Nemáte někdo zkušenost? Stykač v rozvaděči po vypnutí přívodu elektřiny do rozvaděče odskočí až za několik sekund. Napadlo mě, že to může být způsobeno zbytkovým magnetismem jádra stykače. Lze to léčit nebo je nutné stykač nahradit? Děkuji za odpověd . .
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6022 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá srpen 03 2018, 9:13 Předmět:
Vrací se stykač volně po ručním sepnutí, případně po odpojení cívky? Pokud ano, zjisti jestli se na cívku odněkud nevrací cizí napětí. Může se to stát třeba při poruše, u nestandardně propojených blokování spotřebičů přes HDO.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6022 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá srpen 03 2018, 10:52 Předmět:
Každopádně se tam musí vyskytovat nějaké napětí, které odpad zpozdí. Ale může se objevit jenom na cívkách, které zůstávají po ztrátě ovládacího napětí nějak spojeny s dalším obvodem.
Taky bych to videl na nejake podivne zapojeni kde ti jde do civek stykacu napeti z dotacejicich se motoru. Meli jsme s tim u jednoho stroje problemy kdyz blbci zapojili brzdu paralelne k vinuti asynchronaku. Chovalo se to podobne.
Jsou to fabrická zapojení . . ty nečistoty to mohou být, sice je to v uzavřeném rozvaděči, ale z kontaktů tam klidně něco být může . . asi nezbyde, než je vyndat a prohlédnout.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6022 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá srpen 03 2018, 14:40 Předmět:
Fannyx napsal(a):
Bez připojení k napětí se vrací hned, mechanické to nebude...
Dělá to na dílně víc starších strojů...
Podle prvního tvrzení to na znečištění a mechaniku nevypadá, nebo jsi to pořádně nezkoušel. Podle druhého je nepravděpodobné, že by problémy se znečištěním nastaly současně u více stykačů několika zařízení. I při silném znečištění všech zařízení se to projevuje spíš postupně u jednotlivých kusů.
Na zkoušku funkce stačí přerušovat jeden přívod cívky tak, aby svorka po odpojení nebyla s ničím spojená.
Po vyloučení mechanické závady případně změřit napětí na cívce v průběhu vypínání. Pokud je příčina elektrická,
může být demontáž několika stykačů zbytečná.
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: pá srpen 03 2018, 19:33 Předmět:
Pokud je tam nějakej velkej motor,může při doběhu chvíli udržet napájení ovládacího trafa u pár těch strojů,hlavně u těch s malym trafem a malopříkonovou ovládačkou.Taky se to stávalo,když byl k tomu trafu paralelně účiníkovej kondenzátor s vysokou kapacitou.DC zdroje s filtrací elytem můžou mít "dojezd" podstatně delší.Můžeš k těm problémovějším stykačům paralelně na cívku dát výkonovej 10-25W rezistor se středně velkym odporem(třeba 680R až 3k3).
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.