Zaslal: út srpen 21 2007, 7:35 Předmět: casovy spinac
zdravim , potreboval by som poradit
mam GSM branu s 2 vstupmi jeden vstup je poplach a druhy pouzivam na hlasenie vypadku napajania /ak niekto vypne istic v plote a pod/
mam to zapojene na napajanie ustredne klasicky dioda, kondenzator , rele, len mam ten problem , ze mi to hlasi aj poklesy napatia v sieti resp. kratkodobe vypadky /10s / ktore ma nezaujimaju.
mohol by mi niekto poradit ako to riesit aby mi to hlasilo/ aby to rele drzalo/ az ked je vypnute napajanie zo siete trebars 10 minut alebo viac.
lepsie by bolo podla mna , kontrolovat stav zalozneho zdroja, ked poklesne napatie baterky , este pred tym ako spadne cely system, aby to hlasilo vypadok.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: st srpen 22 2007, 20:53 Předmět:
Ach, jo. 40x přečteno a pořád žádná rada , asi to nečtou Ti pravý co?
No nic je to asi na mě, já tedy začnu a ostatní se určitě přidají
Aby Ti bylo možno co nejefektivněji poradit, bude nejspíš zapotřebí schéma, jak je to zapojeno nyní, popis jak to funguje + technické údaje. A dopodrobna popsat, jak si přesně představuješ jak to má fungovat. Až to všechno dodáš, mohu Ti slíbit, že Ti poradím jedna radost
rele je stale zopnute ked je napajanie zo siete, akonahle je vypadok prudu rele rozopne a zopne kontakt pre signal z ustredne do gsm brany a ta oznami ze je vypadok napatia
rele je 24V , kondenzator 100 micro
mozno by stacilo zvysit kapacitu kondenzatora, ale urcite by to nepodrzalo tych 10 - 15 minut ktore ja potrebujem
dakujem
Naposledy upravil mattock dne po září 10 2007, 7:56, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: so srpen 25 2007, 14:38 Předmět:
Pokud chceš, aby Ti to nehlásilo krátkodobé výpadky, bude potřeba "relé" připojit na záložní zdroj. Pak se dodělá elektronika, která zajistí, aby po uplynulé době relé odpadlo a zbytek je jasný. Teď pár otázek:
Jaké napětí má záložní zdroj? (Ptám se proto, protože to souvisí s "relé")
Proč jsi nepoužil dvoucestný usměrňovač a máš tam jen jednu diodu?
skusil som pouzit dvojcestny usmernovac + kondiky spolu 2000 micro ale velmi mi to nepomohlo drzi to len 2-3 sekundy po vypadku ako sme predpokladali.
budem vdacny ak niekto pomoze s elektronikou aby sa to dalo pripojit na zalozny zdroj.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4342 Bydliště: u HK
Zaslal: ne září 09 2007, 8:14 Předmět:
je to logické, to relé potřebuje příliš proudu na sepnutí a tak by ten kondík vyšel příliš velký. Spíše bude praktičtější tak jak to je nabíjet elyt přes diodu žádný můstek a od kondenzátoru k bázi tranzistoru npn trimr tak 1M a na kolektor zapojit vinutí relé , samozřejmě nezapomenout k vinutí antiparalelně diodu
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: st říjen 03 2007, 10:25 Předmět: tech.specifikace
Nevím jestli ti došla SZ, tak to prdnu tady. ICQ tedy vynecháme. Potřebuji ještě jednou zopakovat (poslat) na email: bandab(zavin)seznam.cz , schéma a parametry zdrojů, jelikož odkazy na ty obrázky cos nakreslil nefungují.
Jaké je napětí záložního akumulátoru?
Jaké je napětí napájecího zdroje?
A čím chceš nastavovat čas (potenciometr, přepínač)?
Jestli tomu tedy dobře rozumím, tak zařízení by mělo po tom, co vypnou proud, počkat nějaký čas (lze nastavit 10 až 60 minut) a pak sepnutím (nebo rozepnutím) relé hlásit poplach je to tak?
To relé, stačí aby seplo na pár sekund nebo musí být sepnuto po celou dobu co je vypnuto napájení. Respektive stačí té ústředně jen impuls?
Co když se akumulátor po delším čase bez hlavního napájení vybije, je tam, po tom co se obnoví dodávka elektřiny, funkce nabíjení?
No bez té komunikace online, to bude zdlouhavé.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.