Zaslal: pá červen 30 2017, 13:31 Předmět: elektroměr bzučí a točí se pozpátku
Zdar, je to stará záhada: starý elektroměr na vodárně pořád tiše bzučí a kotouček se pomalinku otáčí pozpátku. To když čerpadlo samozřejmě nejede, jinak ukazuje normálně. Vodárna je cca 15m od domu, odkud vede v zemi kabel k elektroměru, odtud 1 fáze na jistič, tlakový spínač a dolů do studny. Kabel k elektroměru je třífázový, ale dvě fáze jsou úplně odpojené na obou koncích (modernější čerpadlo). Mám podezření na nějak poškozený kabel v zemi. Napadá prosím někoho, co mám vyzkoušet/změřit?
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá červen 30 2017, 15:04 Předmět:
Otáčí se pozpátku, ale hodně pomalinku, že? To mi taky dělá jeden elektroměr, ovšem trošku jinak. Dlouho jsem si toho ani nevšiml, ale po čase mi začalo být divné, že vždy když se na něj podívám, je kotouček vždy v poloze, kdy vidím červenou značku. Tak jsem ho chvíli pozoroval a zjistil toto:
Při odběru ukazuje normálně. Bez odběru se kotouček otáčí jedním nebo druhým směrem (kde to má blíž) až vyjede obarvená část kotoučku. Pak se pohyb zastavuje až zcela zastaví. Nevím, jestli je to vlastnost nebo vada, spíše asi neškodná vlastnost. Samozřejmě taky trošku vrčí, to bych řek že je normální, dělá to napěťová cívka. Je to jednofázový elektroměr.
Mám ještě v provozu jeden třífázový, zapojen na jednu fázi, ale ještě jsem ho nijak neskoumal. Mohu ho skouknout.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7934 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červen 30 2017, 15:12 Předmět:
Mě se stalo to stejné, když mi upadla fáze na přívodu, před elměrem. Elektroměr potom někdy přičítal, někdy odečítal, ale nikdy se nezastavil (i když za ním nebyl odběr). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 50 Bydliště: Praha 4
Zaslal: pá červen 30 2017, 15:17 Předmět:
Možná se elektroměr jenom dotáčí do "parkovací" polohy při nulové spotřebě. Kotouč se pomalu otáčí zpátky a až se objeví červený proužek tak se zastaví. Elektroměr mám v chodbě pořád na očích, tak bylo časem vypozorováno že nulová spotřeba = červený proužek.
Nový (třífázový) elektronický už pochopitelně tuhle vlastnost nemá a, na rozdíl od starého, nebručí.
Dopl.: Kolegové byli rychlejší...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5069 Bydliště: Brno
Zaslal: so červenec 01 2017, 8:54 Předmět:
Mně 3f mechanický elektroměr na zahrádce taky trochu odečítal, když byl připojen jen na jednu fázi z důvodu poruchy kabelu. V podstatě výhodná vlastnost, pokud celková spotřeba za fakturační období není záporná
Dilema s poctivostí za mě vyřešil Eon výměnou elektroměru za digitální.
Tak to čumím, o parkovací vlastnosti elměru jsem jaktěživ neslyšel. A elektrikáři jsem to už taky říkal, nic kloudnýho z něj nevypadlo. Je to třífáz a zapojená je jen jedna. Schválně si to ještě vyzkouším, kde zaparkuje. Jsem tedy rád, že se už nebudu budit hrůzou ze spaní, potem zborcený.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12435 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so červenec 01 2017, 11:12 Předmět:
Hodně staré elektroměry se dokázaly točit oběmi směry, novější mají brzdu zpětného chodu.
Párkrát jsem měl v ruce staré elektroměry, někdy repasované, které se dávaly na podružná měření. U nich občas nastával zpětný chod při velmi malé zátěži nebo jalovém kapacitním proudu, stačila třeba nabíječka pro svítilnu. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9082 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so červenec 01 2017, 11:14 Předmět:
To jsem zažil taky, u kámoše na chatě. Třífázovej elměr, jedna fáze byla zatížená výrazně víc a zátěž měla dost indukční charakter. Nevím, jestli to s tím souviselo. Pár kWh jsme za víkend odmotali.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6020 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po červenec 03 2017, 10:28 Předmět:
S elektroměrem bez zatížení mohou točit i jeho vlastní jalové proudy. Trojfázový proto má být nafázován aby tuto energii vždy přičítal. Staré typy bez brzdy se mohly takto točit bez omezení oběma směry, některé pozdější s brzdou pouze přičítat. Novější typy mohly přičíst pouze do ukončení jedné otáčky a zastavení se značkou ve středu.
Pokud má elektroměr připojeny všechny přívodní fáze, tak záleží jestli je nafázovaný a na stavu jeho vykompenzování.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.