Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6014 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st květen 23 2018, 7:34 Předmět:
E-on a ČEZ požadují u nových odběrných míst hlavní jistič minimálně 10kA.
Ostatní jističe a přístroje ve vnitřní instalaci mohou být 6kA a běžně se osazují. Zkratové proudy v bytových instalacích téměř nikdy nedosahují tak vysokých hodnot. Ovšem při nízké impedanci a předpokládaném častějším vypínání lze u řady 10kA očekávat delší životnost.
Chrániče bez nadproudové ochrany zkratové proudy nevypínají, pouze je přenáší. Hodnota Inc nebo Ikn udává podmíněný zkratový proud - závisí na předřazeném nadproudovém jistícím prvku. Je to proud, který může chránič spolehlivě přenést. Přístroj má být dimezovaný minimálně na hodnotu počátečního rázového zkratového proudu, který v daném obvodu připadá v úvahu.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: st květen 23 2018, 15:01 Předmět:
Celeron napsal(a):
Nejsou už náhodou 6KA rozvaděčový krámy pro domovní instalaci nějakej pátek zakázaný?
A proč?
Dejte pokoj s těma íma kA, zhovadilost největší je to všechno stejný, nikdo neni tak blbej aby složitě vyráběl střeva zvlášť pro 4.5,6,10,15 kA to bysme se za to nedoplatili.
To samý pak 50 a 100kA ve velikosti běžnýho 3P jističe.
To si spíš prohlídněte zkušebny na potiscích (používaj rozdílný normy), tam budou rozdíly u jednotlivých pevností a tam hledejte zakopanýho psa, ne ve výrobku.
O rozdílných normách EN 60898 a 60947 ani nemluvím a hlavně si člověk nesmí proudy poplést.
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: st květen 23 2018, 21:18 Předmět:
Jestli tohle má bejt chránič k bazénu,tak já jsem vlastníkem zeměkoule.Opravou riskuješ,že ti to natáhne svaly od zápěstí po rameno a předáním opravenýho pak zmrzačení majitele a kriminál.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18165 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st květen 23 2018, 22:33 Předmět:
dj_rizek napsal(a):
A proč?
Dejte pokoj s těma íma kA, zhovadilost největší je to všechno stejný,
A ty jseš prosím co? Revizák, konstruktér jističů, poskok z ITI nebo jinýho dohledovýho úřadu, teoretickej teoretik nebo dokonce ředitel zeměkoule, že to všechno víš tak přesně? _________________ Jirka
U zásuvky nutno umístit bezpečnostní tabulku podle ČSN ISO 3864 (01 8010) se značkou příkazu NB.2.21 a bezpečnostním nápisem: „Při použití elektrických a elektronických zařízení třídy ochrany I tyto připojit přes přenosný proudový chránič pro pohyblivé přívody“. Tvar tabulky se doporučuje podle Národní přílohy ND 4 s rozměry 37 x 105 mm.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6014 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po červen 04 2018, 6:36 Předmět:
To se ovšem týká zásuvky pro účely údržby v rozvaděči trafostanice na straně NN. Zde se předpokládá kvalifikovaná obsluha, nebo její dozor. V běžné instalaci není přípustná možnost chránič vyřadit, musí být instalovaný pevně.
Zahodit do koše je to poslední.Sejmout to může pouze někoho z rodiny a to bych nechtěl
Tak si k instalaci čerpadla filtru nebo osvětlení nebo co tam máš, pozvi někoho z oboru, aby vybral všechny komponenty s ohledem na kvalitu, krytí a s přihlédnutím ke zkušenostem s výrobci, instalační materiál z mountfieldu to asi nebude. A ty komponenty nakonec ať revizák oměří na skutečné parametry.
Jestli ti záleží na rodině.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út říjen 13 2020, 10:32 Předmět:
Přidám tu můj dotaz, volal mi známej, že mu podezřele často padá chránič. Může být citlivější, jak když byl novej? Když svedu z fáze přes 10 k odpor proud do zmeně, tj cca 23-24 mA, může dobrej chránič vypnout i takto těsně pod 30 mA? Jde mi jen o test, jestli opravdu vypíná dříve, než by musel. Nevím, jak moc přesný jsou chrániče, v paneláku jej nemám na otestování.
Dík
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6014 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út říjen 13 2020, 10:50 Předmět:
Chrániče Eaton běžně vypínají kolem 18-20 mA. Vypínací čas by neměl být na hodnotě poruchového proudu závislý, je daný vlastnostmi mechanismu. U typů G a S je navíc záměrné zpoždění reakce.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6014 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út říjen 13 2020, 13:55 Předmět:
Normalizovaná hodnota nevybavovacího proudu je 0,5 Idn, tedy 15 mA u chrániče s Idn = 30 mA. Součet unikajících proudů přitom nemá překročit 0,3 Idn, v daném případě max. 10 mA.
V případě centrálního chrániče se mohou unikající proudy blížit vybavovací hodnotě a občas ji překročit. Opakované vypínání tak nemusí nutně znamenat přímou poruchu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18165 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út říjen 13 2020, 15:22 Předmět:
V poslední době se objevují i chrániče 10mA. Hlavně v instalacích s elektrickým podlahovým topením v koupelnách se sprchovejma koutama s vytápěnou dlažbou. Žádná láce, taky 1800 bez DPH. Podle mě hovadina, stačí pustit teplou vodu a dlažba se hned ohřeje.
Už jste ten chránič měl někdo kuchlý? Je v tom stále trafo a nebo tam je elektronika? _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4Další
Strana 3 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.