Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7131 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po září 17 2018, 19:00 Předmět:
Michal22 napsal(a):
V nejhorším budu muset urychlit rekonstrukci rozvodů, až bude vše na 100% TN-S, asi se problému vyhnu.
+1
Pokud je majitel objektu ochoten zaplatit předělání elektroinstalace v celém objektu, mohlo by to být nakonec to nejpřínosnější řešení.
(I když předpokládám, že "zaplatit" = dál budeš dostávat výplatu a ve "volných chvílích" budeš tahat nový kabely.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6022 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po září 17 2018, 20:44 Předmět:
Michal22 napsal(a):
...hlavní objekt, postavený před asi 50 lety... Instalace je evidentně několikrát upravována...
Pokud jde o lokalitu na JM, bylo tam v dané době pravděpodobně zemnění. Po různém flikování se závady související
s propojením N a PE vyskytují docela často. Může jít o skrytou závadu, která se projeví za určitých okolností po delší době. Nebo o poruchu z momentální příčiny, případně zásahu, ve kterém majitel netuší souvislost.
Zjistit závadu by neměl být problém i bez Megmetu, pouhým rozpojováním částí obvodu. Příčinou může být jakákoliv porucha, jmenovaná v předchozích příspěvcích. Někdy dochází ke spojení N na různé náhodné zemniče, potrubí, svody ve svítidlech na konstrukce apod.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7943 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 21 2018, 8:47 Předmět:
Tak jak se závada objevila nečekaně, tak i nečekaně zase zmizela
Nyní je zase vše v pořádku.
Preventivně jsem tedy ještě přetáhl všechny spoje na N a PE, ke kterým jsem se dostal, navíc vyčistil jednu krabici, která je venku (uvnitř jsou kroucené spoje, zaizolované hadrovou izolačkou, víko krabice nebylo dostatečně dotažené, vevnitř byly stopy po vodě a spousta bordelu).
Uvidíme, co to udělá.
Každopádně se už začíná chystat výměna rozvodů, takže by to mělo potom být OK.
Objekt je připojen na PCO, takže pokud dojde k výpadku elektriky, hned to víme.
Díky za přínosné příspěvky. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.