Řeším záhadné chování 3F proudového chrániče. Je to Eaton.
Nový rozvaděč, nové rozvody v suterénu rodinného domu. Když rozsvítím jednu žárovku, jde to. Když dvě, jde to. Když tři, chránič vypne. Prostě, vypíná při větším zatížení než nějakých 150 W.
Navíc jsem zjistil, že nefunguje tlačítko TEST na chrániči. Myslel jsem si, že je chránič mrtvý, v obchodě mi ho vyměnili za jiný, ale ten se chová stejně. Problém musí být tedy někde u mě, ale marně hledám, kde. Je to třetí rozvaděč v témže domě, chrániče mám všude, ale tenhle je první, kde něco takového řeším. Zapojení mám úplně klasické - 1-L1, 3-L2, 5-L3, 7-N-vstup (připojený na přívodní žlutozelený PEN), 2-L1, 4-L2, 6-L3, 8- N-výstup.
Poradí mi někdo, prosím? Už mi z toho jde hlava kolem...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6760 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt říjen 19 2017, 16:56 Předmět:
Jo, megmet a hledat. Tahle značka tohle nedělává. Už to, že k tomu dojde při vyšší zátěži. Svod ve svítidle? Přívod/vývod je jedno. Eaton má test. tlačítko mezi L3 a N.
Dělá to vždy ta samá žárovka/svítidlo? Pak je někde žárovka připojena na L-PE místo L-N(+PE), případně v krabici přehozeny N a PE vodiče či požit dvoužilový kabel, svod - neboť začne téct únikový proud vetší než 30mA co shodí chránič. A že nefunguje TEST, asi někde špatně zapojený/propojený PE a N.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt říjen 19 2017, 17:43 Předmět:
Otec si taky nechtěně spojil PE a N za chráničem. Stane se.
Navíc má snad dodnes v baráku zemnění podle TT, takže spojení nuláku a PE vyrazí 100mA chránič, i když není zapojený žádný spotřebič. Ale když ho to baví, je to jeho věc... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Za tím chráničem mám celkem 4 jističe - 2x 10A, 2x 16A. Zapojené mám zatím dva. Ty žárovky, které mi to vyhazují, mám všechny v jističi 10 A na L1. Všechny jsem zapojoval sám a všechny jsou mezi L1 a N. Ve dvou místnostech mám zářivky, ty to dělají taky.
Když zastrčím vrtačku do zásuvky (zásuvky jsou přes jistič 16 A a fázi L2), tak normálně funguje, pokud je v nízkých otáčkách. Vysoké otáčky opět vyhodí chránič.
Jestliže je testovací tlačítko mezi L3 a N, tak by mělo fungovat, protože na L3 mám napětí a N je opravdu N. Tlačítko ale nefunguje. Jak psal mi-ro: jestliže nefunguje TEST, pak je buď vypnutý proud nebo nefunguje chránič. Není ještě nějaká jiná možnost?
Pořád nevidím chybu, ale pořád se mi nezdá možné, že bych dostal dva vadné chrániče.
Není možné, že to dělá třeba nějaká nesymetrie odporů přívodních vodičů? Ale přívodní kabel z hlavního domovního rozvaděče do tohoto rozvaděče je 4x 4 mm2 a při těch svých pokusech jsem ho nezatížil víc než jedním ampérem.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt říjen 19 2017, 17:53 Předmět:
Ovšem pokud nefunguje TEST, tak to asi za chráničem nebude. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2061 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt říjen 19 2017, 18:02 Předmět:
Nejspis spatne zapojene, dokonce me napada jedna vec, kdy by to tahle mohlo fungovat.
Vadny novy EATON jsem snad jeste ani nemel
Ono zapojit spravne chranic je nekdy maturita i pro nektere z oboru....
Založen: Jul 02, 2005 Příspěvky: 184 Bydliště: slovensko
Zaslal: čt říjen 19 2017, 18:07 Předmět:
mne sa toto stalo s chráničom legrand,zistil som, že mám opačne pripojený prívod do chrániča, tak isto mi nefungoval test a vyhadzovalo ho po pripojení akéhokoľvek spotrebiča.
Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 9923 Bydliště: Luhačovice
Zaslal: čt říjen 19 2017, 18:12 Předmět:
Možné to je, spousta lidí netuší, jak fíčko funguje a považují ho za jakýsi druh jističe - a klidně udělají přívod zespoda, když se to zrovna hodí.
V zemi, kde každý druhý rozumí všemu a do elektriky leze kdekdo, kdo má díru do prdele, nebylo by divu..
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.