Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po prosinec 04 2017, 18:49 Předmět:
Část instalace je za chráničem, část mimo - u částečných předělávek se někdy vyskytnou nečekané kombinace ochran, nebo chyby v zapojení. Na části instalace může být například zavlečené napětí, někdy pouze za určitých okolností. Nebylo ani řečeno, jestli jde o chránič plus TN-C-S, nebo TT. Taky jestli k vybavení chrániče dochází při zapnutém, nebo i vypnutém stavu spotřebičů.
V základě jde zkusit, jestli k vybavení dojde i bez spotřebičů, přímým spojením ochranných kolíků v daných zásuvkách. Dále lze změřit potenciál kolíků proti sobě, pak jednotlivě proti nějaké "čisté zemi" (nespojené s vodiči N, PE, nebo PEN). Jistě nejde o žádnou záhadu, ale tyto záležitosti se musí řešit na místě.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: po prosinec 04 2017, 19:53 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
Většina motorů nepotřebuje N, tedy pokud nemá další elektroniku nebo ovládání stýkačem .Akorát nebude funkční testovací tlacitko
Ano, u mechanických chráničů
U některých elektronických nebude fungovat vůbec vyhodnocování.
Všechny problémy tohohle neustálýho zjišťování kde je problém má co vím vyřešenej Eaton přístrojema xEffect, bohužel zatím nejsou všechny pro CZ trh, toto je jeden hight run typů kterej by měl přijít snad v budoucnu na náš trh+vícepolová verze
https://www.youtube.com/watch?v=JdWUgxRkqn8
Sice to svítí v rozvaděči jako stromeček ale opravdu funguje, s přesností na 1mA v měřícím modu vybliká aktuální chybovej proud.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: po prosinec 04 2017, 20:39 Předmět:
Achab napsal(a):
Chránič vybliká chybový proud, ale závadu pak stejně musí najít elektrikář. Jenom to pravděpodobně bude dražší...
Jde spíš o to že to signalizuje už počátek problému třeba tím že začne třeba při 30% chybovýho proudu svítit oranžově ale nevypne=rozumný člověk třeba odpojováním zjistí kde je problém ještě bez specialisty.
Na druhou stranu si nalejme čistýho vína kdo z vás pravidelně každej měsíc testuje chrániče tlačítkem?
Tady si připlatíš a třeba tohle odpadá bez rizika nefunkčnosti narozdíl od klasickýho mechanickýho.
No nevím ale v Norsku stojí v přepočtu 1200,- což je srovnatelná cena za obyč jističochránič.
To jestli si někdo testuje FI tlačítkem, a nebo né, je věcí každého jednotlivce.
V návodu od výrobce, má každý solidní výrobce uvedeno, jak často testovat FI. Ten typ co jsem uváděl, má předepsáno testování 1 x za 12 měsíců.
Jo a stran kapacity vedení, třebars v RD, nebo bytě, je dle mého názoru, v souvislosti s FI, úplně mimo.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: út prosinec 05 2017, 17:10 Předmět:
palmalsport napsal(a):
dRCM 40/4/003 G/A+.Rok 2002
To je DiFi, ale ten jenom signalizuje ve 3 urovních % a nejdřív aktivuje kontakty relátka vyvedený na malých bezšroubových svorkách a teprve po překročení chybáče vypne,neumí zobrazit aktuální chybovej proud v mA.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3
Strana 3 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.