Zaslal: st září 13 2017, 15:31 Předmět: Jaký snese proud síťový kabel
Ahoj, jaký asi snese proud drátový síťový kabel při cca 12V? Jedná se o klasický 8 žilový kabel (drát) třeba mezi PC a routerem, a potřebuji kolik snese jeden ten drátek. Díky
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6721 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 13 2017, 15:50 Předmět:
Pro Cu se uvádí proudová hustota až A/mm², pro vodič volně ve vzduchu. Musíš tedy přesně změřit průměr jednoho vodiče a spočítat průřez. Proudová hustota bude muset být nižší, než těch 10 A/mm² , takových 5A/mm² by mělo být OK. Otázka zní, na jakou vzdálenost chceš vést napájení, na odporu kabelu bude úbytek, to je další kritérium návrhu a dost pravděpodobně narazíš spíš zde, než na oteplení. Z tohoto důvodu se PoE řeší vyšším napětím (okolo 48V), pomocí měničů, při stejném přeneseném výkonu je proud a tím i ztráty menší.
To za predpokldu ze kabel je z Cu a ne z nejakeho Cinskeho kovu jak je obvykle.
Proste pust do kabelu zamysleny proud, pokud budes spokojen s oteplenim a ubytkem je vse OK, pokud ne hledej neco jineho.
Ten by mel byt medeny, pokud nejde o padelek.
Muzes se ridit tim co nalinkoval masar. Kratkodobe samozrejme snese mnohem vic, jestli ti nebude vadit vetsi ubytek - ten si lehce spocitas
Založen: Apr 22, 2016 Příspěvky: 105 Bydliště: Liptovský Hrádok
Zaslal: st září 13 2017, 16:24 Předmět:
JJ trvalo max. 0.5A. Je to 4xspletany par. Vodice nemaju dostatocny prierez (velky R). Je ich tam vela a cely zvazok sa nechladi + tenka izolacia na vodicoch. Proste kabel na data nie prud.
Díky moc za informace.
Ještě jen tak pro zajímavost, když vezmu tento drát a z obyčejného odporu odstřihnu ten drát (nožičku co se pájí), který snese vetší proud?
To je nesmyslné srovnání. Vodič v UTP je uzavřený v izolaci, která bez poškození "snese" určitou teplotu vodiče. Bez této izolace by vodič jistě "snesl" proud větší, protože jeho teplota může být mnohem vyšší.
Trochu přemýšlet a nejprve potichu.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15722 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st září 13 2017, 20:04 Předmět:
janpav napsal(a):
Ještě jen tak pro zajímavost, když vezmu tento drát a z obyčejného odporu odstřihnu ten drát (nožičku co se pájí), který snese vetší proud?
To záleží opravdu jen na tom, jaké nůžky použiješ.
Nebo nepiš blbosti, vem si posuvku a změř si aspoň průměry těch holých drátů. Za předpokladu, že oba budou ze stejného materiálu, tak logicky ten tlustější.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6721 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 13 2017, 20:19 Předmět:
S vývody rezistoru bych byl opatrný, některé jdou hezky za magnetem. On si výrobce asi říká, že pokud je rezistor dost velké hodnoty, tak se ta troška odporu na ocelových přívodech snadno zanedbá.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3412 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st září 13 2017, 20:26 Předmět:
Jenže v tomto případě fakt bude fatální omezení izolace a ne výdrž jádra (mědi samotné). To je nějaký nejobyčejnější plast, kde se na nějakou teplotní odolnost pravděpodobně vůbec nehledí...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3Další
Strana 1 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.