Norma praví, že na jednom zásuvkovém okruhu smí být maximálně deset zásuvkových vývodů a že se dvojitá zásuvka, z výroby, považuje za zásuvku jednu.
Otázka ovšem zní, jak se postavit k situaci, kdy by bylo potřeba do obvodu doplnit jedenctou, nebo dokonce dvanáctou zásuvku. Naprosto čisté řešení je druhý jistič a další zásuvkový okruh. Nicméně toto řešení není politický průchodné Naprosto průchodné řešení je se na normu vykašlat a prostě zásuvku dodělat. Je to v bytě v obýváku (obvod zahrnuje ložnici a obývák) a tak jsou v zásuvkách stejně jen přístroje typu televize, budík, přehrávače, zesilovač a podobně.
Existuje nějaké elegantní řešení této situace a nebo je lepší se tvářit, že problém neexistuje a tím jej vyřešit ke spokojenosti téměř všech? Tedy krom lidí lpících na normách.
Osobně mi připadá lepší, a bezpečnější, mít na jednom okruhu více zásuvek než hromadu různých rozdvojek a prodlužovaček.
Díky za názory _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32819 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 12 2018, 15:42 Předmět:
Mejlím se, když si myslím, že zrovna tenhle počet zásuvek na 1 jištěným okruhu je v normě uvedenej POUZE JAKO INFORMATIVNÍ POČET - a že skutečnost je omezená jen a výhradně celkovým současně zapojeným příkonem??? Kdo má přístup k normám - Hille, co ty na to? Revizáci, rozsuďte to! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2061 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: pá leden 12 2018, 15:49 Předmět:
Rekl bych to asi takto - zalezi na zdravem rozumu a uvazovani. I 4 zasuvky ve sdruzenem ramecku se povazuji za jeden vyvod.
Takze - pokud nebude vedeni a jistic nadmerne namahane, nevidim problem ani z pohledu RT. Je to pruchozi i pri revizi a rozhodne lepsi nez zmet prodluzovacek a rozbocek pochybne kvality.
Pokud na tom okruhu ale visi 3 primotopy, tak stejne bude nejspis padat jistic.
Taky bych to tak viděl. A jsem pro přesun tohoto vlákna i vedlejšího o motorech do "silnoproudu", v budoucnu bude někdo řešit stejný problém a tahle vlákna časem zmizí.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 665 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: pá leden 12 2018, 16:03 Předmět:
Podle mě není limit zatížení, ale impedance smyčky. Pokud se zásuvky nevětví, ale smyčkují, je na smyčce s 10ti zásuvkami 44 spojů.
Tedy pokud bych potřeboval udělat více zásuvkových vývodů, řešil bych to větvěním.
Ale už je to zase pár let, co jsem si projektoval elektroinstalaci, tak to berte s rezervou....
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá leden 12 2018, 16:16 Předmět:
Jedná se o normu ČSN 332130, momentálně (od 1.1.2015) je ve 3. edici, je to tam napsané ve stylu "Na jeden zásuvkový obvod lze připojit nejvýše 10 zásuvkových vývodů (dvojzásuvka i vícenásobná zásuvka se považují za jeden zásuvkový vývod), přičemž celkový instalovaný příkon nesmí překročit 3 680 VA při jištění 16 A (2 300 VA při jištění 10 A)." - podobně to bylo napsané už v první edici normy.
Počet třífázových zásuvek na obvod není normou nijak omezený.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6023 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá leden 12 2018, 16:17 Předmět:
Smysl daného článku normy (ČSN 33 2130) je omezení počtu kontaktů, které zvyšují impedanci, případně i možnou poruchovost.
Ovšem pokud nejde o větší zatížení nebo značnou délku odbočky, lze ve většině případů jednu-dvě zásuvky navíc připustit. Někde v bytě k televizi s tím žádný revizák nebude dělat problém.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6760 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá leden 12 2018, 16:22 Předmět:
Je to jedno. Kolik tam bude příkon? 3680W? Trochu rozumu. V ostatních důležitějších věcech se nevyznají revizáci ani projektanti, jaký je v tom bordel. Tohle je neohrožující prkotina. Pokud to jsou zásuvky s samosvornými kontakty, 20 bych jich ale nedal. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Norma má informatívny charakter, čiže nie je záväzná. Každý nech zváži, prečo tú-ktorú normu niekto napísal.
Osobne by som to rozdelil na dva okruhy. 5 a 6 zásuviek.
Reči typu "tam bude len TV atď." som už počul neraz a dnes ich už jednoducho ignorujem.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2061 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: pá leden 12 2018, 17:24 Předmět:
Norma stanovi jakesi tech.minimum, instalace musi byt provedena tak, jak je v norme nebo lepe.
A jen tak naokraj - myslim ze impedance smycky v dnesni dobe - v siti TN-C-S vybavene proudovym chranicem (coz u zasuvkoveho okruhu by melo byt) je druhorada.
Zase další neználek . Norma vždy byla , je a bude závazná .
kód:
Novela zákona č.22/1997 Sb.(provedená zákonem č.71/2000 Sb.) výslovně uvádí, že česká technická norma není obecně závazná. Z toho vyplývá, že ČSN nejsou považovány za právní předpisy a není stanovena povinnost jejich dodržování.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.