Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3779 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá září 29 2017, 23:31 Předmět:
Drahšie riešenie je frekvenčák. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Existují relé na hlídání sledu fázi. Většinou mají i hlídání symetrie a podibne beci. Pak by šlo použít výstup tohoto relé pro sepnutí stykace buď naorimo nebo druhého reverzovaneho. Tím by nezakezelo na piradi fázi na vstupu. _________________ Internet - metla lidstva
Chlapi, neblbněte. Přece tam nedá frekvenčák. Nebo hlídač sledu fází.
Vždyť na to staší klasický paketový přepínač, jedna zásuvka a jedna zástrčka.
Tazatel nepíše (nebo jsem to přehlédl), jaké má připojení - zdali 4kolík nebo 5kolík. Pro 5kolík se samozřejmě dělají zástrčky s možností prohození dvou fází. Pro 4kolík jsem je neviděl. Ale slepě předpokládám, že to bude 5kolík. Mimochodem - kdysi se dělaly takové ploché zástrčky s plochými kolíky a ty umožňovaly v některém provedení právě možnost ji zastržit do zástrčky obráceně.
Ale k věci - já jsem si před mnoha a mnoha lety sestavil přepínač sledu fází, kombinovaný s možností přípovu a vývodu jak 16A, tak 32A. Není to sice nic moc, ale léta to funguje a funguje. Ale složit (naprogramovat = zadat adresy a na nich dostat správná data) ten pakeťák, to byla síla. Krabice je od vojáků, měli v tom asi 5-6 zásuvek na 230V.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so září 30 2017, 10:40 Předmět:
Vidím že už tam vačkový spínač je, nejjednodušší je vyměnit ho za reverzační. Při zachování stejného provedení se pravděpodobně ani nemusí měnit skříňka, stačí vlastní přepínač, což je levnější.
Možná se mýlím, ale na fotce to vypadá, jako by ten stávající měl tři polohy. Je potřeba zkontrolovat jaký je to přesně typ - aby to nakonec nebyl podobný typ jako reverzační. Spínací schéma by případně mohlo jít upravit.
Pokud jde o přemísťování mezi dvěma - třemi stanovišti, tak se složitější řešení nevyplatí. Relé, stykače a další příslušenství jsou podstatně dražší. Musí se umístit do vhodné rozvodnice, což si vyžádá konstrukční úpravy. A pokud si zařízení půjčuje celá dědina, mělo by být v bezpečném provedení bez jakýchkoliv provizorií.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so září 30 2017, 12:19 Předmět:
Záleží jaká je životnost těch plastových západek při častějším přestavování. Zvlášť při půjčování, když to má v rukách kdekdo, a často za použití různého pochybného nářadí...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7906 Bydliště: Brno
Zaslal: so září 30 2017, 14:00 Předmět:
A co mít skříňku se dvěma zásuvkami, kde by jedna měla prohozené pořadí fází?
Strčím do jedné, motor se točí naopak, tak to přehodím do druhé? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so září 30 2017, 14:46 Předmět:
Při používání na třech místech je možná vhodnější u všech účastníků upravit správný sled fází a byl by navěky pokoj.
Teoreticky by stejně měly být nafázované všechny zásuvky. Elektroměr je nafázovaný vždycky, pouze v instalaci se na to většinou nedbá. Přitom to není žádný problém, zvlášť u barevně rozlišených vodičů. U RD jde často jenom o jednu zásuvku, někdy dvě - tři, víc spíš vyjímečně. Pokud jsou zapojené shodně, stačí přehodit fáze za jističem.
Při správném sledu fází L1 předbíhá L2 - že se doma motor točí správně, ještě nemusí znamenat že tomu tak je. Pokud je zaměněné pořadí vodičů v přívodech spotřebičů nebo prodlužkách, může mít správný sled naopak soused.
Osobně jsem vždycky na správný sled u všech komponent dbal. Ovšem pokud se někde motor točí obráceně, každý místo aby vzal vadasku a upravil chybný sled na svém zařízení, předělá to cizí, správně zapojené...
Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 9923 Bydliště: Luhačovice
Zaslal: so září 30 2017, 15:06 Předmět:
Jestli to pomůže, tak typové číslo /někdy se píše číslo schématu/ reverzačního přepínače I-O-II Obzor VS32 či VSN32 je 9151 C8.
Přepínač má tři pakety, od středové polohy jsou oba úhly u tohoto typového čísla 45°. Po dvou kontaktech na paket, ale v posledním paketu /směrem od hřídelky/ jeden kontakt není.
Možná by se to dalo podle toho typového čísla někde objednat. Určitě i levněji, než za pět stovek či kolik to dneska stojí.
Katalog přepínačů VS i typová čísla nejběžnějších schémat /reverzy, Y/D apod./ bude někde na netu.
Kdyby nebylo, tak původní katalog Obzoru, ještě s pauzákovou matricí na tvorbu fotokopií objednávek mám po ruce.
Pro 5,5kW čtyřpólový motor by měl typ VS-VSN32 bohatě stačit.
EDIT:
To je přeci logická píčovina, aby ty otáčecí kolíky ve vidlici šly protáčet dokola! To už muselo mít někým předchozím strženou aretaci, anebo teda budu muset odvolat ten výrok o chytře navržené věci
Ve starších B/C kabelech, kde je jeden hnědý a dva černé fázové vodiče se to některým dodržuje těžko
Já vím, že to jde i tak, když se vezme jako počítací žíla v kabelu PE, ale vysvětlujte to někomu..
Ale pokud je stejným, starším barevným kódem zatrubkováno, tak bez plně funkční vadasky bez šance.
Naposledy upravil sinclair dne so září 30 2017, 15:14, celkově upraveno 1 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3Další
Strana 2 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.