zapojil jsem puvodne jen Lin a Lout a svetlo stale svitilo a jen pohasinalo po prepinani
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.