Máme tu v práci historický zářivkový svítidla, problém je, že poslední roky vytíkají kompenzační kondy. Vždycky to nateče do plexi krytu a začne kapat skrz něj. To je tak agresivní, nebo to plexi už může mít za tu dobu nějaký mikrotrhlinky? Okem nic vidět není, ale ven to teče vždy, když to nateče do krytu. Možná je to polykarbonát, ne plexi, nevím, z čeho se ty kryty dělají.
Včera mi navíc přesně nad hlavou bouchla tlumivka, made in Ukraine. Celkem jsem se lekl. Majitelka furt jen slibuje výměnu těles, ale k akci se nemá.
kryty zářivek a plasty vůbec teplem od zářivek degradujou a teplem u stropu vůbec, některé (magyar za bolševika) úplně uhnívaly jako biologický materiál a drolily se. Ačkoliv, 20-40 let služby, pořád se tomu ještě číňan nemůže podívat ani doprdele. O něco lepší byly pre-prehistorické typy 2x65W s tělesem z hliníku, kde byly jen trubice utěsněné u patic a žádný kryt nebyl. Kondy tam ale střílejí taky.
Tlumivky 21. století jsou už úplný průser protože o magnetických vlastnostech se jejich jádru z konzervového plechu ani nezdálo. Ukrajina Španělsko a jiné věhlasné "elektrotechnické mocnosti". Španělské tlumivky dokázaly plast nějaké rychločeské zářivky roztavit a zapálit, musely mít velmi slušně uplacený atest.
Kde to jde, je lepší nahradit LEDkama, pochopitelně ne v provozech kde je v létě pod stropem 50°, jinak se vyplatí předřadník který má sice taky životnost z 21. století, ale nežere k tomu těch 10-15W parazitních jako novodobé tlumivky.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9103 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá červen 15 2018, 9:26 Předmět:
Nevím, jestli pamatují komanče, možná i jo. Tlumivek je v nich několik typů měnily se v průběhu času už několikrát. Každopádně ten kryt světlo spíš zadržuje, než propouští. Majitelka barák zdědila po dědovi a od té doby se neinvestuje skoro nic.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1266 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: pá červen 15 2018, 9:48 Předmět:
Vytečení kondenzátorů byl běžný jev. Většinou to ten kryt po čase naleptalo, pak se to ani nedalo vyčistit a zůstávalo to už hnědozelené. Osobně jsem je ve fabrice preventivně odstřihoval při výměně trubice. Měli jsme ale centrální kompenzaci účiníku v rozvodně, tak jsem si to mohl dovolit.
Takže doporučuji rychle umýt jinak to už takhle zůstane napořád
to jsou svítidla s bílou plastovou bočnicí na pružinu, odklápěnou do strany? to byly ještě relativně slušné. tlumivky Tesla moc nehřály, spíš křehly patice. Horší byly uzavřené s IP44 nebo 65, polykarbonát ve tvaru vaničky, nebo mléčné plexi na drátěné spony, ty praskaly nebo se lámaly plastové zaklapávačky jedna radost. Vůbec byly tělesa do náročnějšího prostředí zoufalá záležitost na krátkou dobu.
Té majitelce na jednu stranu rozumím, při "podpoře" podnikání jaká je tu v praxi, na druhou stranu si ale málokterý investor uvědomí, že udržování starých krámů je bezperspektivní. Vysoké náklady na pracovníky údržby, mizerná účinnost, mizerné osvětlení o hygienických normách osvětlení nemluvě. Nové těleso za pár stovek, s odraznou pohliníkovanou plochou svítí 8x víc než starý šrot s vypálenou "bílou" odraznou základnou a zažloutlým krytem, s vyšeptalými trubicemi. Nejlepší jsou provozy kde žhaví půlka svítidel se zapečenými startéry a vypalujou patice, takže se při vyjmutí trubice leda rozsypou. je tam tma, přitom trvalý příkon denně naskakuje.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6025 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá červen 15 2018, 14:06 Předmět:
V původních byly tlumivky Tesla a větší kondenzátory staršího provedení řady WK. Těleso na obrázku je zřejmě z pozdější produkce. Olej proteče kolem čel, při mírném sklonu až na vnější plochu krytu.
Jedno provedení tohoto typu se vyrábělo s přilepenými čely, kryt na zaklapnutí do bočních pružnic z listových per. Čela nebyla prolepená nepropustně, spíš mizerně, takže olej přes spáry prosákl taky.
Prvně k těm kondenzátorům: časem povolil každej a pustil "trochu šťávy", přitom se ani neprobil, ani mu jinak nic nebylo. Asi ciklickou změnou teplot časem povolil letovaný spoj pouzdra a olej vytekl. Ten se na tom deklu postupně degradoval, až se tak nějak zažral do toho plexi.
Ten kryt: bylo plexi do tvaru hranatýho "U", ke kterýmu byly z obou stran přilepený bočnice z bílého plastu. Ten lepený spoj nebyl ani vodotěsný, a ani kvalitní, protože ty bočnice rády vypadávaly při manipulaci s tím krytem.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6025 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá červen 15 2018, 16:25 Předmět:
Olej po delší době vytvořil tvrdou vrstvu s krystalickým povrchem, která šla těžko odstranit. Po odstranění už většinou zůstal kryt trvale zažloutlý. Tyto aspoň nikdo neukradl - do interiéru se nehodily.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12449 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so červen 16 2018, 8:46 Předmět:
Asi našel nějakou novinku z Ruska, co ty víš.
Možná by měl napsat 10 dílný seriál "Kondensátory pro třetí tisíciletí", má k tomu solidně nakročeno . _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3Další
Strana 1 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.