Zaslal: ne září 17 2017, 20:22 Předmět: Toroidní trafo
Zdravím,
Prosím o info jak je složité to zapojit? Něco jsem hledal a našel že od jistého výkonu bude vyhazovat jistic. Musí se nějak zapojit. Byl by zde někdo kdo by mi to objasnil a součástku po součástce popsal? Zvládám slušně schémata, ale jsem jen domácí kutil.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32363 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 17 2017, 20:35 Předmět:
Hledej Ujcem Ghůůůůůůglem slova "soft-start k toroidnímu transformátoru" - budeš mít měsíc co louskat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7900 Bydliště: Brno
Zaslal: ne září 17 2017, 21:41 Předmět:
Toroid 12 V/ 300 VA máme u bazénu pro napájení podvodního osvětlování, nikdy se nestalo, že by jistič B 16 A vybavil. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7900 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 18 2017, 7:06 Předmět:
Zapina se vzdy se zatezi (300 W halogenka),vzdalenost mezi trafem a bazenem je cca 5 metru, privod k trafu je pres pul baraku. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Pokud dělají zapínací proudy problémy, stačí zapojit malou indukčnost.Nebo dokonale malý odpor, který bude v běhu vyřazen.Třípolohový přepínač:
1-vypnuto,2-omezovací odpor,3-běh.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 18 2017, 11:47 Předmět:
Viděl jsem při vyhazování pojistky klasických výkonějších traf připojený na primár paralelně kondenzátor 4,5Uf /350V a pojistku to už nevyhazuje. Že prý se zruší rezonancí, nebo jak to je, ten prvotní špičkový proud. Je to tak správně? _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9069 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po září 18 2017, 20:34 Předmět:
Částečně je to pravda, paralelní kondík způsobí, že v trafu po vypnutí nezbyde žádnej remanentní magnetismus, kterej může při zapnutí v nevhodnej okamžik periody způsobit větší zapínací proud.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po září 18 2017, 21:45 Předmět:
Největší nesmysl je nahradit NTC na primáru obyčejným odporem+relé, pokud trafo nabíhá do tvrdší zátěže. Stačí málo a přeruší se, pak to nabíhá natvrdo nebo vůbec (podle zapojení). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Byla tu zmínka, že remanentní magnetizmus může způsobit nadproud při zapnutí velké indukčnosti.Remanence může způsobit proud až 100*magnetizační proud.Čili zhruba 10* jmenovitý proud.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.