Zaslal: po září 11 2017, 7:14 Předmět: Světlo s čidlem bliká při vypínání
3 roky nám fungovalo stropní světlo PANLUX Olga S OS 60. Nyní když se má vypnout, po uplynutí nastavené doby na časovači, tak 1-5 blikne (zhasne a opět se na chvíli rozsvítí). Nakonec zůstane tedy vypnuté, ale je to opruz. Nevěděl by někdo, čím to může být? Díky.
Co tam máš za žárovku? Není tam nějaká LEDka? Pokud ano, zkus ji pokusně vyměnit za klasickou vláknovou žárovku.
Na obrázcích je vidět relé, to by nějak zakmitávat nemělo - pokud tedy není problém v jeho spínání.
Je potřeba zjistit, zdali slyšíš při vypínání "cvakat" taky to relé nebo zdali relé necvaká a jen bliká žárovka.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po září 11 2017, 7:33 Předmět:
Z té fotky není moc patrný detail, ale tipuji na černou kostku - relé vlevo dole - opálený kontakt. Navíc to krásně ruší rádia v okolí při rozpínání. A to relé sem měl několikrát KO i když cvakalo
Relé jsem nikdy nekupoval - takže to vezmu cele do našeho krámu s elektronikou a tam to mi to snad dají. Nebo někde výhodně na netu? Díky. No, kdyby to šlo rozebrat a vyčistit, tak bych byl tedy raději.
Taky tipuji kapacity. Relé je v tom určitě nevinně. Podobnou vlastnost (blikání) způsobuje i v nových PIR obvodech stav po novém připojení do napájecí sítě, než se poměry v obvodu po cca 20 - 30-ti sekundách ustálí.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po září 11 2017, 11:36 Předmět:
Ano ty kondíky bych podezříval taky jako první, kdyby měl problém se zapínáním relé, kdy cívka celkem dost žere oproti ostatnímu. Při vypínání sem naopak byl překvapený, když se mi na stole sešlo 5ks s podobným chováním s KO relém.
Bez měření se musí zkoušet metodou pokus omyl. Zde bych měření na živém kusu stejně raději neprováděl.
Já tedy nevím, jak to myslíš, ale podle mě je relé K.O., když nedokáže kvůli opáleným kontaktům sepnout a nebo když má naopak kontakty trvale spečené. Pokud jednou to relé rozepne, není důvod aby znovu seplo, byť se přitom třeba jiskřilo. Obvody čidla nemají žádnou elektrickou vazbu na spínaný obvod žárovky.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út září 12 2017, 11:21 Předmět:
Jo máš pravdu, ty moje relé nerozpínaly úplně - měly celkem velký svod, nebo nerozpínaly pokaždé do stavu open - sem tam zůstaly v tom podivně vodivém stavu.
Jestli relé odpadá perfektně do stavu rezepnuto a jen ho elektronika ještě znovu aktivuje mělo by asi být v pořádku... Sem zvědavý na výsledek.
Jen doplnění, ten žlutý kondík musí být X2 provedení . Ten Elyt pokud je na výběr ven 105C (85C má kratší životnost)
...Jen doplnění, ten žlutý kondík musí být X2 provedení . Ten Elyt pokud je na výběr ven 105C (85C má kratší životnost)
V našem krámku měli jen bez X2, ale zase na 630V a dvakrát tak větší. Původní byl na 265V. Vyměnil jsem to a zdá se že funguje (vypne hned napoprvé). Ruku tedy mám na jističi, kdyby začlo hořet, ale 5 minut již OK. Je problém, když není X2? Kde kupujete prosím na netu tyhle kondenzátory (ideálně bez poštovného). Díky.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.